andrewkhv написал : ну так можно или нельзя? или считаете, что нужно мастрячить водопровод?
Блин! А кто меня воспитывает в соседней теме на 10А-1,5мм2? Таки надо быть до конца правильным: "мастрячить", а не сомневаться :)
07.06.2012 в 09:38:29
andrewkhv написал : ну так можно или нельзя? или считаете, что нужно мастрячить водопровод?
Блин! А кто меня воспитывает в соседней теме на 10А-1,5мм2? Таки надо быть до конца правильным: "мастрячить", а не сомневаться :)
07.06.2012 в 09:42:02
Alexiy написал : труба - есть труба, а не хобот с щёлями. Харош уже прикалываться
К сожалению, у авмала это такая фича много лет, переубедить еще никому не удалось :)
Alexiy написал : Прожечь металлорукав КЗ, допустим, и не пожгёт
Прожгет, не сомневайтесь, не промкке этих горелых рукавов кучу перевидал (оно понятно, что не всегда, поскольку условия сильно могут отличаться, но говорить, что не прожгет - неправильно).
07.06.2012 в 09:46:05
ilart написал : Если по потолку прокладываем NYM кабель, объясните мне здравый и практический смысл прокладки его в каком-либо рукаве или гофре? С учетом того что делается для себя.
Помоему вполне хорошие плюсы, что бы потратится на 1000 р и 50м гофры, в моём случае.
07.06.2012 в 09:48:15
Аникей написал : Блин!
Что блин? я у Alexiy посто спрашиваю. Кроме того,
Слово "нет" так и не сказано, уклонились от прямого ответа, намекают как будто...
А еще представьте, что вам предстоит пара объектов, где нужно по километру кабеля в трубы запихать и к потолку прикрутить... трубы дороже электропроводки выйдут, и работы сколько! при том, что в щите нормальные брендовые автоматы - С10 на 1.5, С16 на 2.5 - и двухступенчатая дифзащита на все линии.
07.06.2012 в 09:50:51
andrewkhv написал : так можно или нельзя?
avmal написал : Лично я не вижу никакого смысла.
я тоже не вижу.
CAMPER написал : пвх гофра только за ради эстетики.
за глухим потолком - кому нужна эстетика?
Hakamada написал : сли одиночная прокладка то можно просто гофру, если пучком то для подстраховки метал рукав.
Если так боитесь взаимного повреждения параллельно проложенных кабелей - просто разнесите их друг от друга на несколько сантиметров.
Из вышеприведённых ссылок:
по строительным конструкциям из материала группы Г3 и ниже допускается открытая прокладка проводов и кабелей в металлических и неметаллических трубах и коробах без предъявления к ним требования локализационной способности, а также открытая прокладка кабелей и проводов в защитной оболочке непосредственно.
Группы горючести материалов строительных конструкций приведены в ГОСТ 30244. Локализационная способность – это способность стальной трубы (стального короба) выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней (в нем), без перегорания её (его) стенок (см. СП 31*110*2003, табл. 14.1). В соответствии с ГОСТ 30244 Табл.1 - если материал замозатухает за 5 минут или менее, то он относится к группе горючести Г3. Если у вас есть сертификат на все материалы, что они относятся к группе Г1-Г3 или вовсе негорючие, то требования по локализационной способности к проводке не предъявляются. Если в строительстве или отделке применены материалы группы Г4 - будьте добры обеспечить оболочку с локализационной способностью:
по строительным конструкциям из материала группы Г4 допускается открытая прокладка проводов и кабелей только в металлических трубах и коробах с локализационной способностью;
07.06.2012 в 09:50:54
Hakamada написал :
- Защита кабеля от технических повреждений, напремер теми же самыми штукатурными маяками.
штукатурить потолок в 21 веке? :scare
Hakamada написал :
- Защита кабеля от потопа сверху
кабель можно в воду кинуть, и ему не будет ничего
Hakamada написал :
- Более чистая укладка кабеля, изоляция защищена от пыли и прочих разных мелких частиц
изоляции пофигу на квартирную пыль
Hakamada написал :
- Удобство монтажа
в чем?
07.06.2012 в 09:53:15
Аникей написал : Но это не значит, что 2,5мм2 при аварийной нагрузке не прожгут с образованием искр стенку метлаллорукава ;)
Если произойдёт КЗ с температурой открытого пламени, то тут первое грешить нада на автомат. Ни гофра ни труба, не металрукав не остановят открытого пламени.
07.06.2012 в 09:55:58
andrewkhv написал : штукатурить потолок в 21 веке?
некоторые штукатурят. Но вы меня не так поняли, когда потолок 2,5 а втаскиваешь профили или мояки пучком 3м. можно и провод цепануть.
ЗЫ: лично мне удобно и приятнее прокладывать в гофре нежели открыто.
07.06.2012 в 10:00:52
Alexiy написал : но кабель загорится и будет гореть некоторое время. В герметичной трубе - сразу погаснет.
Насколько мне известно, негорючий кабель сейчас не проблема. Тот же NYM или ВВГнг не горит даже при большом желании - едко дымит, обугливается и страшно воняет, но не горит и не капает даже на открытом воздухе в пламени газового паяльника. Так что проблема не в этом.
И даже не в перегрузке и не КЗ в нагрузке кабеля - от этого защитит автомат.
А вот если изоляция кабеля каким-то волшебным образом повредится в трубе и медный проводник фазы окажется в контакте с заземлённой стальной тонкостенной трубой, то произойдёт вспышка и разбрызгивание раскалённой стали вокруг. Если ток КЗ в данной цепи имеет достаточную величину, то времени срабатывания автомата будет достаточно для фейерверка. Если же ток КЗ в цепи небольшой, то может вообще ничего не произойти, просто отключится автомат.
07.06.2012 в 10:10:53
DIVAS написал : А вот если изоляция кабеля каким-то волшебным образом повредится в трубе и медный проводник фазы окажется в контакте с заземлённой стальной тонкостенной трубой, то произойдёт вспышка и разбрызгивание раскалённой стали вокруг.
Это как раз возможно и безо всякого волшебства.
07.06.2012 в 10:12:17
DIVAS написал : негорючий кабель сейчас не проблема. Тот же NYM или ВВГнг не горит даже при большом желании - едко дымит, обугливается и страшно воняет
нгLS воняет и дымит чуть поменьше и найти его - тоже совершенно не проблема.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу