1.Трёхфазное УЗО на однофазные потребители. От любой утечки до её устранения не будет электричества нигде. Особенно учитывая ландшафтное освещение в сырости на земле
2.Трехфазный автомат на однофазные потребители - зачем рубить всё, если косяк в одной фазе?
3.Селективность?
4.Розетки на 16А защищает автомат на 25А ? Сечение не указано.
5.Нет таблицы токов/мощности => фазировка фикция.
6.Фазе B не поплохеет от одноврменно бойлера, теплого пола, обогрева?
7.ВВГ в земле мыши сожрут
Ну вообщем это не схема - а так ...кто-то что-то налепил не думая...
BV написал :
1.Трёхфазное УЗО на однофазные потребители. От любой утечки до её устранения не будет электричества нигде. Особенно учитывая ландшафтное освещение в сырости на земле
2.Трехфазный автомат на однофазные потребители - зачем рубить всё, если косяк в одной фазе?
BV написал :
1.Трёхфазное УЗО на однофазные потребители. От любой утечки до её устранения не будет электричества нигде. Особенно учитывая ландшафтное освещение в сырости на земле
Клиент проинформирован, сознательно идет на это.
BV написал :
2.Трехфазный автомат на однофазные потребители - зачем рубить всё, если косяк в одной фазе?
Прделагаете три однополюсных поставить?
BV написал :
4.Розетки на 16А защищает автомат на 25А ? Сечение не указано.
Именно так.
BV написал :
5.Нет таблицы токов/мощности => фазировка фикция.
Таблица у меня в голове))).
BV написал :
Фазе B не поплохеет от одноврменно бойлера, теплого пола, обогрева?
неясно, что за линии "обогрев" и каким кабелем ои выполнены.
Обогрев будет ввиде заводских электрических обогревателей. Какие-то приличные. По мощности 1,5 - 2 кВт каждый. Отопления центрального нет. Дом деревянный. Новый сруб.
Пока подходит 1 фаза. Но моя задача сделать монтаж под 3 фазную цепь. Думаю, что точка, где одну фазу нужно пустить на 3 фазы будет после вводного АВ. Что скажите?
У меня вот какой вопрос. Схему я собираю для трехфазной цепи. Потери напряжения, при максимальной мощности потребления на вводном кабеле при трехфазах составляют 3 вольта - норма. Но пока трех фаз нет и все будет питать одна фаза. При одной фазе потери на проводе 2х4 кв.мм недопустимые 16вольт. Но у меня будут три жилы закорочены, т.е. суммарная площать фаз будет 16кв. мм. Но нейталь так и останется 4 квадрата. Я так понимаю, это не есть гуд? Может обьеденить пока землю и нейтраль, пока три фазы не подключит?
BravoOrlov написал :
Может обьеденить пока землю и нейтраль
Не стоит. Да и заземление может всеже у дома сделаете а не у опоры.
Тогда ввод АВВГ 4х16 в 32 ПНД трубе. И ему фиолетеово 1 фазная ваша нагрузка.
А цена будет таже.
BravoOrlov написал :
на предмет принципиальных ошибок
сильно-сильно экономим?
ландшафтное по любому надо выводить из под общего УЗО... и номиналы нижних автоматов уменьшать (в данной "схеме" нижние на 25 А просто не нужны, за них отработает верхний 25А), вводной кабель потолще бы... (10 меди или 16 люминя)
BravoOrlov написал :
Счетчик пломбируется после ввода в ниго напрямую СИПа.
По ПУЭ пред счетчиком должен стоять АВ.АВ устанавливайте перед счетчиком в боксик,и пускай пломбируют.А то будет ваш счетчик находиться под защитой АВ 250А, установленого в ТП.
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Для безопасной замены, а не для защиты счетчика. Так что, хрен с ним со счетчиком, пусть горит. Если все по ПУЭ делать, хрен клиентов будет. ЧТо-то надо упрощать. Этот комутационный аппарат перед счетчиком, тянет за собой растраты, превышающие ценность счетчика.
BravoOrlov написал :
Счетчик пломбируется после ввода в ниго напрямую СИПа.
У вас по схеме после счетчика установлен АВ, так переместите его до счетчика.С АВ уже мед.жилы заведете в счетчик.СИП в счетчик подключать,не самое приятное занятие,особенно если в щитке мало места.
дружба написал :
У вас по схеме после счетчика установлен АВ, так переместите его до счетчика.С АВ уже мед.жилы заведете в счетчик.СИП в счетчик подключать,не самое приятное занятие,особенно если в щитке мало места.
Посмотрю, возможно ли будет организовать пломбироку автомата.
юра Т написал :
в АВВГшку никак жилку или две не добавить?
BravoOrlov написал :
Новая схема с учетом критики и рекации клиента на смету)))
"Опять двадцать пять"...25А на розетки - кто будет защищать розетки, вернее что?
Свет 16А - тоже не очень, остальные групповые АВ25А тоже под вопросом, нужны ли они там - какие сечения за ними, есть ли розетки на 16А в данных линиях?
Да и теплый пол же, наверное, имеет терморегулятор, который в свою очередь то же рассчитан на какой то ток...?
Тридцать постов, а толку нет. С таким отношением к дельным советам тема превратится в толчение воды в ступе страниц на 5, а полезного результата все равно не будет. Браво, BravoOrlov!
BENQ25 написал :
"Опять двадцать пять"...25А на розетки
Более того, эти 25А будут иековскими, а там как известно, что 16, что 32 - только циферки на морде разные.
И это же будет стоять на линиях обогрева в деревянном (?) доме.
Если клиент говорит - "ничего не хочу слышать, делай ТАК" и это опасно - надо либо отказываться от клиента, либо брать расписку в том, что он предупрежден об опасных последствиях, и он лично несет ответственность за принятое решение.
Иначе потом это может обернуться неприятностями.
Эта расписка либо приводит к тому, что либо человек задумывается и меняет решение, либо Вы не несете отвественность.
ИМХО, все же лучше отказываться делать неправильно.
И еще - вы уверены, что автоматы 25А группы С там будут срабатывать - как и чем идёт линия до транса....
BV, спасибо за беспокойство. Пока ничего страшного на мой взгляд не происходит. В доме все автоматы Легранд. Хотя даже если был и ИЕК, то не соответствие номенклатуры реальным параметрам - не моя проблема. Но все равно, спасибо вам за беспокойство.
BravoOrlov написал :
Пока ничего страшного на мой взгляд не происходит. В доме все автоматы Легранд. Хотя даже если был и ИЕК, то не соответствие номенклатуры реальным параметрам - не моя проблема.
При чём здесь Легранд, ИЭК, несоответствие?
Говорить "не моя проблема" - терять в итоге имидж.
Вы меня совсем не поняли с автоматами
Я имел в виду обеспечение срабатывания автоматов при недостаточном токе КЗ (длинная тонкая линия) путем замены автоматов характеристики С на B. Сопротивление петли фаза-ноль неплохо-бы замерять, и за это взять доп. деньги Но для этого надо обьяснить - зачем это делается.
Тогда извините, это видимо у меня паранойя под воздействием и ваших фоток со щитком, этим иэком набитым.
BravoOrlov написал :
Хотя даже если был и ИЕК, то не соответствие номенклатуры реальным параметрам - не моя проблема.
Не согласен. Проблема-то не ваша, но предупредить вы должны, а уж если заказчик настаивает, то расписку с его стороны.
Представьте, если на этом объекте через короткое время пожар или что похуже. Спросят не с иека, плюс бабки у подъезда будут судачить "А знаешь домик илитный сгорел? Это Орлов там всю енту проводку делал!"