27.05.2012 в 14:08:41
Здравствуйте! В доме сильно много ржавчины в трубах, в том числе крупных кусочков металла порядка 1см! От стояка отвод 1", кран 1", переходник 1"->3/4", затем подвод к полотенцесушителю металлопластом 3/4" (всё равно входы ПС 3/4"). Имеет ли смысл ставить фильтр грубой очистки (такой небольшой с вывинчивающейся сеточкой) в подводы полотенцесушителя?
27.05.2012 в 14:36:34
Вы фильтрами будете чистить всю домовую систему ГВС...
27.05.2012 в 14:41:50
Vopros написал : Имеет ли смысл ставить фильтр грубой очистки (такой небольшой с вывинчивающейся сеточкой) в подводы полотенцесушителя?
Это бесмысленно,как написали выше-будет фильтровать всю систему и очень быстро забьются!!!
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
27.05.2012 в 14:43:34
Vopros, А ПС не работает? Если работает, что не устраивает? В вашем случае грязь со стояка будет проходить мимо ПС.
27.05.2012 в 14:46:15
arymafyv, Андрей?, Грамотеи :D Было написано:
Vopros написал : От стояка отвод 1"
Грязевик фильтровал бы всю воду, если ПС был сделан из стояка. В отводы идёт очень слабая циркуляция, туда грязь (крупная) не успеет залететь.
27.05.2012 в 14:57:27
Tile_EXP написал : В вашем случае грязь со стояка будет проходить мимо ПС.
Размечтался.Крупный,да не пойдёт ,муль и прочая мелочь-ЛЕГКО. Вы батенька меняли или чистили фильтра в квартирах? Думаю нет.Иначе хрень такую бы не написали.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
27.05.2012 в 15:17:31
Tile_EXP написал : В отводы идёт очень слабая циркуляция, туда грязь (крупная) не успеет залететь.
ГРАМоТНО! БРАВО...
27.05.2012 в 15:32:53
Tile_EXP написал : Сынко, туда:
Да без проблем,если вам лет семьдесят пять...
Tile_EXP написал : Грязь с водой под давлением идёт. Не, разницы нет?
Я так понимаю вы сантехник-теоретик. А я практик -фильтра меняю и чищу часто.Также приходилось устранять протечки именно на сушилках,при снятии которого обнаруживается немало мусора.И чем слабее поток,тем больше грязи оседает. Имел возможность сравнить...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
27.05.2012 в 15:56:25
Андрей? написал : Я так понимаю вы сантехник-теоретик
Ну давайте по-теоретизируем ;):
Андрей? написал : И чем слабее поток,тем больше грязи оседает
И крупная она была?
27.05.2012 в 16:02:12
Tile_EXP написал : И крупная она была?
Фильтра замуляет напроч! О чём мы вообще спорим? Пусть автор темы поставит фильтра и через год посмотрит,что там и как работает,много ли будет мусора.Мы живём в разных городах,и эти системы работают с отличием и обслуживают их по разному.Мало того у нас жесткая вода,в Москве насколько мне известно-мягкая... Прошол по ссылкам-грамотно,красиво...Вы правы лишь в том случае,если сушилка стоит далеко от стояка,а если рядом,буквально на нём,то мусора будет много...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
27.05.2012 в 16:15:09
Андрей? написал : Фильтра замуляет напроч!
Ну и в лучшем случае устанавливая фильтр на ПС мы получим не работающий ПС через год-два из-за отложений, если не чистить.
27.05.2012 в 16:22:17
Андрей?, Так что я тоже не понимаю о чём мы спорим, т.к. грязевик на отводах от стояка это:
Если вы всё ещё думаете, что грязевик там уместен, то можете ставить ;)
28.05.2012 в 11:09:46
Tile_EXP написал : Грязевик фильтровал бы всю воду, если ПС был сделан из стояка. В отводы идёт очень слабая циркуляция, туда грязь (крупная) не успеет залететь. А ПС не работает? Если работает, что не устраивает?
Увы, успевает. Недавно местные сантехники пытались переустановить ПС чтобы не капало (4раза пытались), но галвное каждый раз, когда они его снимали (после пуска) из ПС вываливались кусочки ржавчины! Разные - от "песка" до нескольких кусочков до 1см!!! Такие куски застряв где-нить теоретически могут изнутри надрезать металлопласт... ну и мелкая ржавчина-пыль наверно может забить на ПС клапаны Маевского тоже... Так что смысл установки фильтров очевиден - ради продлены жизни и повышения надёжности отводов металлопласта и ПС.
Судя по кол-ву сообщений, Вы, наверно, профи. Но в данном случае Вы не правы - в отводе на ПС ржавчины и грязи - полно.
Tile_EXP написал : Ну и в лучшем случае устанавливая фильтр на ПС мы получим не работающий ПС через год-два из-за отложений, если не чистить.
Странная мысль вообще - ставить фильтр и не чистить? :) если ставят фильтр, то и чистят видимо... ;) так что это бредовый довод.
Tile_EXP написал : Андрей?,
Так что я тоже не понимаю о чём мы спорим, т.к. грязевик на отводах от стояка это:
- Лишний повод докопаться местным сантехникам.
- Не будет выполнять свою функцию, т.к. крупная грязь туда не попадает.
- Будет мешать потоку и возможно даже может получатся воздушная пробка.
- Будет забиваться взвесями и требовать прочистки. Если вы всё ещё думаете, что грязевик там уместен, то можете ставить
Видимо, фильтры ставить можно и если действительно много ржавчины - например старые дома, старые трубы, итд. - фильтры ставить стОит.
Вопрос остаётся - ставить фильтр ДО или ПОСЛЕ крана? Если поставить ДО, даёт ли фильтр какой-то положительный-защитный эффект для крана? И наоборот - если фильтр стоит сразу после крана, то не будет ли тормозящаяся о сетку фильтра и крутящаяся в водовороте смесь ржавчины портить кран? Ну и размер фильтра какой в данном наборе объёмов предпочесть? 1" или 3/4"? С каким шагом сетку? Какого производителя?
28.05.2012 в 11:49:36
Vopros, возможно большое кол-во грязи вызвано частым включением и отключением воды. При заполнении вполне может протолкнуть крупные частицы в ПС. Так же готов поспорить, что установка вашего ПС, в частности техника расположения труб врядли соответствуем самым высоким требованиям. Так что мы сейчас говорим о конкретном случае, не видя даже фото, получается мы гадаем на кофейной гуще. На счёт пункта 3 вы заблуждаетесь. Грязевик имеет выступающие части, где может скапливаться воздух. Может это и не приведёт к остановке, но точно хорошо не будет.
Так что грязевику делать там нечего. Даже если за 7 лет работы там скопится немного грязи, то на его работе это ни как не отразится.
А вот бред - это делать МП на ПС.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.