03.05.2012 в 17:23:24
КАТРАН написал : baziliov,
У меня самые сильные ожоги были без перчаток,когд в мороз -30 устанавливал сплиты не слущающимися от холода руками,в тряпошных перчатках-только боль,но без ожога.
я понимаю шо в вашем пту физику не преподавали,но ты попробуй напряги мосх и скажи-в каком случае руки замерзнут быстрее и сильнее: 1.мокрые руки 2.руки в мокрых перчатках ?:)
03.05.2012 в 17:32:19
КАТРАН написал : Отвинчиваете черную крышку-заливаете масло до верхней метки-и все,насос готов к работе.
даете поработать 2-5 минут, проверяете уровень масла, при необходимости доливаете.
КАТРАН написал : В самом начале работы насоса можно выхлопной порт держать открытым,
Кхм, на куа? Выходной порт - он же крышка имеет специальную конструкцию, обеспечивающую выход воздуха и в то же время предотвращающую разбрызгивание масла.
03.05.2012 в 19:02:08
baziliov,
Физика-моя любимая наука,и в школе и в институте вообще на нее не ходил,потому что постоянно участвовал в олимпиадах и занимал призовые места. Иногда работал учителем физики и самым бестолковым доходчиво объяснял казалось бы простые вещи.
Все зависит от скорости отъема тепла,результаты могут быть противоположными.Знаете что такое мокрый гидрокостюм?Я в таком рыбу по ямам стрелял осенью.Грубо говоря мокрая тряпка на теле пловца,но вода почти не циркулирует,тело охлаждается,но меньше-плаваешь дольше. Когда отсоединяешь заправочный штуцер,особенно у неработающего современного сплита на 410 фреоне,он бьет сильной струей и встречаясь с перчаткой отлетает от нее,самая холодная часть-поверхность,поверхность перчатки,а не Вашей кожи.Да тряпка промокает и охлаждает потом и кожу,но это будет потом,штуцер уже снят,а без перчатки может нехватить долей секунд,возникнет болевой шок-и не получилось,фреона и так мало и будет еще меньше.
BV,
У меня есть небольшой двухступенчатый швейцарский вакуумник REFCO,так вот сбоку у него специальный винт,соединяющийся с внутренней полостью,в начале работы этот винт выкручивают,потом закручивают и насос работает с закрученным,(это по инструкции),наверно швейцарские инженеры не дураки?Не разу в самом начале откачки не видели облако пара?Нафига пропускание этого водяного пара через масло вакумника задерживать?Чтобы потом чаще менять масло в вакуумнике?Сейчас фото насоса прикреплю.
03.05.2012 в 22:15:18
КАТРАН, хорош перлы мочить, лучше пиши то, что действительно знаешь ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
03.05.2012 в 22:22:30
Бориска66,
Слушаюсь и повинуюсь!:D
04.05.2012 в 23:24:09
КАТРАН написал : небольшой двухступенчатый швейцарский вакуумник REFCO,
Мы вроде про насос Z говорили, и не про винт, а про колпачек сапуна? На вашем насосе - черный колпачек. Что, в инструкции написано - снимать? :)
06.05.2012 в 00:52:11
Всем привет! Заправил насос маслом, ушел весь пузырек из комплекта. Подключил манометр и два шланга - один к насосу и один просто с заглушкой на конце. Ситуация следующая - через две минуты получается как на фото, а потом можно сколько угодно ждать, стрелка ниже не опускается. Вопрос - как определить, какое остаточное давление (на фото)? Тут столько шкал, я не понимаю как давление определить. Интуитивно понятно, что гдето точки кипения обозначены для разных фреонов, но мне нужно хотя бы просто понять где тут Паскали, или как в них пересчитывать. Цифры больше ноля еще както можно понять - на википедии есть таблицы пересчета из psi в паскали, но вот как понять деления шкалы ниже ноля .. может, это дроби, или какая то обратная нумерация ... всю жизнь работаю с измерительной аппаратурой, но такой загадочной шкалы нигде не видел
06.05.2012 в 02:00:41
Solace,
Манометр у Вас супер китайский и супер левый,его показаниям сильно не верьте.Все у Вас нормально происходит,Вы создали ваакум и ниже стрелка и не опустится,но вакумировать нужно дальше продолжать,хотя бы 20 минут.Шкала там нормальная,Вам пока не нужно знать что там написано-не все сразу;)
Шкал много,а стрелка то одна-смотрите внешнему кругу кг/см.Вакуум точно не определяется-толко грубо-как у Вас.
06.05.2012 в 09:13:26
КАТРАН написал : Solace, Манометр у Вас супер китайский и супер левый,его показаниям сильно не верьте.
Хахахаха )))) Спасибо, понял) А по нему будет заметно что где то травит? Когда я трассу отвакуумирую, и оставлю минут на 40. А то получается что прибор у меня - как с лозой воду искать ...
06.05.2012 в 09:27:04
Solace написал : А по нему будет заметно что где то травит? Когда я трассу отвакуумирую, и оставлю минут на 40.
А при вакуумации вообще утечки не заметны ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
06.05.2012 в 09:37:10
А если под давлением проверять (когда выпущу фреон из НБ), этот китайский манометр можно использовать? Или у него тоже шкалы не хватит на что то осмысленное ...
06.05.2012 в 09:40:52
Да беспонтовый он для этого ... Предел его 8 бар, для опрессовки нужно минимум 26 ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
06.05.2012 в 09:55:00
Понял, Спасибо!
Всех с Наступающим!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу