Userok
Userok
Новичок

Регистрация: 26.02.2006

Казань

Сообщений: 96

10.05.2012 в 01:33:51

BENQ25 написал : Да и вообще, насколько я понял - хоть там 100% будут светильники без клеммы РЕ, и их не поменяют на светильники с металл. корпусом, требующих подключения РЕ, все равно РЕ в составе кабеля должен быть - чтобы было куда току утекать (саморез в кабель и т.п...)...

Так и не понятно куда девать земляную жилу, если светильник без клеммы на корпус?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.05.2012 в 01:36:45

да никуда не подключать его, оставить болтаться.

0
Userok
Userok
Новичок

Регистрация: 26.02.2006

Казань

Сообщений: 96

10.05.2012 в 01:59:12

Userok написал : какой тип А, АС?

не прозвучало какой тип УЗо нужен в моем случае

0
Userok
Userok
Новичок

Регистрация: 26.02.2006

Казань

Сообщений: 96

10.05.2012 в 02:24:07

Dale написал : сли у вас работают розетки - почему тогда без света? Настольные лампы, освещение аквариума, всякие ночники и торшеры, просто светильники местного освещния всегда ведь есть! И большая их часть включается в розетки. Поэтому я и утверждаю, что при работающих розетках проблема освещения не стоит.

посмотрите что получилось, теперь пойдет:

Общий автомат 25А Счетчик Силовая группа (3х2,5): УЗО 32А 30мА 1 автомат 25А - силовая розетка 2 автомат 20А - 2 розетки на кухне 3 автомат 20А - 2 розетки в зале и детской 4 автомат 20А - 2 розетки на втором этаже Группа освещения (3х1,5): УЗО 32А 30мА 5 автомат 6А - свет в прихожей и кухне 6 автомат 6А - свет в зале и детской 7 автомат 6А - свет на 2 этаже и прожектор Уличная группа (3х2,5): УЗО 32А 30мА 8 автомат 20А - беседка, баня, сарай

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.05.2012 в 05:28:25

Userok написал : 2 автомат 20А - 2 розетки на кухне

кабель 3х2,5 с розетками на 16А нужно защищать автоматом не более С16

Userok написал : УЗО 32А 30мА

таких у брендов нема, ставьте 40А 30мА. если позволяет бюджет, поставьте общее противопожарное УЗО на 40А 300мА, желательно селективное. или селективный дифавтомат.

0
ps1x
ps1x
Местный

Регистрация: 26.09.2011

Томск

Сообщений: 179

10.05.2012 в 07:19:21

Силовая группа (3х2,5): УЗО 32А 30мА - Не клеится. 25+20+20+20 = 85A, В типовых квартирах такая такое кол-во розеток на одном-двух 16A висит. Скорее всего и автоматов на 20A вы вряд ли найдете. Делайте 25+16+16+16 = 73A. УЗО должно быть 63A 32 мА. 1 автомат 25А - силовая розетка Это подразумевает, что и розетка будет рассчитана на 25A и сечение кабеля будет 4мм[sup]2[/sup]. Если ничего такого не предвидится - ставить 16A.
Если все-таки нужна силовая розетка - Я бы вытащил бы ее из под отдельное УЗО+АВ/ДИФ - чтобы не отрубало весь дом из-за паленой болгарки/мойки/косилки. 2 автомат 20А - 2 розетки на кухне 16А 3 автомат 20А - 2 розетки в зале и детской 16А 4 автомат 20А - 2 розетки на втором этаже 16А 20А - заменить на 16A
Группа освещения (3х1,5): УЗО 32А 30мА Тут УЗО взято конечно с излишне большое. 16А, максимум 25А
5 автомат 6А - свет в прихожей и кухне
6 автомат 6А - свет в зале и детской
7 автомат 6А - свет на 2 этаже и прожектор Я бы поспорил с решением ставить АВ 6А. Но дело ваше. Я бы не меняя УЗО поставил бы на свет АВ 10А Уличная группа (3х2,5): УЗО 32А 30мА - УЗО должно быть 16A 30мА 8 автомат 20А - беседка, баня, сарай 16А Такое ощущение, автоматы подбирал мастер из Средней Азии. То густо то пусто.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.05.2012 в 07:24:48

ps1x написал : УЗО должно быть 63A 32 мА.

на вводе С25. смысл переплачивать за 63А?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128424

10.05.2012 в 10:09:43

Userok, совет - убедитесь что у вас нормальная вводная линия - и автоматы группы С срабатывают при КЗ. При воздушных линиях на дачах бывает, что не обеспечивается ток срабатывания автоматов.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128424

10.05.2012 в 10:15:11

ps1x написал : УЗО 32А 30мА - Не клеится. 25+20+20+20 = 85A,

смотрим автомат выше :)

ps1x написал : Скорее всего и автоматов на 20A вы вряд ли найдете.

Как грязи :)

ps1x написал : УЗО должно быть 63A 32 мА.

Редкость.

ps1x написал : чтобы не отрубало весь дом из-за паленой болгарки/мойки/косилки.

Обеспечить селективность автоматов 25А и 16А - это фантастика :) Если только B и С, и то - вряд-ли... Таблицы смотреть лень...

ps1x написал : УЗО 32А 30мА - УЗО должно быть 16A 30мА

Что значит "должно быть"? Если контакты УЗО рассчитаны на больший ток - в чем проблема? Есть мнение, что ток УЗО лучше выбирать на ступень больше.

0
MycopOk
MycopOk
Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 358

10.05.2012 в 10:22:34

ps1x написал : УЗО должно быть 63A 32 мА.

BV написал : Редкость.

Еще бы - на 32 mA ;)

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

10.05.2012 в 10:34:20

Userok написал : посмотрите что получилось, теперь пойдет:

Общий автомат 25А Счетчик Силовая группа (3х2,5): УЗО 32А 30мА 1 автомат 25А - силовая розетка
2 автомат 20А - 2 розетки на кухне
3 автомат 20А - 2 розетки в зале и детской 4 автомат 20А - 2 розетки на втором этаже
.................................... Уличная группа (3х2,5): УЗО 32А 30мА 8 автомат 20А - беседка, баня, сарай

Автоматы 3 и 4 оставьте 16 А. Наверняка будет достаточно.

По уличной группе ничего не скажу. Нужно указать потребителей и расстояние до них. Посчитать. Дело в том, что длинная линия может не обеспечить срабатывание автомата при КЗ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу