09.06.2012 в 14:02:23
Сейчас затеял перепланировку дома и переделка отопления, сделана система отопления двухтрубная закрытая с принудительной циркуляцией Вопрос в следующем могу ли я расширительный (мембранный) бачёк устанавливать ниже уровня отопительной (системы тоесть отпустить его подпол чтобы непортил внешний вид) и можно его устанавливать лёжа ( бачёк 35л )? Помогите пожалуста???
09.06.2012 в 15:03:48
Да, можно опустить
09.06.2012 в 17:00:21
а как обслуживать?
09.06.2012 в 19:44:21
riht1975 написал : отпустить его подпол чтобы непортил внешний вид
главное чтоб он там не замерз зимой и была возможность его обслуживания.
Сантехнические работы Москва и область
12.06.2012 в 16:19:04
... важно еще согласовать давление газа в мембранном баке со статической высотой системы... например, если высота от бака до верхней точки системы 10 м, то в баке надо создать давление порядка 1.15 бар...
12.06.2012 в 16:42:21
может лучше 0,9 бар?
12.06.2012 в 22:27:10
... может и лучше... когда сам делаешь,знаешь-чего ожидать... при 0,9 теряется часть рабочего объема бака... но если ожидается, что запитанная днем система ночью охладится (при выключенном теплогенераторе), то есть смысл и 0,9, чтобы не было подсоса через воздухоотводчики...
13.06.2012 в 14:41:56
Zhek@ написал : главное чтоб он там не замерз зимой и была возможность его обслуживания.
замерзнуть не должен даже при уличной температуре -35гр.с в подполе +5гр.с
14.06.2012 в 16:21:49
riht1975 написал : Сейчас затеял перепланировку дома и переделка отопления, сделана система отопления двухтрубная закрытая с принудительной циркуляцией Вопрос в следующем могу ли я расширительный (мембранный) бачёк устанавливать ниже уровня отопительной (системы тоесть отпустить его подпол чтобы непортил внешний вид) и можно его устанавливать лёжа ( бачёк 35л )? Помогите пожалуста???
Опустить можно. Главное отрегулируйте давление.