Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой, на которую никак не расчитывал попасть.
Стоял редуктор Itap, через полтора года, из-за отсутствия 100-микронного фильтра, как я понимаю, засорился и перестал открываться.
По причине наличия нового редуктора RBM решил поменять. После установки нового редуктора картина не изменилась - вода не идет!
На другой, нежилой квартире установил 4 Хоневела, сегодня проверил работу водопровода: та-же ситуация, один из редукторов не открывается. Регулировочные винты крутил - толку ноль.
Подскажите, в каких случаях, кроме прямого брака, возможна такая ситуация?

Регистрация: 28.05.2010 Красногорск Сообщений: 110

Господа спецы!
Подскажите, как поступить?

viton написал :
Подскажите, в каких случаях, кроме прямого брака, возможна такая ситуация?

ИМХО, вы уже сами знаете ответ:

viton написал :
засорился

Мог еще закиснуть на нежилой...

Регистрация: 28.05.2010 Красногорск Сообщений: 110

Спасибо, что откликнулись!

  1. RBM заткнулся сразу после установки, ослабление или натяжение пружины ни к чему не привели.
  2. Хонивелы простояли полтора месяца, стоят 100-микронные фильтры.
    Не успели они засориться или закиснуть.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

.. а почему ты решил, что дело в редукторах?... возможно, изливы в смесаках засрались...

Регистрация: 28.05.2010 Красногорск Сообщений: 110

Потому что:

  1. Проверил, поменял местами редукторы - RBM не рабочий.
  2. Хонивел - смесителей еще нет.
    Только что второй Хонивел заткнулся и открылся только после гидропинка.
    Чо происходит???