Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

15.10.2013 в 09:32:09

baytimir написал : Видел уже. Толку то? Собрана так, а эффективности нет.. часть теплого (смешанного) носителя уходит в обратку котла.

Если выкрутить термоголовку на максимум и всеравно уходит значит собрано неправильно,вот поэтому и нужно разбиратся по месту(отсюда ведь невидно!).Я Люксор собирал и разбирал и собирал пока неувидел ОК в соединении(перевернул и все заработало).Всеравно ведь нужно понять принцип его действия что-бы поставить правильно!

0
Аватар пользователя
baytimir

Местный

Регистрация: 09.10.2013

Оренбург

Сообщений: 23

15.10.2013 в 09:45:51

iv.iv Так то система работает. Если термоголовку закрываю, ну допустим полы уже прогреты до 30гр. (на подаче в ТП), а ставлю на головке тоже 30. то даже рукой чувствую, что на обратке ТП холоднее чем приходит на смеситель с котла. Если открыть, допустим 50гр. то обратка тут же становится горячей, т.е. открывается клапан термосмесительный и идет смешивание. Дело в том что при смешивании получается что часть смешанной жидкости уходит назад в котел, что на мой взгляд не эффективно. ИМХО.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

15.10.2013 в 10:02:11

baytimir написал : Если открыть, допустим 50гр. то обратка тут же становится горячей, т.е. открывается клапан термосмесительный и идет смешивание. Дело в том что при смешивании получается что часть смешанной жидкости уходит назад в котел, что на мой взгляд не эффективно. ИМХО.

А если прикрутить перепускной клапан(может через него часть уходит)?А на котле какая температура?Поидее если вообще снять термоголовку или в положении открыто то в ТП должна быть температура теплоносителя,тоесть поиграйтесь с перепускником(проще вообще его закрыть,он ненужен потому что нет термоголовок на коллекторе)......

0
Аватар пользователя
baytimir

Местный

Регистрация: 09.10.2013

Оренбург

Сообщений: 23

15.10.2013 в 10:14:32

iv.iv я его закрыл. температура на котле 70, но при открытии термоголовки на 50, в котле падает до 55..т.е. почти выравнивается.. котел не успевает нагреваться. я просто почему сомниваюсь во всей этой системе, потому что есть наглядный пример у брата (дом стоит рядом) все тоже самое, такие же полы, только узел собран по классической схеме

и все работает. полы теплые, на кафеле вообще чувствуется. и котел работает на 0-2 кВт (батарея в котельной висит, а она еще не утеплена), временами на 4кВт получается когда ТП берет на себя.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

15.10.2013 в 10:43:50

baytimir написал : я его закрыл. температура на котле 70, но при открытии термоголовки на 50, в котле падает до 55..т.е. почти выравнивается.. котел не успевает нагреваться

Естественно,происходит ведь теплосьем с труб(куда тепло девается это уже другое)!Котел на сколько кВт и какая длина труб ТП и что еще подключено на котел,площадь дома?

0
Аватар пользователя
baytimir

Местный

Регистрация: 09.10.2013

Оренбург

Сообщений: 23

15.10.2013 в 10:47:11

iv.iv Котел электрический Протерм Скат 14кВт. ТП общая длина 370-380 метров +/-, на котел подключена только ТП и 1 радиатор в котельной, где нет ТП. Общая площадь дома 105кв.м вместе с котельной. примерно так расположено все

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

15.10.2013 в 11:15:01

baytimir написал : Котел электрический Протерм Скат 14кВт. ТП общая длина 370-380 метров +/-, на котел подключена только ТП и 1 радиатор в котельной, где нет ТП. Общая площадь дома 105кв.м вместе с котельной.

то что сразу падает температура на котле это нормально,а вот по ТП примерно 4.5кВт...+радиатор пускай 2кВт....тоесть всеравно маловато на 105м.кв.Откручивайте термоголовку и закручивайте перепускник и пусть работает котел....На котле выставляйте 60градусов и посмотрите утром(сколько он потребляет кВт).

0
Аватар пользователя
baytimir

Местный

Регистрация: 09.10.2013

Оренбург

Сообщений: 23

15.10.2013 в 11:30:09

iv.iv на данный момент щас котел стоит на 45 гр. термоклапан открыт, т.к. сломался крепеж термоголовки, перепускник закрыт полностью. вечером после работы поеду смотерть что там и как. и поставлю термоголовку назад если куплю.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

15.10.2013 в 12:03:00

baytimir В моем понимании все у вас работает как надо просто теплосьем сейчас большой.....Я бы не заморачивался пока с работой ТП,а сломал все и раскладывал ТП как положено(можно по ЭППС+сетка)и укладывать трубы с шагом10см под окнами и 15 в центре(змейка по периметру и улитка в центре).Или добавлять радиаторы.....

0
Аватар пользователя
baytimir

Местный

Регистрация: 09.10.2013

Оренбург

Сообщений: 23

15.10.2013 в 12:31:43

iv.iv Ну ломать уж точно не буду.. И так уже стройка затягивается.. радиаторы поставить можно, по крайней мере проложить под них трассы. гибсокартоном обшивать собираюсь. подумаю над этим. А то что прогревается это вполне вероятно..все таки дом 2 года без отопления был с момента начала стройки.

0
Аватар пользователя
alex-shuya

Местный

Регистрация: 17.03.2008

Шуя

Сообщений: 64

16.10.2013 в 19:52:55

iv.iv написал : baytimir В моем понимании все у вас работает как надо просто теплосьем сейчас большой.....Я бы не заморачивался пока с работой ТП,а сломал все и раскладывал ТП как положено(можно по ЭППС+сетка)и укладывать трубы с шагом10см под окнами и 15 в центре(змейка по периметру и улитка в центре).Или добавлять радиаторы.....

Иван, я еще в начале темы спросил у пользователя, есть ли утепление под стяжкой пола - ее нет. Теплосъем сейчас обязательно будет большим, ведь прогревать приходится не только стяжку ТП, но и массу грунта под полом (пол по грунту). Смесительный насосный блок собран корректно.

0
Аватар пользователя
baytimir

Местный

Регистрация: 09.10.2013

Оренбург

Сообщений: 23

25.10.2013 в 07:05:59

Вот переделал узел. Так намного эффективнее. ИМХО.

0
Вложение
Аватар пользователя
rifat1981

Местный

Регистрация: 30.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 2

29.11.2018 в 11:13:21

Собирал не я насос стоял в другую сторону ,перевернул всё работает. Мне не понять почему по мануалу должно микс идти на обратку я пустил в подачу

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

29.11.2018 в 12:14:59

baytimir написал: Вот переделал узел. Так намного эффективнее. ИМХО.

baytimir, живёте с постоянной температурой подачи в полы?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу