sergey_sav написал :
Хрущёвка хрущёвке рознь... но чаще встречал вариант сквозного прохода трёхфазной магистрали (4 провода АПВ 1*4 мм2) в сене за счётчиком. Два провода, идущие снизу с подъезного (домового) щита петлёй накидываются на пакетник типа ПВ2 и следуют далее вверх. Заменить эти провода не возможно.
Т.е. если возникнет необходимость перекинуть квартиру с одной фазы на другую - то электрик из жэу это будет делать в квартирном щитке, а не подъездном (домовом)?
У меня такая же фигня. Трехфазный алюминиевый стояк около 4~6мм2 проходит в стене между двумя квартирами, и так через все 5 этажей, т.е. сквозь 10 щитков.
Толщина "капитальной" стены около 200мм, в ней расположены квартирные щитки глубиной около 170мм, в одной квартире в метре от пола, в другой - в полутора метрах от пола, т.е. один над другим с разных сторон стены. Так что если вздумаете проштробить куда-нибудь штробу от щитка - сначала зайдите к соседу и проверьте где щиток у него, а то к нему в щиток и выштробитесь.
Провода проходят через все щитки безразрывно, в каждом щитке подключены петлёй под винт.
Ни в коем случае ни при каких работах в щитке не перерезайте эти петли, приходящие на вводной выключатель - этим Вы оставите соседей выше без электричества, или, что ещё хуже и опаснее, без нуля но с фазами.
Такой стояк обычно проходит в бетонной "трубе", которая изрядно засыпана мусором, а иногда ещё и задута монтажной пеной или залита раствором, из-за того что кому-то из соседей захотелось заделать от мышей дырку за плинтусом или в щитке.
Заменить такой стояк можно, но только если ВСЕ соседи по стояку захотят сделать тоже самое и поспособствуют решению проблемы забитой трубы каждый в своей квартире. Для этого может понадобиться вскрывать пол (хотя бы в одной из двух квартир на этаже) и расковыривать щитки. Для того чтобы соседи этого захотели, их нужно очень хорошо убедить, т.к. это попахивает капитальным ремонтом части квартиры, в которой находится щиток.
ну если идёт три фазы на 10-ть квартир и по 6 мм ещё куда ни шло.......
что значит "петлей без разрыва"? я так понимаю стояк должен идти цельными проводами, а ответвления на щитки выполнены через "орехи".....
петлей без разрыва - или имеется ввиду что пришёл на счётчик и пошёл дальше этажом выше или к соседям через стенку?
Пришёл провод снизу, зажался петлёй в зажим, и ушёл к соседям через стену или наверх. И так все 5 этажей.
Хотя промежуточных зажимов может и не быть. У меня, например, петли зажимались сразу винтами рубильника.
Mutru4 написал :
но тут было сказано про "невозможно"
и что не так? Если канал отсутствует как класс, если стояк замурован в стене или провода проложены в "резинке", то и будет невозможно заменить провода. А про "проложить новую линию" никто на тот момент не спрашивал... ;)
0
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.