Ал_Ковалев
Ал_Ковалев
Новичок

Регистрация: 22.12.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

07.05.2012 в 09:29:04

Конечно, откусывать ничего не надо. Кстати, даже по предложенному фото видно, что провода соединены в пластиковой коробке. Проще все восстановить как было раньше и забыть об этом деле :) Но по практике работы в "Северной Долине" довольно часто народ отрезает "лишнее". Мозг включается, когда начинаешь вести беседу и затрагиваешь тему жизни и смерти. А так... По поводу соединения к полотенцесушителю, стояковым трубам (металлическим), то поддерживаю andrewkhv. Нержавейка лучше всего. Продают их практически во всех специализированных магазинах. Вот немного фоток с работы: Бывает и такое: Наглядная схема СУП: Схема системы уравнивания потенциалов:

1. металлическая ванна; 
2. металлическая сетка закрывающая нагревательный кабель; 
3. нагревательный кабель; 
4. заземляемая часть электрооборудования; 
5. коробка с шиной заземления; 
6. металлический стояк водопровода (холодная вода); 
7. металлический стояк водопровода (горячая вода); 
8. металлический стояк отопления; 
9. задвижки на трубопроводах; 
10. шунтирующие перемычки задвижек; 
11. заземлитель; 
12. главные проводники системы уравнивания потенциалов; 
13. дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов; 
14. защитный проводник в составе кабеля групповой сети; 
15. дополнительный защитный проводник в системе уравнивания потенциалов; 
16. заземляющие проводники; 
17. металлоконструкция здания.
0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.05.2012 в 10:29:23

вот еще фото https://plus.google.com/photos/117277308754529104190/albums/5710085431780632833?authkey=CMPDn_aA0taEpgE отсюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=25324&p=2911421&viewfull=1#post2911421

как раз использованы имхо менее надежные хомуты

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.05.2012 в 11:05:54

А вот таким образом ДОКА шунтирует свои диэлектрическикие врезки в металлический стояк здания.

0
Вложение
Nickmaster
Nickmaster
Новичок

Регистрация: 11.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 33

07.05.2012 в 14:09:05

Спасибо Всем за ответы!
буду прятать КУП и подключать через хомуты ванну и сушилку, (ГВС ХВС из ПВХ), а вот фото щитка, похоже на TN-C-S ?

0
Вложение
Nickmaster
Nickmaster
Новичок

Регистрация: 11.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 33

07.05.2012 в 14:11:18

Ал_Ковалев написал : Не на "Северной Долине" снимок сделан? :)

нет, но "тепло" ;)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.05.2012 в 14:35:08

Nickmaster написал : похоже на TN-C-S ?

Похоже. Только там какой-то голубенький среди жёлто-зелёных затесался. Щиток, как я понимаю, от застройщика?

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.05.2012 в 14:36:07

Nickmaster написал : а вот фото щитка, похоже на TN-C-S ?

интересное фото. это квартирный щит? ввод из этажного щитка: белорозовый, голубой провода на вводное узо + самый толстый желтозеленый на шину РЕ. теперь вопросы и замечания

  1. сделайте фото этажного щитка. какой номинал вводного автомата?
  2. не смог разглядеть, какие автоматы висят на узо 16А 30мА. если можете, нарисуйте схему щита или сделайте пояснения к фото, подрисовав стрелочки
  3. что за синий провод на шине РЕ? к какому кабелю он относится?
  4. с выхода вводного узо выходят провода 2.5 квадрата - один ноль на шинку слева и два белых фазных. с учетом номиналов автоматов, этого сечения явно мало. http://electro-mpo.ru/article59.html#.T6ekpTLSeCk
  5. среди желтозеленых проводов должен быть отдельный провод, не относящийся ни к какому кабелю, который и идет в ванную. это который из имеющехся?
0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.05.2012 в 14:39:28

вроде рассмотрел, на узо 16А 30мА вроде один автомат, который между узо. номинал его не видно, отсвечивает

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.05.2012 в 15:04:56

andrewkhv написал : не смог разглядеть, какие автоматы висят на узо 16А 30мА

Как я смог разглядеть, на вводе стоит УЗО 63А 100мА, за ним УЗО 16А 30мА в связке с автоматом 16А (от УЗО слева ) идёт на розетки, затем автомат 16А на освещение и 32А на плиту. Крайний справа автомат пристроили уже после застройщика - по всей видимости для водонагревателя.

0
boid1
boid1
Новичок

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 21

29.06.2012 в 17:06:27

Добрый день уважаемые. Конечно я ничего не понимаю в электрике, но волшебное слово " ремонт" .... Не понимаю я что можно сделать.... говорят - надо заземлять чугунную ванну. Хорошо, я не только не против но даже очень за - но только как можно эту самую ванну заземлить если ничего металлического в этой ванной нет, ни провода какого то .. ну ничего... канализация - ПВХ, трубы - полипропилен, я же не могу на стояк ее заземлять..... эх.. (

0
masol666
masol666
Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

29.06.2012 в 17:36:25

boid1 написал : Добрый день уважаемые. Конечно я ничего не понимаю в электрике, но волшебное слово " ремонт" .... Не понимаю я что можно сделать.... говорят - надо заземлять чугунную ванну. Хорошо, я не только не против но даже очень за - но только как можно эту самую ванну заземлить если ничего металлического в этой ванной нет, ни провода какого то .. ну ничего... канализация - ПВХ, трубы - полипропилен, я же не могу на стояк ее заземлять..... эх.. (

у вас присутствует в доме заземление?

0