Userok
Userok
Новичок

Регистрация: 26.02.2006

Казань

Сообщений: 96

09.05.2012 в 01:47:11

BV написал : UserokБудете сидеть без электричества и чесать репу - где утечка

Поочередно включаем автоматы и находим линию с утечкой. Вырубаем ее и устраняем утечку, при этом в остальных комнатах работают и свет и розетки.

BV написал : Беседка отдельно на улице? Если да, то лучше отдельный автомат.

Да, она в линии со 2 этажом. В этой линии нагрузок то нет совсем, 2 лампочки и 2 розетки - не оправдано ставить по автомату, если только не приведете доводы по безопасности.

BV написал : Нарисуйте план помещения и разводку с сечением проводов...

Разводка только в бумажном виде, сечение 2.5 розетки, 1.5 - освещение.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

09.05.2012 в 02:53:34

Userok написал : на освещение 2х1.5

На освещение как минимум нужен кабель 3х1,5 мм2! Если будут светильники управляемые 2-х клавишными выключателями то еще нужен кабель 4х1,5 мм2, в некоторых случаях еще и 5х1,5 мм2!

Userok написал : Один электрик рекомендует УЗО не 30, а 300 мА. На ваш взгляд чем это лучше/хуже и какой тип А, АС?

В Вашем случае нужно 30 мА.

Userok написал : при этом он говорит буквально следующее: УЗО противопожарного назначения ПУЭ (7-е изд., п. 7.1.83)

ВДТ с ЛЮБОЙ уставкой является противопожарным аппаратом защиты и чем меньше уставка, тем лучше ВДТ выполняет противопожарные функции! ВДТ с уставкой ≤30 мА помимо противопожарных функций еще может защитить людей, животных.

Userok написал : Дом.xls

При 2-х проводном ответвлении к дому нужно делать только систему питания с типом заземления ТТ!

Про особенности и нюансы организации системы питания с типом заземления ТТ писал в теме Электроснабжение загородного дома, на данный момент в сообщении 14. Уточню и дополню к написанному в той теме, ВСЕ линии выходящие из ГРЩ должны быть под 2-х ступенчатой дифзащитой, броня вводного кабеля питающей сети должна подключаться к PEN, в крайнем случае к N, только со стороны источника питания.

Групповые автоматы стоящие непосредственно после общего ВДТ, как на Вашей схеме, должны быть 2Р или 1Р+N!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

09.05.2012 в 06:09:10

Посититель написал : в некоторых случаях еще и 5х1,5 мм2!

разумно класть такой во всех случаях, с заделом на будущее. а то захочется через годик красивую люстру с тремя линиями лампочек!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.05.2012 в 08:34:59

Посититель написал : При 2-х проводном ответвлении к дому нужно делать только систему питания с типом заземления ТТ!

Откуда такие сведения, на основании каких руководящих документов?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

09.05.2012 в 11:28:35

Userok написал : через этот кабель питаются и розетки и освещение в зале и прихожей. от коробки на освещение идет 1.5.

так точно не следует делать..

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.05.2012 в 11:29:46

Userok написал : как мне объяснили при делении на свет и розетки будут такие минусы - при срабатывании остаешься совсем без света. Конечно можно пойти дальше и само освещение тоже поделить на "подосвещенние", но это уже шанхай с проводами будет.

Это у Вас сейчас, при придуманой Вами схеме где и свет и розетки будут на одних и тех же автоматах, при перегрузке линии (по розеткам) или при КЗ (там же в розетках или потребителях) вы действительно остаётесь без света. К тому же у Вас от распаечной коробки куда будет приходить 2,5 квадрата отходить на световую линию будет 1,5 квадрата - и эта линия не будет иметь адекватной защиты. Так что правильный выход: пять (или семь или девять - это как насчитаете) линий на розетки 3*2,5, три (4 или 5) линий на освещение 3*2,5.

К тому же Вы забываете что у Вас в срубе будут ещё и кондиционеры, и водогрейка будет и стиральная машинка. Вы должны понимать что для них всех тоже нужны отдельные линии. Это повысит надёжность энергообеспечения. Как пример приведу ситуацию: при выбранной вами системе на одной линии окажутся свет в зале, телевизор и кондиционер в зале, и стиралка которая окажется в прихожке, так вот при срабатывании по перегрузу (кондиционер и стиралка совместно легко вышибут автомат С16) вы останетесь ещё и без света и без сериала который будет жена смотреть.

Что Вы пишете про "нагрелся ли он там в чердаке после коробки" - какие линии у Вас пойдут по чердаку? Вы про высокую пожароопасность помните? А коробки распаечные у Вас как будут сделаны, на скрутках?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

09.05.2012 в 11:37:47

при желании клиента сэкономить на безопасности .... в срубе должны находиться по Госту -лохань вместо стиралки и лучины вместо люстр...

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.05.2012 в 11:56:15

Userok написал : Поочередно включаем автоматы и находим линию с утечкой. Вырубаем ее и устраняем утечку, при этом в остальных комнатах работают и свет и розетки.

Серьёзно? Вот прямо так простой однополюсной автомат даст Вам возможность локализовать утечку с "0" на PE?

Я так понимаю: Вы не хотите слушать советов, просто пришли развлечься, а советы Вам ни к чему.

0
Userok
Userok
Новичок

Регистрация: 26.02.2006

Казань

Сообщений: 96

09.05.2012 в 12:44:10

web-rr написал : на освещение 3*2,5.

У меня всюду обычные светильники, включил-выключил. Для чего третья жила?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

09.05.2012 в 12:52:15

Userok написал : У меня всюду обычные светильники, включил-выключил. Для чего третья жила?

завтра вы купите люстру в клеммой РЕ на корпусе. а вообще-то трехпроводные линии обязаны быть проложены согласно ПУЭ независимо от применяемых светильников. я бы вообще 5х1.5 прокинул

web-rr написал : на освещение 3*2,5.

это же наверно опечатка? вполне достаточно 3х1.5 под автоматом С10

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.05.2012 в 12:58:05

andrewkhv написал : вполне достаточно 3х1.5 под автоматом С10

Да, это моя опечатка

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу