web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.05.2012 в 13:07:19

Userok написал : У меня всюду обычные светильники, включил-выключил. Для чего третья жила?

Для того чтобы одна лампочка горела достаточно две жилы - на одной L, на другой N. Но есть же заземление - PE. Вы сознательно будете делать хуже, делать линии без заземления? Линия от щитка до распредкоробки (или выключателя) - 3*1,5, а вот от выключателя до люстры на потолке - уже 4*1,5 или как предлагают 5*1,5. В этом кабеле L1, L2, N, PE. Понятно почему две фазы? Каждая отвечает за свою группу лампочек в люстре, за своё включение. N - рабочий ноль, без него цепи не будет. PE - нужен для вашей защиты, сейчас много светильников, люстр имеют металлические корпуса, при пробое фазы на корпус что будет? Даже если Вы сейчас вешаете пластмассу, то через год или пять там может оказаться светильник с металлическим корпусом. Помните о безопасности.

0
Аникей
Аникей
Резидент

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

09.05.2012 в 13:30:25

greg111 написал : при желании клиента сэкономить на безопасности .... в срубе должны находиться по Госту -лучины вместо люстр...

Но-но! Открытый огонь в срубе - не есть хорошо. :)

0
BENQ25
BENQ25
Местный

Регистрация: 16.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 238

09.05.2012 в 14:06:13

web-rr написал : Даже если Вы сейчас вешаете пластмассу, то через год или пять там может оказаться светильник с металлическим корпусом. Помните о безопасности.

Да и вообще, насколько я понял - хоть там 100% будут светильники без клеммы РЕ, и их не поменяют на светильники с металл. корпусом, требующих подключения РЕ, все равно РЕ в составе кабеля должен быть - чтобы было куда току утекать (саморез в кабель и т.п...)...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123950

09.05.2012 в 15:09:24

Userok написал : Поочередно включаем автоматы и находим линию с утечкой.

Это получится, если автоматы двухполюсные.

Userok написал : Да, она в линии со 2 этажом. В этой линии нагрузок то нет совсем, 2 лампочки и 2 розетки - не оправдано ставить по автомату, если только не приведете доводы по безопасности.

Лучше, тк отдельное помещение и на улице. Ливень, ураган, до и просто конденсат - сработало УЗО. Бегом на улицу, устранять утечку? Или сидеть без света на втором этаже?

Userok написал : Разводка только в бумажном виде,

Сфотографировать никак? :)

На схеме в excel - нет линий, нет рапаячных коробок, не указана шина PEN, автоматы однополюсные.... ИМХО, стакой схемой косяков вы налепите...

0
Userok
Userok
Новичок

Регистрация: 26.02.2006

Казань

Сообщений: 96

09.05.2012 в 18:11:38

web-rr написал : К тому же Вы забываете что у Вас в срубе будут ещё и кондиционеры, и водогрейка будет и стиральная машинка. Вы должны понимать что для них всех тоже нужны отдельные линии. Это повысит надёжность энергообеспечения. Как пример приведу ситуацию: при выбранной вами системе на одной линии окажутся свет в зале, телевизор и кондиционер в зале, и стиралка которая окажется в прихожке, так вот при срабатывании по перегрузу (кондиционер и стиралка совместно легко вышибут автомат С16) вы останетесь ещё и без света и без сериала который будет жена смотреть.

Тогда в баню тоже надо вести отдельно линии и для света и для розетки. Еще есть сарай и беседка и там тоже есть и освещение и розетки. Итого 6 проводов над 5 садовыми сотками. Или как тут быть?

web-rr написал : Что Вы пишете про "нагрелся ли он там в чердаке после коробки" - какие линии у Вас пойдут по чердаку?

в чердаке проводка допускается, там просто жестче требования.

web-rr написал : А коробки распаечные у Вас как будут сделаны, на скрутках?

Думаю на скрутках в клеммники. а что?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

09.05.2012 в 18:36:16

Userok написал : а что?

а всё! читайте темы про соединения иначе быть бяде....

0
Userok
Userok
Новичок

Регистрация: 26.02.2006

Казань

Сообщений: 96

09.05.2012 в 18:46:06

Кстати, какой кабель лучше подойдет для уличной проводки?

0
Userok
Userok
Новичок

Регистрация: 26.02.2006

Казань

Сообщений: 96

09.05.2012 в 19:10:02

greg111 написал : а всё! читайте темы про соединения иначе быть бяде....

Соединение в клемники допускается, предварительная скрутка увеличит площадь контакта. А вы что конкретнее предложите, кроме прочитки бесконечных тем с дискуссиями скрутка против клемников?

0
BENQ25
BENQ25
Местный

Регистрация: 16.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 238

09.05.2012 в 19:25:10

Userok написал : Соединение в клемники допускается, предварительная скрутка увеличит площадь контакта. А вы что конкретнее предложите, кроме прочитки бесконечных тем с дискуссиями скрутка против клемников?

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63082

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123950

09.05.2012 в 19:52:24

Userok написал : Соединение в клемники допускается, предварительная скрутка увеличит площадь контакта.

Улыбнуло.... :)

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

09.05.2012 в 21:05:06

greg111 написал : а всё! читайте темы про соединения иначе быть бяде....

А можно поподробнее про ужасы этого соединения? Что вы имеете против клеммников? Насчет площади контакта пожалуй перебор, но чем вредна предварительная скрутка?

По сабжу. Первое. Я бы разделил освещение и силовую проводку. Второе. Поставил бы три УЗО. Освещение, силовая и баня. Тогда вы всегда будете со светом при отключении части проводки. Это можно делать и не сразу, просто предусмотрите место и длину проводников для УЗО. Третье. 16 А. на кухню будет мало.

Кстати, NYM дл проводки использовать можно, с оговорками. Но лучше ВВГ нг ls. Для улицы можно использовать кабеля попроще. Просто ВВГ, тот же NYM в гофре, даже АВВГ если внутрь заводить не будете.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу