Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.05.2012 в 21:25:18

Собственно вопрос в заголовке. Как настроить данный узел на заданное давление? С двух сторн пластмасовые заглушки, вместо одной поставил манометр. Что он показывает? Давление на входе или на выходе?

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

17.05.2012 в 22:06:26

nik987654321 написал : Давление на входе или на выходе

Всегда после ,если один манометр . А зачем на входе;)

0

@fev.santeh Инста

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.05.2012 в 16:31:18

nik987654321, чтобы настроить (если не устраивает предварительно настроенное давление) нужно перекрыть вводной кран, спустить давление, приоткрутить стопорную гайку, практически полностью выкрутить настроечный болт/бочёнок, открыть вводной кран, все потребители должны быть перекрыты, и вворачивать настроечный элемент глядя на манометр.

Если в стояке недостаточное давление, и вам нужно выставить на большее, то можно воспользоваться опрессовщиком.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.05.2012 в 19:26:01

Спасибо большое за ответы

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.