stoun
stoun
Новичок

Регистрация: 13.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

08.08.2006 в 13:48:47

заказал в Бугатти-Нева, Хонейвел D04

0
DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

08.08.2006 в 14:16:47

2stoun

Вообще же взаимовлияние можно практически свести к нулю только при условии, что у тебя от входа до коллектора диаметр труб больше, чем от коллектора до потребителей. Тогда редуктор отрабатывает по-честному. А если у тебя и отвод 1/2 и локалка 1/2 - то редуктор всего лишь выполняет роль предохранителя от повышенного давления в магистрали.

0
stoun
stoun
Новичок

Регистрация: 13.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

08.08.2006 в 14:35:48

DMC написал : 2stoun
А если у тебя и отвод 1/2 и локалка 1/2 - то редуктор всего лишь выполняет роль предохранителя от повышенного давления в магистрали.

У меня худший вариант, 1/2 отвод и 1/2 локалка. Слушай а как работает редуктор? Ведь он должен поддерживать заданное давление на выходе.... Т.е. поддерживать давление в системе при разном числе нагрузок.

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Эксперт

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

08.08.2006 в 16:38:53

Слушай а как работает редуктор

http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=7784&d=1154093633

0
DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

08.08.2006 в 17:06:39

2stoun

Угу, но реальность такова, что при некоторых параметрах системы, клапан не может пропустить поток больший, чем ему предначертано, а давление снаружи не может увеличить кубатуру протока воды через редуктор, для обеспечения надлежащего давления на выходе. В любой системе при узком входе и широком выходе - давление и поток будут на входе выше, а на выходе ниже. Поэтому системы стоятся по ниспадающей, т.е. от большего к меньшему. Как раз для того, чтобы магистраль могла обеспечить всех желающих надлежачим количеством воды в единицу времени.

0
stoun
stoun
Новичок

Регистрация: 13.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

09.08.2006 в 09:12:43

Все понятно, непонятно только одно - от стояка зачем делают отводы 1/2 дюйма.... Если это уже заведомо неверный вариант.

0
ДОКА
ДОКА
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

09.08.2006 в 11:17:46

stoun написал : Если это уже заведомо неверный вариант.

Это не совсем так.Если давление в стояке превышает 4-5 бар,то 1/2 отвода вполне достаточно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.