#3106867

Вводной щиток в нашем коттеджном поселке для моего дома расположен на столбе возле дома. Шиток состоит из входного трехфазного автомата, счетчика электронного трехфазного и УЗО, выполняющего роль реле для ограничения потребления разрешенной мощности. УЗО от ИЭК, к сожалению. Весь монтаж опечатан.
Так вот, при отключении подводящего фидера в виде СИП от ТП - а это в поселке бывает часто, возникает проблема при его включении - срабатывает УЗО даже тогда, когда в доме ничего не подключено к сети. В домовом щитке после вводного автомата стоит трехфазное УЗО от Легран. Так вот, если его отключить - то УЗО на столбе не срабатывает при подаче напряжения на линию. А если включить - то срабатывает. И это при том, что после УЗО в домовом щитке ничего не подключено.
Сейчас делаю так: после появления питания на линии - отключаю УЗО в домовом щитке, иду к столбу - подключаю УЗО на вводном щитке, потом включаю УЗО в домовом щитке и потом можно включать нагрузки в доме. Так все работает.
Отсюда вопрос - может ли УЗО от Легран быть источником токов утечки для УЗО от ИЭК?

Vladimir_Vas написал :
после УЗО в домовом щитке ничего не подключено

После УЗО двухполюсные групповые автоматы и все они отключены?

Vladimir_Vas написал :
УЗО, выполняющего роль реле для ограничения потребления разрешенной мощности. УЗО от ИЭК, к сожалению.

Электронное УЗО со встроенной защитой от сверх.тока?

Каким кабелем сделан ввод,
Где сделано и как подключено заземление.

Vladimir_Vas написал :
УЗО, выполняющего роль реле для ограничения потребления разрешенной мощности.

это не возможно. Узо ничего не ограничивает.
Ограничивает автомат перед счетчиком.

Vladimir_Vas написал :
УЗО от ИЭК, к сожалению. Весь монтаж опечатан.

После щетчика должно стоять не обычное, а селективное ВДТ, у ИЕК уже такие есть, и не быть опечатано!

Vladimir_Vas написал :
Так вот, при отключении подводящего фидера в виде СИП от ТП - а это в поселке бывает часто, возникает проблема при его включении - срабатывает УЗО даже тогда, когда в доме ничего не подключено к сети. В домовом щитке после вводного автомата стоит трехфазное УЗО от Легран. Так вот, если его отключить - то УЗО на столбе не срабатывает при подаче напряжения на линию. А если включить - то срабатывает. И это при том, что после УЗО в домовом щитке ничего не подключено.

Если под "когда в доме ничего не подключено к сети" и "что после УЗО в домовом щитке ничего не подключено" Вы имеете в виду не подключены нагрузки, но подключена проводка, то скорей всего проблемы в схеме проводки, наличии утечки из-за повреждения изоляции.

Как вариант может у Вас в ЩУ стоит не ВДТ, а АВДТ, то есть ВДТ с защитой от сверх токов в которых бывает защита от временных перенапряжений, что не есть хорошо для установки в ЩУ. Не исключено что у Вас всё перечисленное.

Щетчик, считок.
Велика и могучая руска языка!

Счётчик, щиток, электрический щиток.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Vladimir_Vas написал :
может ли УЗО от Легран быть источником токов утечки для УЗО от ИЭК?

Нет

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

вполне возможно, что китайское узо иэк просто некачественное, особенноесли электронное - срабатывать может от незначительных помех, например при коммутации, как у вас.

ВТБ! написал :
После УЗО двухполюсные групповые автоматы и все они отключены?

После УЗО стоят однополюсные и трехфазные автоматы. Но они ни к чему пока не подключены.

Насяльника написал :
это не возможно. Узо ничего не ограничивает.
Ограничивает автомат перед счетчиком.

Измеряет превышение разрешенной мощности счетчик - Меркурий какого-то Нижегородского завода. От него идет тонкий проводок на одну из выходных клемм УЗО. По этому проводу при превышении мощности потребления по всем трем фазам счетчик дает утечку на землю в 100 мА и УЗО срабатывает. Т.е. само УЗО работает как исполнительный элемент, т.е. реле, и стоит оно после счетчика.
Перед счетчиком стоит тупой трехфазный автомат С63, который ничего не ограничивает - он по факту работает как рубильник, поскольку ток срабатывания у него запредельный.

Насяльника написал :
Каким кабелем сделан ввод,
Где сделано и как подключено заземление.

Ввод в дом от вводного щитка до домового сделан кабелем АВВГ 5х25. Ноль и земля кабеля соединены с нулем после УЗО на столбе. Заземления на столбе нету. Земля вводного кабеля в щитке домовом соединена с медным кабелем 10 кв.мм, идущим к заземлению. Заземление пока нештатное - недоделано. Примерно 0,5 м полосы 40мм стальной в земле. Заземление будет капитальное примерно через месяц.

Удивительно вот что. Временная схема ввода в дом сделана в 2009 году еще. За это время в доме в щитке работала одна розетка на ДИН-рейке. И не было никаких срабатываний 2,5 года. А теперь начались.
Проводка вся в доме сделана мною, провода заведены в счетчик, но пока не присоединены к автоматам.
Мне самому не нравится использование в качестве исполнительного реле - УЗО. Но это выбирал не я сам - это сделал поставщик электричества Воронежская сетевая компания. Хреново то, что УЗО на приличное сам я не заменю - весь щиток опечатан поставщиком. И не опечатать его он не мог - этот проводок от счетчика до УЗО я мог бы отсоединить и снять тем самым ограничение в потребляемой мощности. Вот такая несуразица....

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Vladimir_Vas написал :
ноль и земля соединены с нулем после УЗО на столбе

и вы удивляетесь, что узо срабатывает? после узо "ноль" не должен соединяться с "землей"!

andrewkhv написал :
и вы удивляетесь, что узо срабатывает? после узо "ноль" не должен соединяться с "землей"!

Подождите, не торопитесь. Ноль и земля кабеля!. Т.е., на столб к мне приходит СИП в четыре провода. Три фазы и совмещенный ноль-защитный. К нему в щитке на столбе после УЗО присоединены две жилы вводного в дом АВВГ - нулевая и земляная. Земляная жила кабеля соединена в домовом щитке с заземлением.
А как бы сделали Вы?

Vladimir_Vas написал :
после УЗО

Vladimir_Vas написал :
Земляная жила кабеля соединена в домовом щитке с заземлением.

...Не вдаваясь в особенности устройства вашей защиты пока такая логика...Я в терминах заблудился - когда она стала земляной?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Vladimir_Vas написал :
А как бы сделали Вы?

Разделение PEN-проводника выполняется до любых (защитно-)коммутационных аппаратов.

1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.

Т.е., TN-C "превращается" в TN-C-S и УЗО стоит уже в TN-S-участке TN-C-S сети.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze, То есть,его "земляная жила" соединяется с "нулём" до УЗО на столбе?Тогда напрашивается заземляющий контур возле столба.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Orenburg1969 написал :
То есть,его "земляная жила" соединяется с "нулём" до УЗО на столбе?

Должна.
Точнее, PEN-проводник СИПа, заземляющий проводник повторного заземления нейтрали, РЕ-проводник КЛ в дом и отходящий N-проводник на вводной АВ-счетчик-УЗО-и далее в дом соединяются друг с другом на шине [шине раздела PEN - шине РЕ ЩУ], имеющей индивидуальные зажимы для каждого проводника.

Orenburg1969 написал :
Тогда напрашивается заземляющий контур возле столба.

Угу. Контур-не контур, но заземлитель с сопротивлением до 30 Ом "просится".

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Kamikaze написал :
Угу. Контур-не контур, но заземлитель с сопротивлением до 30 Ом "просится".

Придется перепломбировать вводные аппараты.

Kamikaze написал :
Точнее, PEN-проводник СИПа, заземляющий проводник повторного заземления нейтрали, РЕ-проводник КЛ в дом и отходящий N-проводник на вводной АВ-счетчик-УЗО-и далее в дом соединяются друг с другом на шине [шине раздела PEN - шине РЕ ЩУ], имеющей индивидуальные зажимы для каждого проводника.

Спасибо, понял. Придется переделывать работу "профессионалов" из сетевой компании.

Проблему решил заменой ИЭКовского УЗО на Леграновское. Эффект исчез полностью.
Дерьмовое УЗО просто стояло. Покупал в АВС.