Конечно, откусывать ничего не надо. Кстати, даже по предложенному фото видно, что провода соединены в пластиковой коробке. Проще все восстановить как было раньше и забыть об этом деле :)
Но по практике работы в "Северной Долине" довольно часто народ отрезает "лишнее". Мозг включается, когда начинаешь вести беседу и затрагиваешь тему жизни и смерти. А так...
По поводу соединения к полотенцесушителю, стояковым трубам (металлическим), то поддерживаю andrewkhv. Нержавейка лучше всего. Продают их практически во всех специализированных магазинах.
Вот немного фоток с работы:
Бывает и такое:
Наглядная схема СУП:
Схема системы уравнивания потенциалов:
1. металлическая ванна;
2. металлическая сетка закрывающая нагревательный кабель;
3. нагревательный кабель;
4. заземляемая часть электрооборудования;
5. коробка с шиной заземления;
6. металлический стояк водопровода (холодная вода);
7. металлический стояк водопровода (горячая вода);
8. металлический стояк отопления;
9. задвижки на трубопроводах;
10. шунтирующие перемычки задвижек;
11. заземлитель;
12. главные проводники системы уравнивания потенциалов;
13. дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов;
14. защитный проводник в составе кабеля групповой сети;
15. дополнительный защитный проводник в системе уравнивания потенциалов;
16. заземляющие проводники;
17. металлоконструкция здания.