Здравствуйте.

Собираюсь делать самосборную приточную вентиляцию в квартире 55 м2. Очень не хочется мучиться с коробами под вент. каналы ибо надо их метров 15 и идти будут по всей квартире(квартира распашонка).

Родилась идея пустить прямоугольные короба (60 х 200 мм) за натяжным потолком, все решетки вывести естественно через него. Как я понимаю при этом надо обклеить короб утеплителем с фольгой(от конденсата). Таким образом натяжной потолок будет от бетонного потолка где-то 8-9 см.

Какие минусы Вы видите в данном предложении? И почему так никто не делает(ну нигде в инете не нашел такого решения!) этоже в разы проще?

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

30.05.2012 в 01:18:10

Посмотрите вот здесь: http://youvent.ru/page-al-myvent2.html

0
Аватар пользователя
spooki

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 13

30.05.2012 в 10:17:56

Прочитал. Но не увидел связи с моим вопросом: Можно ли делать вентканалы за натяжным потолком, какие дополнительные меры надо принять, и минусы данного способа?!

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

30.05.2012 в 10:55:18

spooki написал : Собираюсь делать самосборную приточную вентиляцию в квартире 55 м2

Начните с того что расскажите что собой представляет этот зверь - "самосборная приточная вентиляция"

spooki написал : Родилась идея пустить прямоугольные короба (60 х 200 мм) за натяжным потолком ....

Не у Вас первого такая идея возникала. Вот только "потом" был ли толк в ней. Вот вопрос ;)

spooki написал : Какие минусы Вы видите в данном предложении? .....

?????? Один из первых "минусов" - это то что используется пластмасса .... Кроме этого - есть еще ....

spooki написал : почему так никто не делает(ну нигде в инете не нашел такого решения! ....

Почему не делают ???? Делают.... По ссылке посмотрите, там используются такие воздуховоды ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
spooki

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 13

30.05.2012 в 11:24:21

Начните с того что расскажите что собой представляет этот зверь - "самосборная приточная вентиляция"

Ну вентиляция примерно такого содержания: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=122339&page=2&p=2071304&viewfull=1#post2071304

Может вентилятор возьму чуть менее мощный и нагреватель тоже. Планируемая производительность 30-80 кубов. Прикинул 800 Вт нагревателя должно хватить.

Не у Вас первого такая идея возникала. Вот только "потом" был ли толк в ней. Вот вопрос

Вот и хочу разобраться.

?????? Один из первых "минусов" - это то что используется пластмасса .... Кроме этого - есть еще ....

Ну для меня пластмасса минус не очевидный. Единственное сто приходит в голову это якобы большая токсичность воздуховодов. А вот еще было бы интересно.

Почему не делают ???? Делают.... По ссылке посмотрите, там используются такие воздуховоды ....

Ну Вы прямо как Designman. Основной вопрос не про прямоугольные воздуховоды а про проведение их за натяжным потолком! В интернете полно рекламных статей производителей натяжных потолков что мол под ними можно вести вентиляцию, но хоть убейте я не смог найти ни одного описания в интеренете чтобы кто нибудь так делал и ни одной фотографии решетки торчашей из натяжного потолка - у всех короба.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

30.05.2012 в 11:41:01

spooki написал : Основной вопрос не про прямоугольные воздуховоды а про проведение их за натяжным потолком! В интернете полно рекламных статей производителей натяжных потолков что мол под ними можно вести вентиляцию, но хоть убейте я не смог найти ни одного описания в интеренете чтобы кто нибудь так делал и ни одной фотографии решетки торчашей из натяжного потолка - у всех короба.

Садитесь в машину, едите по Рублево-Успенскому шоссе до Горок 2. Там (правда сейчас не знаю как называется, давно там не был) есть комплекс, его не проехать мимо, раньше он назывался "Дворянское гнездо". А в нем есть бассейн, в котором были натяжные потолки с звездным небом, с его подсветкой, системой вентиляции за натяжными потолками, с решетками/диффузорами на потолке. Все это делается. Этот пример привел только из-за того что это возможно доступное место. Все остальное - частные владения. Устанавливали воздуховоды и за потолками из ткани. Сейчас практически невозможного ничего нет. Вот только все эти "вставляния и втыкания" старались оставить на откуп "потолочникам", т.к. все отверстия и усиления потолка делаются на стадии кройки материала.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
spooki

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 13

30.05.2012 в 11:56:03

Все это делается.

Ет замечательно.

Но может есть какие-нибудь подводные камни?

В коробах, как я понля стараются держать дистанцию от потолка и стен, там понятное дело места навалом. Под натяжным потолком каждый см. на счету. Например, можно ли класти канал вплотную к бетонному потолку? Или необходимо проложить фольгированную теплоизоляцию? Хватит ли при этом 10 мм снизу и сверху? Короче уложиться в 9-10 см реально с выполненными нормами по теплоизоляии и прочими условиями(короб 200х60 мм)? Если нет, то безусловно Вы правы насчет актуальности данного метода, ибо опускать весь потолок на 15 см - перебор для меня.

П.С. И что не выпускают каналы 20-40 мм - все бы клали полметровой ширины и мозг бы не парили. Это все заговор ;)

0
Аватар пользователя
xlk

Местный

Регистрация: 08.10.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 59

30.05.2012 в 18:36:50

Прикрутил пластиковые каналы прямо к потолку, изолировать буду с трех сторон, техническим войлоком 10 мм. Потолок закрывать буду гипсокартоном.

0
Аватар пользователя
spooki

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 13

31.05.2012 в 10:57:09

xlk,

1)А не боитесь, что потолок (бетонный) при определенных обстоятельствах мокнуть будет! Конечно можно обеспечить Tвоздуха=20 в воздуховоде при любых условиях, но накладно это зимой и не всегда желательно(м.б. я хочу приток 16град. как из кондиционера).

2)В процессе написания поста наткнулся на интересный сайт. Забил наши условия http://теплорасчет.рф/?rid=20120531125223kpohLhn

И не понял. Что, чем меньше теплоизоляция тем лучше????? А лучше вообще без нее!
Можете сами поиграться. При минимальной изоляции вентканала от стены - лучшие условия по конденату с наружней стороны короба. Так что делать то? Что скажут эксперты?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114566

31.05.2012 в 11:16:47

spooki написал : Так что делать то?

Почитать про пароизоляцию, точку росы, температуру поверхности, тепловое сопротивление газ среда - поверхность .....

xlk, ваш валенок на приточном воздуховоде намокнет и будет капать вам на голову :)

0
Аватар пользователя
spooki

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 13

31.05.2012 в 11:41:05

Уважаемый BV,

В подробностях процесса долго разбираться времени нет. Но физику процесса точки росы я себе представляю. Порыл - понял, что все утеплители применяют с фольгой, но нигде не написано почему, с научной точки зрения. М.б. вы приоткроете тайну фольги.

Ибо пользуясь этим гребаным калькулятором я не понял что она творит. Вот расчет. http://теплорасчет.рф/?rid=20120531133237wsmiltj

Насколько я знаю точка росы зависит только от влажности и температуры. http://ru.wikipedia.org/wiki/Точка_росы Почему точка росы внутри утеплителя с фольгой такая низкая? Хотя что с фольгой что без нее температура среды внутри утеплителя не менялась и влажность тоже!

0
Аватар пользователя
spooki

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 13

31.05.2012 в 11:47:48

Опа. А вот и статейка. http://www.mir-klimata.com/archive/number67/article/num_14/

Калькулятор - верт по черному!

Нефольгированный теплоизолятор оказывается лучше. Итого даже при жестких условиях 5 мм обычной нефольгированнй пенки за глаза.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114566

31.05.2012 в 14:04:15

spooki написал : М.б. вы приоткроете тайну фольги.

Пароизолятор, поэтому: ".... температура точки росы ниже температуры материала (в том числе и на границе сраздела сред 2 и 3 ), то конденсата не будет." => Для паропроницаемых материалов.

spooki написал : Хотя что с фольгой что без нее температура среды внутри утеплителя не менялась и влажность тоже!

подчеркнутое - неверно для минваты например

Как получить конденсат - стакан с 1м2 час :) http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/?rid=20120531162636fokijba

0
Аватар пользователя
spooki

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 13

31.05.2012 в 14:17:40

подчеркнутое - неверно

Ок. Заменил фольгу на полиэтилен. Думаю по гидропароизоляции один хрен, то и то герметично абсолютино! http://теплорасчет.рф/?rid=20120531162257wfyndst

Видим совсем иную картину. Температура внутри утеплителя не поменялась.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114566

31.05.2012 в 16:00:09

spooki написал : Заменил фольгу на полиэтилен. Думаю по гидропароизоляции один хрен, то и то герметично абсолютино

Фольга значительно лучший пароизолятор, чем полиэтилен. Поменяйте и посмотрите на график точки росы.

0