Подскажите, как можно расчитать объем бака бойлера косвенного нагрева исходя из данных конкретного латунного теплообменника? Теплообменник от двухконтурного котла КСТГВ-12,5, размеры пока сказать не могу, т.к. сейчас на работе.

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

12.06.2012 в 16:29:11

.. можно исходить из того, что теплообменник рассчитан на мощность 12,5 КВт ... если надо нагреть воду с 5*С до 70*С (дЕ=65*С), то производительность будет равна 12500*3600/(65*4187) = 165,3 л/час...

0
kssh
kssh
Новичок

Регистрация: 12.07.2009

Ижевск

Сообщений: 29

13.06.2012 в 09:58:07

Байпасс Спасибо за ответ. Попробую.