да, смысла нет. поставьте ваши узо в параллель. хотя я бы отказался от 4-полюсного узо - если что, у вас отрубится вообще все.
15.09.2013 в 15:04:19
да, смысла нет. поставьте ваши узо в параллель. хотя я бы отказался от 4-полюсного узо - если что, у вас отрубится вообще все.
15.09.2013 в 15:09:23
Лучше тогда поставить двухполюсное узо на розетки фартука кухни? А что лучше поставить на входе: рубильник или трех- / четырехполюсный автомат В20?
15.09.2013 в 15:13:24
на ввод - рубильник. двухполюсные узо обязательно должны быть на всех розеточных линиях и на балкон, по желанию - на свет, линии плиты (там как раз 4-полюсное) и кондиционера. ваш щит пока очень сырой - нужно тщательно продумать где какие потребители будут.
15.09.2013 в 15:23:29
То есть на линии плиты УЗО не обязательно?
15.09.2013 в 15:40:41
А рубильником нормально нейтраль рвать? Не корректнее ли 3 полюсный рубильник с заведённой на шину нейтралью? (не мастер)
15.09.2013 в 15:47:43
лучше конечно трехполюсный. просмотрел.
15.09.2013 в 15:48:29
Мне почему-то кажется, что надежнее будет нейтраль тоже рвать рубильником.
15.09.2013 в 15:51:28
ну хотите - рвите. прикольно будет, если фазы включатся, а нейтраль нет.
15.09.2013 в 15:52:49
Ведь при отгорании нейтрального провода , допустим где-нибудь между этажами, на нейтральном проводе может появится фаза (через соседей)
15.09.2013 в 15:53:52
И я буду думать, что всё отключил, а тут нежданчик между нулем и землей.
15.09.2013 в 15:54:27
maxx1, поддержу - при трёх фазах ноль лучше лишний раз не коммутировать. Мало ли...
iogann, а не желаете на дифавтоматах все зафигачить? :) Для 3-ф щитка - милое дело. Только дорого и много места занимает.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу