06.05.2012 в 19:28:56
#3078371
Торчит жёлтый провод из стены, фото приложил. Собираюсь укладывать плитку, сначала по идее нужно провода развести и есть ли смысл это делать? Если да, то к чему прикручивать? Подскажите из практики, спасибо!
06.05.2012 в 19:35:06
#3078377
Откусить и забыть. Либо позвать электрика для диагностики. Вы знаете куда провод ведет? Зануление в доме есть? СУП есть? Ну и еще миллион вопросов....
06.05.2012 в 20:22:44
#3078424
06.05.2012 в 21:01:38
#3078493
Подскажите из практики, спасибо[/quote] Система заземления дома какая?
Nickmaster написал : Собираюсь укладывать плитку, сначала по идее нужно провода развести и есть ли смысл это делать? Если да, то к чему прикручивать?
Если система заземления дома TN-C-S,прикручиваете ко всему металическому находящ. в помещении ванны,и от розеток установленых пом.ванны,от РЕ жилу заводите в эту коробку.
06.05.2012 в 21:11:39
#3078513
откушу в крайнем случае...
дом новый, провод земляной идёт в щит, да ещё раздвоен через КУП
давайте свой миллион :)
06.05.2012 в 21:17:30
#3078522
дружба написал : Если система заземления дома TN-C-S,прикручиваете ко всему металическому находящ. в помещении ванны,и от розеток установленых пом.ванны,от РЕ жилу заводите в эту коробку.
гдеж её узнать эту систему... к ванной прикручу, к полотенцесушилу под крепеж подведу, ничего что провод медный а ванная и сушило нет, через что прикрутить?
06.05.2012 в 21:28:05
#3078541
Не на "Северной Долине" снимок сделан? :)
07.05.2012 в 03:04:35
#3079147
Rumato написал : Откусить и забыть.
Когда заземления нет, его все хотят сделать, а когда есть - уничтожить? Что за глупый варварский совет?
Nickmaster написал : откушу в крайнем случае...
не поддавайтесь на провокацию.
Nickmaster, вот этот провод приходит в ванную из щита. Он служит для устройства ДСУП (дополнительная система уравнивания потенциалов). Для полной уверенности, что это РЕ, можно создать на него утечку через лампу накаливания с фазного контакта какой-нибудь розетки, защищенной узо. Должно выбить это УЗО. Внимание! Ни в коем случае нельзя замыкать фазу на РЕ без нагрузки! КЗ недопустимо!
Для устройства ДСУП необходимо разместить где-либо в ванной коробочку, наружную или для скрытого монтажа, это будет так называемая КУП - коробка уравнивания потенциалов. В нее поместить латунную шинку. К этой шине подключить ваш провод. Далее, от всех железяк: стояков, ванны, канализации - провести провода к этой шине и подключить. Если в ванной будет розетка, то к ней кроме своего РЕ в составе кабеля должен идти второй дублирующий РЕ из этой коробки.
Подробнее про КУП, ДСУП
07.05.2012 в 04:02:26
#3079157
Где-то недавно Авмал показывал фотки КУПов, незаметно размещенных в ванной, никак не найду...
Вот
Кстати, и способы подключеия видны. На трубах - хомуты, прижимающие провод. Хомуты бы я посоветовал брать не самые простые. а нержавеющие типа Стайеровских с накаткой вместо просечки отверстий, у них и металл потолще, и затянуть их можно надежнее. Если на ванне болт, то нужно использовать кабельный наконечник.
07.05.2012 в 09:29:04
#3079249
Конечно, откусывать ничего не надо. Кстати, даже по предложенному фото видно, что провода соединены в пластиковой коробке. Проще все восстановить как было раньше и забыть об этом деле :) Но по практике работы в "Северной Долине" довольно часто народ отрезает "лишнее". Мозг включается, когда начинаешь вести беседу и затрагиваешь тему жизни и смерти. А так... По поводу соединения к полотенцесушителю, стояковым трубам (металлическим), то поддерживаю andrewkhv. Нержавейка лучше всего. Продают их практически во всех специализированных магазинах. Вот немного фоток с работы: Бывает и такое: Наглядная схема СУП: Схема системы уравнивания потенциалов:
1. металлическая ванна;
2. металлическая сетка закрывающая нагревательный кабель;
3. нагревательный кабель;
4. заземляемая часть электрооборудования;
5. коробка с шиной заземления;
6. металлический стояк водопровода (холодная вода);
7. металлический стояк водопровода (горячая вода);
8. металлический стояк отопления;
9. задвижки на трубопроводах;
10. шунтирующие перемычки задвижек;
11. заземлитель;
12. главные проводники системы уравнивания потенциалов;
13. дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов;
14. защитный проводник в составе кабеля групповой сети;
15. дополнительный защитный проводник в системе уравнивания потенциалов;
16. заземляющие проводники;
17. металлоконструкция здания.
07.05.2012 в 10:29:23
#3079315
вот еще фото
как раз использованы имхо менее надежные хомуты
07.05.2012 в 11:05:54
#3079344
А вот таким образом ДОКА шунтирует свои диэлектрическикие врезки в металлический стояк здания.
07.05.2012 в 14:09:05
#3079527
Спасибо Всем за ответы!
буду прятать КУП и подключать через хомуты ванну и сушилку, (ГВС ХВС из ПВХ), а вот фото щитка, похоже на TN-C-S ?
07.05.2012 в 14:11:18
#3079530
07.05.2012 в 14:35:08
#3079553
Nickmaster написал : похоже на TN-C-S ?
Похоже. Только там какой-то голубенький среди жёлто-зелёных затесался. Щиток, как я понимаю, от застройщика?
07.05.2012 в 14:36:07
#3079554
Nickmaster написал : а вот фото щитка, похоже на TN-C-S ?
интересное фото. это квартирный щит? ввод из этажного щитка: белорозовый, голубой провода на вводное узо + самый толстый желтозеленый на шину РЕ. теперь вопросы и замечания
07.05.2012 в 14:39:28
#3079558
вроде рассмотрел, на узо 16А 30мА вроде один автомат, который между узо. номинал его не видно, отсвечивает
07.05.2012 в 15:04:56
#3079593
andrewkhv написал : не смог разглядеть, какие автоматы висят на узо 16А 30мА
Как я смог разглядеть, на вводе стоит УЗО 63А 100мА, за ним УЗО 16А 30мА в связке с автоматом 16А (от УЗО слева ) идёт на розетки, затем автомат 16А на освещение и 32А на плиту. Крайний справа автомат пристроили уже после застройщика - по всей видимости для водонагревателя.
29.06.2012 в 17:06:27
#3179024
Добрый день уважаемые. Конечно я ничего не понимаю в электрике, но волшебное слово " ремонт" .... Не понимаю я что можно сделать.... говорят - надо заземлять чугунную ванну. Хорошо, я не только не против но даже очень за - но только как можно эту самую ванну заземлить если ничего металлического в этой ванной нет, ни провода какого то .. ну ничего... канализация - ПВХ, трубы - полипропилен, я же не могу на стояк ее заземлять..... эх.. (
29.06.2012 в 17:36:25
#3179048
boid1 написал : Добрый день уважаемые. Конечно я ничего не понимаю в электрике, но волшебное слово " ремонт" .... Не понимаю я что можно сделать.... говорят - надо заземлять чугунную ванну. Хорошо, я не только не против но даже очень за - но только как можно эту самую ванну заземлить если ничего металлического в этой ванной нет, ни провода какого то .. ну ничего... канализация - ПВХ, трубы - полипропилен, я же не могу на стояк ее заземлять..... эх.. (
у вас присутствует в доме заземление?
29.06.2012 в 20:10:15
#3179187
Чугун - это металл, сплав железа с углеродом. Электрический ток проводит.
29.06.2012 в 20:39:40
#3179236
masol666 написал : у вас присутствует в доме заземление?
В доме вероятно присутствует, но о том что оно присутствует в моей квартире я не уверена. Дом 1959 года рождения. Мне вообще кажется и с каждым часом все больше ( просто я смотрю на свой щиток в квартире ) что придется мне приглашать нормального электрика. На 1 автомате у меня оказывается теплый пол, свет в ванной и туалете и система нептун. Самое интересное что если я вырубаю 1 автомат отключается свет в ванной и туалете и розетки на кухне. Отключаю 2 автомат - то же самое. Я даже рядом не электрик , но как то считала что на каждую группу розеток по автомату , на освещение свои автоматы. А вот чтобы это было как у меня .. хм... Точно знаю что на посудомойку и на стиралку у меня отдельный автомат.
А вот все остальное....
29.06.2012 в 20:45:05
#3179244
web-rr написал : Чугун - это металл, сплав железа с углеродом. Электрический ток проводит.
я понимаю что проводит...
29.06.2012 в 21:17:07
#3179290
29.06.2012 в 21:51:23
#3179339
masol666 написал : с этого и надо начинать.:)
Ну вообще я нормального ( как я считала) и приглашала. Я на электрика не училась, поэтому понять квалификацию можно только опытным путем-) жаль что опыт проводила в своей квартире -). А может там все не так и страшно.
29.06.2012 в 22:57:14
#3179455
boid1 написал : На 1 автомате у меня оказывается теплый пол, свет в ванной и туалете и система нептун
boid1 написал : если я вырубаю 1 автомат отключается свет в ванной и туалете и розетки на кухне
boid1 написал : Отключаю 2 автомат - то же самое.
уже сильно настораживает. создайте свою тему. выложите фото ваших щитков. подъездных, в квартире. люди посмотрят, подскажут.
05.07.2012 в 19:26:32
#3188512
Устраивается ли ДСУП в ванной, если проводка во всех квартирах дома двухпроводная? По схеме ДСУП все токопроводящие элементы плюс PE розеток соединяются проводниками и с PE линией. Имеет ли смысл, допустимо ли соединение всех токопроводящих элементов (и PE розеток) при отсутствии PE линии? Устраивается ли ДСУП в квартирах с двухпроводкой? Добавлено: о соединении с N - линией речи не идет.
PS. Смотрел
05.07.2012 в 19:35:04
#3188522
КрокодилГена, Запрещается категорически... Если ни кто из соседей подобным новаторством не отметился, категоричность усиливается..