BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

10.05.2012 в 15:54:43

0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.05.2012 в 16:03:34

  1. одно четырехполюсное узо? то есть при утечке в любой линии вырубится все?
  2. на свет 16А, розетки 25А? вообще-то кладут на свет С10 и кабель 3х1.5, на розетки С16 и кабель 3х2,5.
  3. мощность теплого пола превышает 2кВт? как вы будете толкать 4 квадрата в терморегулятор?
  4. неясно, что за линии "обогрев" и каким кабелем ои выполнены.
  5. где РЕ? неясен порядок коммутации счетчика, вводного АВ, а также место разделения PEN.
  6. на ввод второго щита лучше ВН вместо автомата
0
solder
solder
Местный

Регистрация: 27.08.2008

Москва

Сообщений: 887

10.05.2012 в 16:05:01

25А на розетки??? Это эксклюзивные розетки? И не информативная ни разу, ни сечений проводов, ни мощности нагрузок.

Это схема от клиента что ли?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.05.2012 в 16:10:26

  1. кабель ВВГнг не рекомендуется к прокладке в земле. вам нужен ВБбШв, АВБбШв, ВБШв, например
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124079

10.05.2012 в 16:13:09

1.Трёхфазное УЗО на однофазные потребители. От любой утечки до её устранения не будет электричества нигде. Особенно учитывая ландшафтное освещение в сырости на земле :) 2.Трехфазный автомат на однофазные потребители - зачем рубить всё, если косяк в одной фазе? 3.Селективность? 4.Розетки на 16А защищает автомат на 25А ? Сечение не указано. 5.Нет таблицы токов/мощности => фазировка фикция. 6.Фазе B не поплохеет от одноврменно бойлера, теплого пола, обогрева? :) 7.ВВГ в земле мыши сожрут :)

Ну вообщем это не схема - а так ...кто-то что-то налепил не думая...

0
solder
solder
Местный

Регистрация: 27.08.2008

Москва

Сообщений: 887

10.05.2012 в 16:16:39

BV написал : 1.Трёхфазное УЗО на однофазные потребители. От любой утечки до её устранения не будет электричества нигде. Особенно учитывая ландшафтное освещение в сырости на земле :) 2.Трехфазный автомат на однофазные потребители - зачем рубить всё, если косяк в одной фазе?

Думаю потому что так дешевле. :)

solder написал : Это схема от клиента что ли?

И клиент будет сейчас смотреть эту тему? :)

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

10.05.2012 в 16:26:59

BV написал : Трехфазный автомат на однофазные потребители - зачем рубить всё, если косяк в одной фазе?

автомат правильно, отключать нужно групповой автомат именно той нагрузки какой надо

0

Переделка зарядных устройств и не только

BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

10.05.2012 в 16:28:38

BV написал : 1.Трёхфазное УЗО на однофазные потребители. От любой утечки до её устранения не будет электричества нигде. Особенно учитывая ландшафтное освещение в сырости на земле

Клиент проинформирован, сознательно идет на это.

BV написал : 2.Трехфазный автомат на однофазные потребители - зачем рубить всё, если косяк в одной фазе?

Прделагаете три однополюсных поставить?

BV написал : 4.Розетки на 16А защищает автомат на 25А ? Сечение не указано.

Именно так.

BV написал : 5.Нет таблицы токов/мощности => фазировка фикция.

Таблица у меня в голове))).

BV написал : Фазе B не поплохеет от одноврменно бойлера, теплого пола, обогрева?

Поправлю. Теплый пол перекину на С.

BV написал : ВВГ в земле мыши сожрут

Будет в ПНД или ПВД трубе лежать. Без разрывов.

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

10.05.2012 в 16:30:36

andrewkhv написал :

  1. неясно, что за линии "обогрев" и каким кабелем ои выполнены.

Обогрев будет ввиде заводских электрических обогревателей. Какие-то приличные. По мощности 1,5 - 2 кВт каждый. Отопления центрального нет. Дом деревянный. Новый сруб.

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

10.05.2012 в 16:32:16

Пока подходит 1 фаза. Но моя задача сделать монтаж под 3 фазную цепь. Думаю, что точка, где одну фазу нужно пустить на 3 фазы будет после вводного АВ. Что скажите?

0
Вложение
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

10.05.2012 в 16:44:31

У меня вот какой вопрос. Схему я собираю для трехфазной цепи. Потери напряжения, при максимальной мощности потребления на вводном кабеле при трехфазах составляют 3 вольта - норма. Но пока трех фаз нет и все будет питать одна фаза. При одной фазе потери на проводе 2х4 кв.мм недопустимые 16вольт. Но у меня будут три жилы закорочены, т.е. суммарная площать фаз будет 16кв. мм. Но нейталь так и останется 4 квадрата. Я так понимаю, это не есть гуд? Может обьеденить пока землю и нейтраль, пока три фазы не подключит?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу