Аватар пользователя
Оушен

Местный

Регистрация: 07.04.2012

Москва

Сообщений: 18

26.05.2012 в 23:41:07

Года полтора назад на "горячей" трубе был установлен уголок, который сегодня потёк.
Уголок чугунный оцинкованный, производства ЕЕ - не левак точно.
На фото видно, что течь была не в месте соединения, а из тела самого фитинга.
С одной стороны уголка латунь от счётчика воды, с другой - латунный тройник, от которого питаются посудомойка и смеситель. Соединения упакованы льном с Юнипаком. Стояк и отводы - сталь(дому лет пятьдесят).
С таким случаем сталкиваюсь впервые, и не считаю его браком производителя или установщика. Думаю, это результат электрохимической коррозии, возникшей из-за того, что хозяин квартиры заземлил посудомойку на трубу, по которой установлен уголок(см. фото).
Если ошибаюсь, поправьте.
PS Такой же уголок на холодной трубе ведёт себя отлично.

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114868

27.05.2012 в 13:49:28

В том месте уголка резьба могла проходить близко к внешней поверхности. Заземление - классное :)

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16627

27.05.2012 в 13:56:43

Оушен написал : производства ЕЕ - не левак точно

никогда их хорошими не считал. Там пора в чугуняке, микро, поэтому сразу не заметно.