waw0375
waw0375
Резидент

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2751

23.05.2012 в 00:54:47

Tehnik-san написал : мой выбор, шар краны Oventrop серии "Оptibal"

А по каким критериям и в каком порядке обычно выбирается "правильный" кран? Частота использования, авторитет производителя, запас надёжности...?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11344

23.05.2012 в 01:28:03

waw0375 написал : ... по каким критериям и в каком порядке обычно выбирается "правильный" кран?

Буду вместе с Вами ждать ответ на этот вопрос... как говориться - если взялся за гуж,то не говори что не дюж.

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

23.05.2012 в 16:23:18

Эак написал : VALTEC(BASE),а именно полнопроходные и не выпуска 2004 года мы ещё подойдём.

Очень интересен этот момент!

0
Эак
Эак
Резидент

Регистрация: 01.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1077

23.05.2012 в 19:07:42

Tehnik-san написал : мой выбор, шар краны Oventrop серии "Оptibal" - это правильно или нет ?

Дмитрий Давай попробуем разобраться. Давольно хорошие краны,но из-за сальников FKM(VITON) не везде их установишь. В частности на питьевую воду нельзя. VITON слабоват перед хладогентами и теплоносителями на основе гликоля, а это сам понимаешь этиленгликоль и пропиленгликоль. Даже на горячей воде и то не гуд. На хвс ни везде,нужно отталкиваться от анализов воды. Главное его предназначение с высокой нагрузкой температуры и химикаты. Поэтому практически никто из производителей латунных шаровых кранов не использует сальники VITON,да и дорогие они достаточно. Где мы видим VITON? Да практически во всех приварных стальных кранах до 200 градусов, те же NAVAL и BROEN,которые ставят во многих ТП. Я вот задавал вопрос Триполи Марио в Италии, почему он не использует VITON,так ему чуть дурно не стало. Сидит на NBR,как и многие компании. Кстати шаровые краны OPTIBAL не имеют регистрации DVGW На прочность и пластичность приличная латунь у кранов. Примерно так,кратенько. :)

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.05.2012 в 20:05:11

Эак написал : Даже на горячей воде и то не гуд.

Эак написал : Где мы видим VITON? Да практически во всех приварных стальных кранах до 200 градусов

Как понимать?

0
Эак
Эак
Резидент

Регистрация: 01.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1077

23.05.2012 в 21:03:26

Tile_EXP написал : Как понимать?

Интересный эластомер FPM(FKM) от VITON DU PONT. На больших температурах высокая устойчивость, а на горячей воде уже средняя устойчивость,поэтому не гуд.Есть ещё низкая(нулевая)устойчивость-это как раз жидкости на основе гликоля. Если вы начнёте поджигать витоновское кольцо,то оно будет загораться и тут же затухать, тобишь чтоб его полностью спалить,нужно постоянно в очаге пламени держать. NBR EPDM только спичку приподнесёте и в одну секунду сгорят до порошка.

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

23.05.2012 в 21:26:01

Эак написал : На больших температурах высокая устойчивость, а на горячей воде уже средняя устойчивость,поэтому не гуд.Есть ещё низкая(нулевая)устойчивость-это как раз жидкости на основе гликоля.

Устойчивость к чему? В питьевую воду что-то выделяется?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.05.2012 в 21:27:56

Эак,

Эак написал : На хвс ни везде,нужно отталкиваться от анализов воды.

Что именно не так с водой должно быть?

Эак написал : В частности на питьевую воду нельзя.

Почему?

Контакт сальника с проточной водой происходит только в момент промежуточного положения шара. Неужели Viton ядовито? +++ Настолько, что даже герметичная камера не помогает? :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.05.2012 в 21:37:38

Эак, Полностью поддерживаю Tehnik-san'а. Вы делаете работы много, но кому она нужна не понятно, т.к. отсутствует, как я уже говорил, единая логика и не хватает реальных тестов продукции и прочих нужных вещей, а не ваших тисков с поломанными кранами - которые никогда на практике не будут испытывать подобных нагрузок.

+++ Хотя бы включили в испытание тест повышенным давлением с шаром в промежуточном положении - чтобы сальникам штока по полной досталось. И тест делать не опрессовщиком (50 бар), а давать более, на разрыв (допустим заворачивая заглушку в закрытую камеру с водой, краном, манометром)

0
SVARMASTER
SVARMASTER
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Химки

Сообщений: 104

23.05.2012 в 21:43:42

Уважаемый Эак!На фото Итап,1/2 дюйма.Как видите,он без наружней резьбы.она просто отвалилась(отгнила и т.д.,не знаю).Кран простоял два года на горячей воде в квартире,никаких напряжений на излом и т.д. на нем не было.Или просто контрафакт?К слову,наша упр.компания меняла краны "от застройщика" на данные за отдельные немаленькие деньги.Прокомментируйте,пожалуйста

0
Вложение
Эак
Эак
Резидент

Регистрация: 01.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1077

23.05.2012 в 21:44:28

Tile_EXP написал : и не хватает реальных тестов

Что можем,то делаем. Кому-то нравится,кому-то нет. На всех же не угодишь. Мне тоже много чего не нравится.