Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

21.05.2012 в 10:29:09

Вводной щиток в нашем коттеджном поселке для моего дома расположен на столбе возле дома. Шиток состоит из входного трехфазного автомата, счетчика электронного трехфазного и УЗО, выполняющего роль реле для ограничения потребления разрешенной мощности. УЗО от ИЭК, к сожалению. Весь монтаж опечатан. Так вот, при отключении подводящего фидера в виде СИП от ТП - а это в поселке бывает часто, возникает проблема при его включении - срабатывает УЗО даже тогда, когда в доме ничего не подключено к сети. В домовом щитке после вводного автомата стоит трехфазное УЗО от Легран. Так вот, если его отключить - то УЗО на столбе не срабатывает при подаче напряжения на линию. А если включить - то срабатывает. И это при том, что после УЗО в домовом щитке ничего не подключено. Сейчас делаю так: после появления питания на линии - отключаю УЗО в домовом щитке, иду к столбу - подключаю УЗО на вводном щитке, потом включаю УЗО в домовом щитке и потом можно включать нагрузки в доме. Так все работает. Отсюда вопрос - может ли УЗО от Легран быть источником токов утечки для УЗО от ИЭК?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25530

21.05.2012 в 14:08:41

Vladimir_Vas написал : после УЗО в домовом щитке ничего не подключено

После УЗО двухполюсные групповые автоматы и все они отключены? :)

Vladimir_Vas написал : УЗО, выполняющего роль реле для ограничения потребления разрешенной мощности. УЗО от ИЭК, к сожалению.

Электронное УЗО со встроенной защитой от сверх.тока?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

21.05.2012 в 18:10:41

Каким кабелем сделан ввод, Где сделано и как подключено заземление.

Vladimir_Vas написал : УЗО, выполняющего роль реле для ограничения потребления разрешенной мощности.

это не возможно. Узо ничего не ограничивает. Ограничивает автомат перед счетчиком.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

22.05.2012 в 15:06:37

Vladimir_Vas написал : УЗО от ИЭК, к сожалению. Весь монтаж опечатан.

После щетчика должно стоять не обычное, а селективное ВДТ, у ИЕК уже такие есть, и не быть опечатано!

Vladimir_Vas написал : Так вот, при отключении подводящего фидера в виде СИП от ТП - а это в поселке бывает часто, возникает проблема при его включении - срабатывает УЗО даже тогда, когда в доме ничего не подключено к сети. В домовом щитке после вводного автомата стоит трехфазное УЗО от Легран. Так вот, если его отключить - то УЗО на столбе не срабатывает при подаче напряжения на линию. А если включить - то срабатывает. И это при том, что после УЗО в домовом щитке ничего не подключено.

Если под "когда в доме ничего не подключено к сети" и "что после УЗО в домовом щитке ничего не подключено" Вы имеете в виду не подключены нагрузки, но подключена проводка, то скорей всего проблемы в схеме проводки, наличии утечки из-за повреждения изоляции.

Как вариант может у Вас в ЩУ стоит не ВДТ, а АВДТ, то есть ВДТ с защитой от сверх токов в которых бывает защита от временных перенапряжений, что не есть хорошо для установки в ЩУ. Не исключено что у Вас всё перечисленное.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

22.05.2012 в 15:37:27

Щетчик, считок. Велика и могучая руска языка!

Счётчик, щиток, электрический щиток.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

22.05.2012 в 15:55:48

Vladimir_Vas написал : может ли УЗО от Легран быть источником токов утечки для УЗО от ИЭК?

Нет

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.05.2012 в 16:47:05

вполне возможно, что китайское узо иэк просто некачественное, особенноесли электронное - срабатывать может от незначительных помех, например при коммутации, как у вас.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

23.05.2012 в 10:25:07

ВТБ! написал : После УЗО двухполюсные групповые автоматы и все они отключены?

После УЗО стоят однополюсные и трехфазные автоматы. Но они ни к чему пока не подключены.

Насяльника написал : это не возможно. Узо ничего не ограничивает. Ограничивает автомат перед счетчиком.

Измеряет превышение разрешенной мощности счетчик - Меркурий какого-то Нижегородского завода. От него идет тонкий проводок на одну из выходных клемм УЗО. По этому проводу при превышении мощности потребления по всем трем фазам счетчик дает утечку на землю в 100 мА и УЗО срабатывает. Т.е. само УЗО работает как исполнительный элемент, т.е. реле, и стоит оно после счетчика. Перед счетчиком стоит тупой трехфазный автомат С63, который ничего не ограничивает - он по факту работает как рубильник, поскольку ток срабатывания у него запредельный.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

23.05.2012 в 10:30:10

Насяльника написал : Каким кабелем сделан ввод, Где сделано и как подключено заземление.

Ввод в дом от вводного щитка до домового сделан кабелем АВВГ 5х25. Ноль и земля кабеля соединены с нулем после УЗО на столбе. Заземления на столбе нету. Земля вводного кабеля в щитке домовом соединена с медным кабелем 10 кв.мм, идущим к заземлению. Заземление пока нештатное - недоделано. Примерно 0,5 м полосы 40мм стальной в земле. Заземление будет капитальное примерно через месяц.

Удивительно вот что. Временная схема ввода в дом сделана в 2009 году еще. За это время в доме в щитке работала одна розетка на ДИН-рейке. И не было никаких срабатываний 2,5 года. А теперь начались. Проводка вся в доме сделана мною, провода заведены в счетчик, но пока не присоединены к автоматам. Мне самому не нравится использование в качестве исполнительного реле - УЗО. Но это выбирал не я сам - это сделал поставщик электричества Воронежская сетевая компания. Хреново то, что УЗО на приличное сам я не заменю - весь щиток опечатан поставщиком. И не опечатать его он не мог - этот проводок от счетчика до УЗО я мог бы отсоединить и снять тем самым ограничение в потребляемой мощности. Вот такая несуразица....

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.05.2012 в 10:53:31

Vladimir_Vas написал : ноль и земля соединены с нулем после УЗО на столбе

и вы удивляетесь, что узо срабатывает? после узо "ноль" не должен соединяться с "землей"!

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

23.05.2012 в 11:07:09

andrewkhv написал : и вы удивляетесь, что узо срабатывает? после узо "ноль" не должен соединяться с "землей"!

Подождите, не торопитесь. Ноль и земля кабеля!. Т.е., на столб к мне приходит СИП в четыре провода. Три фазы и совмещенный ноль-защитный. К нему в щитке на столбе после УЗО присоединены две жилы вводного в дом АВВГ - нулевая и земляная. Земляная жила кабеля соединена в домовом щитке с заземлением. А как бы сделали Вы?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу