Kameya г.Москва
Kameya г.Москва
Новичок

Регистрация: 04.11.2005

Москва

Сообщений: 67

28.04.2012 в 20:31:30

*Пшикает* и холодная и горячая вода

0
Джон Борода
Джон Борода
Местный

Регистрация: 01.04.2012

Москва

Сообщений: 117

28.04.2012 в 20:39:19

Преобразователь частоты, регулирует обороты насоса в зависимости от расхода воды.

0
Kameya г.Москва
Kameya г.Москва
Новичок

Регистрация: 04.11.2005

Москва

Сообщений: 67

28.04.2012 в 23:22:53

Нет, вроде, такого у нас не стоит. Насос работает одинаково.

А почему горячая вода тоже *пшикает*?

0
Basil79
Basil79
Резидент

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

28.04.2012 в 23:33:23

Kameya г.Москва написал : А почему горячая вода тоже *пшикает*?

потому что воздух сосет из скважины. Какие параметры скважины? 32 м - это, конечно, плохо, но интересует вот какая информация: 1) статический уровень воды; 2) динамический уровень води при, скажем, дебите 3 куба/час. 3) паспорт на скважину есть с этими всеми параметрами? 4) на какой глубине находится насос.

upd/ Забыл спросить еще важную деталь. Насос Грюндфос у Вас глубинный? Или поверхностный (т.е. не в скважине находится).

Kameya г.Москва написал : Будерас

Будерус, так правильнее. Будэрос - это что-то другое :))

Kameya г.Москва написал : Ездили на фирму, где покупали оборудование. Там нам сказали, что возможно, залипла мембрана в ГА. Муж раскручивал, болтал ее, ничего не залипло.

отмазка, чтоб не доставали. При лопнувшей мембране напор каждую секунду меняется, но не "пшикает"

0
abuilder
abuilder
Новичок

Регистрация: 01.12.2011

Таганрог

Сообщений: 93

29.04.2012 в 00:44:35

Kameya г.Москва написал : В том и дело, что может начать *пшикать* с самого утра. Уж за ночь могла скважина набраться? Потом снова нормально.

Сейчас пшиканье не зависит, вроде, от потребления воды. А началось все как раз после того, как мы пол дня поливали, еще соседке дали шланг.

все же думаю надо начать с опускания насоса глубже, на 15-20 см и посмотреть что будет только не на самое дно, а то ил засосет

0
Basil79
Basil79
Резидент

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

29.04.2012 в 01:15:35

abuilder написал : осмотреть что будет только не на самое дно, а то ил засосет

а я бы опустил на дно. затем поднял на два метра. Так быстрее.