24.04.2012 в 08:04:56

#3055831

занялся заменой проводки возник вопрос не могу найти откуда идёт ввод в квартиру. в квартире на входе стоит распределительный щит идут два провода на счётчик, скорее всего алюминий. а вот где они берут своё начало? в коридоре на плащадке щитка нет. на других этажах такая же песня. кто сталкивался с таким вопросом?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.04.2012 в 08:23:57

#3055849

стояк проходит в канале стены сразу за счетчиком. на колодки провода стояка (алюминий, всего 4-6 квадратов) заходят петлей без разрыва. колодки и пакетник закрыты стальным кожухом. может, у вас не так, сделайте фото.

0
Аватар пользователя
kaa399

Местный

Регистрация: 24.04.2012

Иркутск

Сообщений: 17

24.04.2012 в 10:22:40

#3056014

andrewkhv смысл в чём хотел и ввод в квартиру тоже поменять, но откуда подцеплены провода понять не могу. в квартире обычный стальной щиток (сторого образца с выпуклой крышкой). я так понимаю ниша под щитки сделана сразу на две смежные квартиры. т.е. если я правильно понял то за этим щитком проходит что-то типа шлейфа по всем этажам и к нему подцеплены уже проводники на квартиры? просто все отверстия между корпусом щитка и стеной залиты монтажной пеной и не просматриваются.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.04.2012 в 10:30:05

#3056026

сделайте фото. телепатов на форуме нема.

0
Аватар пользователя
kaa399

Местный

Регистрация: 24.04.2012

Иркутск

Сообщений: 17

24.04.2012 в 10:42:34

#3056049

вечером брошу

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.04.2012 в 10:45:10

#3056053

Наверно, типа такого ? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153765&p=2814712&viewfull=1#post2814712

0
Аватар пользователя
Yevgeny

Местный

Регистрация: 08.08.2011

Москва

Сообщений: 27

24.04.2012 в 18:40:16

#3056748

Прошу прощения у автора темы, что влезаю. Но у меня абсолютно аналогичная ситуация. Достался вот такой АДЪ: Провода ввода выходят из раствора в стене. Хотелось бы тоже выяснить возможность их замены. Реально ли это? Так понимаю, что это могут сделать только ЖЭКовские электрики. P.S Хрущёвка кирпичная.

0

73!

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.04.2012 в 19:35:46

#3056837

Хрущёвка хрущёвке рознь... но чаще встречал вариант сквозного прохода трёхфазной магистрали (4 провода АПВ 1*4 мм2) в сене за счётчиком. Два провода, идущие снизу с подъезного (домового) щита петлёй накидываются на пакетник типа ПВ2 и следуют далее вверх. Заменить эти провода не возможно.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Mutru4

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

24.04.2012 в 19:40:50

#3056849

sergey_sav написал : Заменить эти провода не возможно.

:), а если всем подъездом?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.04.2012 в 19:44:49

#3056856

Mutru4 написал : а если всем подъездом?

Если по чистой случайности окажется, что каналы не засыпаны строительным мусором и не замурованы, то почему бы и нет?... ;) Но может оказаться, что провода уложены в резиновых трубах при строительстве... тогда труба.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Mutru4

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

24.04.2012 в 20:26:13

#3056905

sergey_sav написал : тогда труба.

А если "чисто случайно" отгорят на первом этаже все Четыре;) трехфазных провода, хрущевка навечно без электричества?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.04.2012 в 21:00:55

#3056987

Mutru4 написал : хрущевка навечно без электричества?

Это уж как повезёт... Тогда могут и по наружке бросить, в смысле, по лестничным площадкам.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

24.04.2012 в 21:31:39

#3057041

Хрущёвки строились с неким предположением... Что построить коммунизм можно за 12-15 лет. Поэтому на дольше и не хотели рассчитывать, ведь при коммунизме всем будет по потребностям, кому дворец, кому землянка... Хрущёвок не должно быть сейчас в живых.

0
Аватар пользователя
SpiderMaster

Местный

Регистрация: 04.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 504

25.04.2012 в 02:28:18

#3057544

web-rr написал : Хрущёвок не должно быть сейчас в живых.

Но они есть:) Люди покупают в них квартиры, делают евроремонты, покупают и объединяют по несколько квартир на этаже:)

0
Аватар пользователя
kaa399

Местный

Регистрация: 24.04.2012

Иркутск

Сообщений: 17

25.04.2012 в 03:18:48

#3057552

вот такая штуковина! и из-за пены пока ничего не видно

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.04.2012 в 06:15:21

#3057570

Вложение не открывается

0
Аватар пользователя
Serg21220

Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 341

25.04.2012 в 08:30:09

#3057659

sergey_sav написал : Хрущёвка хрущёвке рознь... но чаще встречал вариант сквозного прохода трёхфазной магистрали (4 провода АПВ 1*4 мм2) в сене за счётчиком. Два провода, идущие снизу с подъезного (домового) щита петлёй накидываются на пакетник типа ПВ2 и следуют далее вверх. Заменить эти провода не возможно.

Т.е. если возникнет необходимость перекинуть квартиру с одной фазы на другую - то электрик из жэу это будет делать в квартирном щитке, а не подъездном (домовом)?

0
Аватар пользователя
kaa399

Местный

Регистрация: 24.04.2012

Иркутск

Сообщений: 17

25.04.2012 в 08:57:47

#3057706

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.04.2012 в 09:07:17

#3057717

Serg21220 написал : если возникнет необходимость перекинуть квартиру с одной фазы на другую

то это будет невозможно.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.04.2012 в 09:08:31

#3057719

Mutru4 написал : отгорят на первом этаже все Четыре трехфазных провода, хрущевка навечно без электричества?

Капитальный ремонт спасёт вас. Проштрабят стены, проложат новый стояк и будет всем щастье. Иначе никак.

0
Аватар пользователя
DIVAS

Местный

Регистрация: 15.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 566

25.04.2012 в 10:19:39

#3057834

У меня такая же фигня. Трехфазный алюминиевый стояк около 4~6мм2 проходит в стене между двумя квартирами, и так через все 5 этажей, т.е. сквозь 10 щитков. Толщина "капитальной" стены около 200мм, в ней расположены квартирные щитки глубиной около 170мм, в одной квартире в метре от пола, в другой - в полутора метрах от пола, т.е. один над другим с разных сторон стены. Так что если вздумаете проштробить куда-нибудь штробу от щитка - сначала зайдите к соседу и проверьте где щиток у него, а то к нему в щиток и выштробитесь.

Провода проходят через все щитки безразрывно, в каждом щитке подключены петлёй под винт. Ни в коем случае ни при каких работах в щитке не перерезайте эти петли, приходящие на вводной выключатель - этим Вы оставите соседей выше без электричества, или, что ещё хуже и опаснее, без нуля но с фазами.

Такой стояк обычно проходит в бетонной "трубе", которая изрядно засыпана мусором, а иногда ещё и задута монтажной пеной или залита раствором, из-за того что кому-то из соседей захотелось заделать от мышей дырку за плинтусом или в щитке.

Заменить такой стояк можно, но только если ВСЕ соседи по стояку захотят сделать тоже самое и поспособствуют решению проблемы забитой трубы каждый в своей квартире. Для этого может понадобиться вскрывать пол (хотя бы в одной из двух квартир на этаже) и расковыривать щитки. Для того чтобы соседи этого захотели, их нужно очень хорошо убедить, т.к. это попахивает капитальным ремонтом части квартиры, в которой находится щиток.

0
Аватар пользователя
kaa399

Местный

Регистрация: 24.04.2012

Иркутск

Сообщений: 17

25.04.2012 в 10:49:14

#3057883

ну если идёт три фазы на 10-ть квартир и по 6 мм ещё куда ни шло....... что значит "петлей без разрыва"? я так понимаю стояк должен идти цельными проводами, а ответвления на щитки выполнены через "орехи".....
петлей без разрыва - или имеется ввиду что пришёл на счётчик и пошёл дальше этажом выше или к соседям через стенку?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.04.2012 в 10:50:34

#3057886

kaa399 написал : что значит "петлей без разрыва"

http://radikal.ru/F/s12.radikal.ru/i185/1201/6b/4e24aee26d4f.jpg.html

и никаких орехов нам нет!

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.04.2012 в 10:51:51

#3057887

бывает, петля прям на пакетник заходит без дополнительных колодок

0
Аватар пользователя
Yevgeny

Местный

Регистрация: 08.08.2011

Москва

Сообщений: 27

25.04.2012 в 11:06:45

#3057906

У меня просто два провода выходят из стены и всё, никаких петель.

0

73!

Аватар пользователя
DIVAS

Местный

Регистрация: 15.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 566

25.04.2012 в 12:20:53

#3058034

Yevgeny написал : У меня просто два провода выходят из стены и всё, никаких петель.

У Вас или последний этаж, или другая система подключения.

kaa399 написал : а ответвления на щитки выполнены через "орехи".....

Увы, в те времена когда ТАК строили, "орехи" ещё не были изобретены. И электричества давалось 1 кВт на квартиру.

kaa399 написал : петлей без разрыва - или имеется ввиду что пришёл на счётчик и пошёл дальше этажом выше или к соседям через стенку?

Именно так. Только всё же не на счётчик, а на рубильник. Счётчик после рубильника. Примерно так как показано на фото:

andrewkhv написал : http://radikal.ru/F/s12.radikal.ru/i...26d4f.jpg.html

Пришёл провод снизу, зажался петлёй в зажим, и ушёл к соседям через стену или наверх. И так все 5 этажей. Хотя промежуточных зажимов может и не быть. У меня, например, петли зажимались сразу винтами рубильника.

0
Аватар пользователя
Mutru4

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

25.04.2012 в 13:31:02

#3058153

Alexiy написал : Капитальный ремонт спасёт вас. Проштрабят стены, проложат новый стояк и будет всем щастье. Иначе никак.

мне-то пох (я в панельке живу), но тут было сказано про "невозможно":

sergey_sav написал : Заменить эти провода не возможно.

0
Аватар пользователя
Yevgeny

Местный

Регистрация: 08.08.2011

Москва

Сообщений: 27

25.04.2012 в 14:58:46

#3058319

DIVAS написал : У Вас или последний этаж, или другая система подключения.

Скорее всего, другая система подключения. Этаж 4-й. Видимо, не судьба сменить ввод. Для начала придётся сделать что-то подобное http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153765&p=2834823&viewfull=1#post2834823

0

73!

Аватар пользователя
Impuls

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

25.04.2012 в 21:37:40

#3058925

kaa399 написал : все отверстия между корпусом щитка и стеной залиты монтажной пеной

Ай, молодца! Еще бензинчиком полейте.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

26.04.2012 в 00:12:25

#3059350

Mutru4 написал : но тут было сказано про "невозможно"

и что не так? Если канал отсутствует как класс, если стояк замурован в стене или провода проложены в "резинке", то и будет невозможно заменить провода. А про "проложить новую линию" никто на тот момент не спрашивал... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.