ser086, ответа на то, какая система заземления у Вас будет, Вы так и не дали. Но именно от этого зависит правильность компоновки Вашего щита.

У меня сейчас задача просто собрать счетчик, что бы его приняли и подключили. Сейчас делаю подключение на времянку 18кв м, больше построек на участке нет! (как подключат) времянку снесу! Потом уже буду думать, как делать разбивку(заземление и.т.д), когда будет план!

фигасе тут спецы насоветовали! а где хотя бы одно узо?

Если ставить УЗО, то только после счетчика на все автоматы. в другом месте в щитке уже нет:) (сразу не подумал, что надо взять щиток побольше!).

ser086, а какие линии вы планируете? а то воткнули два С16, а какой кабель к ним - неясно. что-то не совсем понятно с разводкой медью 4 квадрата, что вы имели в виду? может, там шввп 0.75 квадрат уже ждет подключения... учитывая С25 на вводе, имхо, достаточно 1 линии 10А (свет) и 2-х С16, все под дифами. ну или узо с автоматами

Пока делаю всего 2-е розетки мед. кабелем 2*4 от щитка на расстоянии 3 и 5 метров))). Времянку буду сносить! Сегодня купил 2 раздельных автомата В 16 (на розетки). Схему думаю оставить ту же, только поменял (двухполюсный ) на 2 раздельных. Может поставлю после счетчика УЗО. если электрики не будут против:). Они мне вообще говорят, ничего не придумывай, схема как у соседей и вперед!

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

01.05.2012 в 09:54:11

Автоматы B16 ещё надо умудриться купить. А C16 не было в продаже? В розеточки за B16 будет включаться нагрузка с большими пусковыми токами?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.05.2012 в 10:18:04

ser086 написал : Может поставлю после счетчика УЗО.

обязательно поставьте узо 40А 30мА.

ser086 написал : Они мне вообще говорят, ничего не придумывай, схема как у соседей и вперед!

"электрики" много чего говорят...

ser086 написал : 2-е розетки мед. кабелем 2*4

вполне достаточно 2,5 квадрата под В16.

0
Аватар пользователя
ser086

Местный

Регистрация: 05.09.2009

Москва

Сообщений: 36

01.05.2012 в 13:56:23

web-rr написал : Автоматы B16 ещё надо умудриться купить. А C16 не было в продаже? В розеточки за B16 будет включаться нагрузка с большими пусковыми токами?

С16 были, а что В16 хуже?? планирую сваривать забор (будут подключать сварочный аппарат). Так мне поменять автоматы? на С 16? И сразу подскажите: С 16 двухполюсный который я купил, он мне не пригодиться? на какой автомат мне его поменять?

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

01.05.2012 в 20:22:15

andrewkhv написал : фигасе тут спецы насоветовали! а где хотя бы одно узо?

А как же

НЕМЕЦ написал : Кроме того, УЗО очень желательно, хотя бы одно на квартиру.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.05.2012 в 01:26:15

НЕМЕЦ написал : А как же

:) я последнюю версию щита посмотрел, а все посты не читал, по диагонали глянул...

0