Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.05.2012 в 16:15:09

Андрей? написал : Фильтра замуляет напроч!

Ну и в лучшем случае устанавливая фильтр на ПС мы получим не работающий ПС через год-два из-за отложений, если не чистить.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.05.2012 в 16:22:17

Андрей?, Так что я тоже не понимаю о чём мы спорим, т.к. грязевик на отводах от стояка это:

  1. Лишний повод докопаться местным сантехникам.
  2. Не будет выполнять свою функцию, т.к. крупная грязь туда не попадает.
  3. Будет мешать потоку и возможно даже может получатся воздушная пробка.
  4. Будет забиваться взвесями и требовать прочистки.

Если вы всё ещё думаете, что грязевик там уместен, то можете ставить ;)

0
Vopros
Vopros
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 573

28.05.2012 в 11:09:46

Tile_EXP написал : Грязевик фильтровал бы всю воду, если ПС был сделан из стояка. В отводы идёт очень слабая циркуляция, туда грязь (крупная) не успеет залететь. А ПС не работает? Если работает, что не устраивает?

Увы, успевает. Недавно местные сантехники пытались переустановить ПС чтобы не капало (4раза пытались), но галвное каждый раз, когда они его снимали (после пуска) из ПС вываливались кусочки ржавчины! Разные - от "песка" до нескольких кусочков до 1см!!! Такие куски застряв где-нить теоретически могут изнутри надрезать металлопласт... ну и мелкая ржавчина-пыль наверно может забить на ПС клапаны Маевского тоже... Так что смысл установки фильтров очевиден - ради продлены жизни и повышения надёжности отводов металлопласта и ПС.

Судя по кол-ву сообщений, Вы, наверно, профи. Но в данном случае Вы не правы - в отводе на ПС ржавчины и грязи - полно.

Tile_EXP написал : Ну и в лучшем случае устанавливая фильтр на ПС мы получим не работающий ПС через год-два из-за отложений, если не чистить.

Странная мысль вообще - ставить фильтр и не чистить? :) если ставят фильтр, то и чистят видимо... ;) так что это бредовый довод.

Tile_EXP написал : Андрей?,
Так что я тоже не понимаю о чём мы спорим, т.к. грязевик на отводах от стояка это:

  1. Лишний повод докопаться местным сантехникам.
  2. Не будет выполнять свою функцию, т.к. крупная грязь туда не попадает.
  3. Будет мешать потоку и возможно даже может получатся воздушная пробка.
  4. Будет забиваться взвесями и требовать прочистки. Если вы всё ещё думаете, что грязевик там уместен, то можете ставить
  1. Возможно, но не факт.
  2. Нет, тк грязь и очень крупная туда попадает.
  3. С чего бы это, ведь: а) это ОТВОД, то есть стояк обеспечивает полную пропускную способность!, а значит даже если отвод перекрыть совсем - мешать ничего НЕ будет. ;) б) с чего там образовываться пробке?! фильтр это просто сетка и никаких лишних объёмов для накопления воздуха там нет. ;)
  4. НУ А ДЛЯ ЧЕГО ФИЛЬТРЫ ВООБЩЕ ДЕЛАЮТСЯ КАК НЕ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ???? :D

Видимо, фильтры ставить можно и если действительно много ржавчины - например старые дома, старые трубы, итд. - фильтры ставить стОит.

Вопрос остаётся - ставить фильтр ДО или ПОСЛЕ крана? Если поставить ДО, даёт ли фильтр какой-то положительный-защитный эффект для крана? И наоборот - если фильтр стоит сразу после крана, то не будет ли тормозящаяся о сетку фильтра и крутящаяся в водовороте смесь ржавчины портить кран? Ну и размер фильтра какой в данном наборе объёмов предпочесть? 1" или 3/4"? С каким шагом сетку? Какого производителя?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.05.2012 в 11:49:36

Vopros, возможно большое кол-во грязи вызвано частым включением и отключением воды. При заполнении вполне может протолкнуть крупные частицы в ПС. Так же готов поспорить, что установка вашего ПС, в частности техника расположения труб врядли соответствуем самым высоким требованиям. Так что мы сейчас говорим о конкретном случае, не видя даже фото, получается мы гадаем на кофейной гуще. На счёт пункта 3 вы заблуждаетесь. Грязевик имеет выступающие части, где может скапливаться воздух. Может это и не приведёт к остановке, но точно хорошо не будет.

Так что грязевику делать там нечего. Даже если за 7 лет работы там скопится немного грязи, то на его работе это ни как не отразится.

А вот бред - это делать МП на ПС.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.05.2012 в 12:06:47

Vopros, и я уверен, что моим заказчикам врядли будет хотеться самим прочищать фильтры раз в 2 года. А мне ездить по мелочи тоже не дело (причём установи я фильтр - никому не нужный). Лучше раз в 20 лет ПС промою и нормально )))) главное чтобы ПС раньше не сгнил ))))

И к стати нет гарантий, что те куски ржавчины не попали в ПС сразу после монтажа/запуска ПС!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.05.2012 в 12:12:14

Vopros, самые лучшие грязевики это Овентроп. Берите в размер трубы/крана. Установите, а потом расскажИте и покажИте нам что происходит с ними. Я бы поставил так, чтобы можно было отключить воду и прочистить. А то мало ли грязи много будет замучаетесь чистить O_o )))

0
Vopros
Vopros
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 573

28.05.2012 в 13:17:55

Tile_EXP написал : Так что мы сейчас говорим о конкретном случае, не видя даже фото, получается мы гадаем на кофейной гуще.

Вот не гадайте! ;) сказал же - полно ржавчины и мелкой и крупной в ПС!

Tile_EXP написал : Грязевик имеет выступающие части, где может скапливаться воздух. Может это и не приведёт к остановке, но точно хорошо не будет.

Ни разу нигде о таком не слышал.

Tile_EXP написал : и я уверен, что моим заказчикам врядли будет хотеться самим прочищать фильтры раз в 2 года.

Так сложно? Кран закрыл, спустил воду и промыл. Или если фильтр перед краном - просто в период отключения вынул и промыл. Сложно? :D

Tile_EXP написал : самые лучшие грязевики это Овентроп.

А сетка какая оптимально? Бывает ли 2х-слойная сетка?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.05.2012 в 13:24:53

Vopros написал : Ни разу нигде о таком не слышал.

Почитайте тему о ПС. Там порой из-за пузырьков воздуха чуть ремонт С/У сначала делать не начинают.

Грязевики есть и с двухслойной сеткой. Я советую одинарную. Вполне хватит.

0
Vopros
Vopros
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 573

28.05.2012 в 13:31:31

А размер ячейки сетки?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.05.2012 в 13:34:30

Vopros, догадайтесь сами http://www.oventrop.de/products.asp?wg=053&pg=5&sprache=RU )))

0
Vopros
Vopros
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 573

28.05.2012 в 13:40:03

Ясно, Ваша рекомендация - однослойный фильтр фирмы Oventrop с сеткой 0.6мм. Спасибо.

Кстати ведь в случае установки фильтров ПОСЛЕ кранов относительно стояка - при закрытии кранов давление в контуре ПС сохранится... может разумнее купить такой фильтр для возможности мягкого стравливания давления?: http://danfoss.pro/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=485&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1 ?

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу