Хасяныч
Хасяныч
Новичок

Регистрация: 12.04.2012

Москва

Сообщений: 57

23.05.2012 в 04:49:17

Решил делать водопровод медью последовательно без коллекторов, и вот возник вопросик можно ли на 3 точки ГВС и 5 ХВС развести все 15 трубой ? или же обязательно основную трубу пустить 18 и от нее 15 ? если что первый этаж, давление должно быть хорошим.

0
Neitrinos
Neitrinos
Местный

Регистрация: 28.08.2011

Киев

Сообщений: 346

23.05.2012 в 10:46:32

Выйдет дороже пожалуй, учитывая редукционные тройники)

0
Хасяныч
Хасяныч
Новичок

Регистрация: 12.04.2012

Москва

Сообщений: 57

23.05.2012 в 18:30:52

да вот именно что не хотелось бы заморачиваться с редукционными тройниками и муфтами, но если это обязательное условие то придется.

0
Косожихин
Косожихин
Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

23.05.2012 в 18:52:55

15 трубы достаточно будет.

0
yopopt
yopopt
Новичок

Регистрация: 10.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

23.05.2012 в 18:59:45

Маловато данных, чтобы уверенно советовать. У моей тёщи сделано просто 15-ой трубой и всё хорошо работает, зависимости потребителей почти нет. Себе домой делал коллектор из 22 трубы, а остальное - 15. Всё прекрасно. Но я делал та из других соображений. Хотел в зависимости от своих приборов уменьшить скорость движения воды до 2 м/сек. В таком коллекторе есть большой минус. Горячая вода со временем остывает и приходится сливать много воды пока она не станет горячей.

0
Хасяныч
Хасяныч
Новичок

Регистрация: 12.04.2012

Москва

Сообщений: 57

23.05.2012 в 19:06:57

Ну могу добавить немного данных С/У совмещенный так что одновременно пользоваться раковиной,туалетом и душем никто не будет :) если только мойкой на кухне и душем. Кстати купил несколько фитингов и кусочков труб на пробу, получается очень даже ничего :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128245

23.05.2012 в 19:09:26

yopopt написал : Горячая вода со временем остывает и приходится сливать много воды пока она не станет горячей.

Теплоизолировать - никак? :)

0
yopopt
yopopt
Новичок

Регистрация: 10.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

23.05.2012 в 19:29:14

BV написал : Теплоизолировать - никак? :)

Теплоизоляция есть, но за сутки всё равно остывает. :)

Если одновременного использования не будет, то можно просто 15 трубой.

0
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Резидент

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

23.05.2012 в 19:35:34

BV написал : Теплоизолировать - никак? :)

Не поможет. Только рециркуляция!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128245

23.05.2012 в 19:50:28

Мастер Игорь написал : Только рециркуляция!

Угу, и два счетчика на ГВС :) У ДЭЗа мозг не взорвётся от сложных арифметических действий?