В общем была труба 1/2 и 2 поворота 90, заменит ли её труба 3/4, но с 6 поворотами по 90??? побывал посчитать по формуле Вейсбаха, но ничего не вышло:cool: может вы подскажете приблизительно :confused:
16.04.2012 в 00:33:09
В общем была труба 1/2 и 2 поворота 90, заменит ли её труба 3/4, но с 6 поворотами по 90??? побывал посчитать по формуле Вейсбаха, но ничего не вышло:cool: может вы подскажете приблизительно :confused:
16.04.2012 в 20:53:20
.. длина трубы важна (50 км или 30мм)...
16.04.2012 в 21:31:22
ну участок с поворотами 50 см (нужно обойти канализационный стояк, не спрашуйте зачем, просто вот нужно и вот столько то загогулин)
16.04.2012 в 21:44:42
... при трубе 1/2 и расходе 0,2 л/сек потери на участке -1234 Па (12 см водяного столба), при трубе 3/4 и 6 поворотах - 760 Па (7 см)... считал вот этой прогой
16.04.2012 в 23:15:02
Огромное спасибо за прогу, вроде 6 поворотов 3/4 перекрывают 2 поворота 1/2 в плюсовую на 0,35 атм, то есть не стоит бояться поворотов я так понял.:confused:
Прога АТАС) Главное понятная!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу