16.11.2014 в 11:44:01
Вот мне удивительно. Это ж каким надо быть дебилом, чтобы называясь электриком, не понимать, как работает УЗО (хотя, действительно, это не обязательно) и в конце концов, не знать простейших правил по его подключению. Это я про электрика господина ferchasf. Если заказчик уже сам разобрался что к чему, а этот дебил еще нет - блин, я отказываюсь понимать таких людей. Кстати, ferchasf, маленькие квадратики на вашей схеме, как я понял - автоматы? Огласите номиналы, пожалуйста.
16.11.2014 в 13:13:15
Маленькие квадратики - автоматы, побольше не подписанные - Узо 40/30мА. Автоматы по 16 на розетки, по 10 на свет.
на одном УЗО висят:
4 по 16А - розетки одна комната; розетки другая комната; кондей комната1; и кондей комната2;
два по 10А -свет коридор+комната1; комната2.
На другом УЗО:
три по 16А - розетки кухня(плита газ); розетки коридора и ванна; розетка под водогрей и электрополотенцесушитель;
один 10А - свет кухня, ванна туалет, коридорчик, электровентиляторы на вентиляцию.
Может чуть чуть ошибся, но вроде все так. Разводка на розетка 3х2,5 мм, на свет 3х1,5. ввод в квартиру 3х6 (ну это "на вырост", когда дадут больше 32А вводной)))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу