:) не буду. я не считаю это нарушение серьезным. причины, побудившие запретить открытую прокладку на лестничной клетке, я не смог придумать. может, кто-нибудь знает?
22.05.2012 в 13:08:29
andrewkhv написал : причины, побудившие запретить открытую прокладку на лестничной клетке, я не смог придумать. может, кто-нибудь знает?
возгорание проводки, теми же детьми :)
Переделка зарядных устройств и не только
22.05.2012 в 15:28:44
Металлорукав? не поможет? ну или труба, уголок?
22.05.2012 в 16:48:28
andrewkhv написал : Металлорукав? не поможет? ну или труба, уголок?
есть специальный короба железные оцинкованные(белые тоже), делаем в них пожарную сигнализацию и оповещение
Переделка зарядных устройств и не только
03.06.2012 в 01:13:08
Сегодня общался с ЖЕКовским элетриком на предмет переподключения , соответственно сечения стояка - нулевой (белый на фото) 25 мм люминия фаза (синий) -35 мм люминия. Проговорили что можно бы и подключиться прокалывающим зажимом прямо к стояку . Так вот два вопроса :
[*]Какие прокалывающие зажимы купить - надо чтобы он был на магистраль с изоляцией и на отводящий с изоляцией. Магистраль люминь, отводящая медь сечением 10-16мм. Не разобравшись купил два таких
03.06.2012 в 07:46:40
1) хотябы такие надо было купить
boton написал : смысл тогда в таком РЕ , это наверное еще опасней становится?
поэтому и нужно сечение стояка не менее 16мм^2 чтобы не отгорел :) В соответствии с п.1.7.126 сечение РЕ-проводника должно быть равно сечению фазного проводника, если его сечение до 16мм2 включительно; 16мм2 при сечении фазного проводника 25-35мм2 и не менее половины сечения фазного проводника при бОльшем сечении. Из п.1.7.131 следует, например, что если нулевой провод электрического стояка в доме имеет сечение менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, то применение в квартирах защитного зануления (разделение PEN на N и PE) недопустимо.
Переделка зарядных устройств и не только
07.06.2012 в 15:19:13
Anat78 написал : 2)свой отвод от нуля лучше сделать и потом разделить его на N и PE, а то мало что там у вас в щите скручено
Как это лучше физически сделать? есть ли какието специальные клемники или как это назвать? может кто пример разделения может показать для наглядности?
23.06.2012 в 21:16:55
Вообщем сегодня совместно с жековскими электриками переделали ввод в квартиру
итог собсвенно на фото -
БЫЛО
Стало