18.04.2012 в 00:21:56
zzaazz написал : В СНиПах скрутка, как способ соединения проводов, даже не указывается.
хотя любой практикующий электрик скажет что правильно сделаная скрутка переживёт нас с вами.
18.04.2012 в 07:25:41
а вроде бы есть...с пропайкой и все такое..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
18.04.2012 в 07:46:22
Umka написал : а вроде бы есть...с пропайкой и все такое
Угу, в электрическом разделе огромная ветка на эту тему...
А по сути вопроса в заголовке: если видишь и понимаешь проблему - почему не сказать об этом?
18.04.2012 в 07:50:35
Scorpio* написал : Обсуждение о вредности полистир. плинтуса наверно гораздо интересней!)))
Не-а, мне гораздо больше нравится про обрезание газовой трубы... :-)
18.04.2012 в 19:46:38
про обрезание -это к Елене Малышевой..:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
18.04.2012 в 22:51:22
zzaazz написал : В СНиПах скрутка, как способ соединения проводов, даже не указывается.
как это не указывается? а вот:СНиП 3.05.06-85: *3.13. Соединения проводов ВЛ напряжением до 20 кВ следует выполнять:
а) в петлях опор анкерно-углового типа: зажимами - анкерными и ответвительными клиновыми; соединительными овальными, монтируемыми методом обжатия; петлевыми плашечными, при помощи термитных патронов, а проводов разных марок и сечений - аппаратными прессуемыми зажимами;
б) в пролетах: соединительными овальными зажимами, монтируемыми методом скручивания.
Однопроволочные провода допускается соединять путем скрутки. Сварка встык однопроволочных проводов не допускается.*
18.04.2012 в 23:12:21
ну а у них не допускается....в ветках...:(
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
19.04.2012 в 11:20:02
Грэй, Речь идет не о воздушных линиях до 20 000 вольт.
Читаем внимательнее тот-же СНиП :> СНиП 3.05.06-85
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Общие требования
3.16. Правила настоящего подраздела распространяются на монтаж электропроводок силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1000 В переменного и постоянного тока, прокладываемых внутри и вне зданий и сооружений изолированными установочными проводами всех сечений и небронированными кабелями с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением до 16 кв. мм.
Прокладка установочных проводов по строительным основаниям
и внутри основных строительных конструкций
3.34. Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках.
Ну и в дополнение.
ПУЭ
Название: Правила устройства электроустановок. Издание 7 Начало действия: 2000-07-01 Вид документа:ПУЭ Утвержден:Министерство топлива и энергетики РФ. Глава 2.1 ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм . ... ...2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу