10.06.2012 в 01:37:05
Имеется разделенный санузел.
Вентиляционный канал (на фото) планирую расширить в высоту, чтоб по потолку из туалета в него завести прямоугольный воздуховод 120x60.
10.06.2012 в 11:19:33
Это стандартная схема, никакие воздуховоды не нужны. Вентилятор ставите в ванной, в перегородке разделяющей ванную с туалетом должно быть сквозное отверстие-его обычно решетками для красоты закрывают.
11.06.2012 в 17:46:38
Я жил в квартире с подобной схемой вентиляции туалета транзитом через ванную. Скотская схема. Полноценно работает только если дверь в ванной плотно закрыта и не имеет подреза, а дверь в туалете имеет подрез высотой миллиметров тридцать. Если кто-то нежится в ароматной пенной ванне, а некто в это время испортит воздух в туалете, то... да-а-а... Я сделал приблизительно так, как Вы планируете, только не ставил вентилятор. Площадь сечения воздуховода из туалета в вентканал подобрал равным половине площади сечения вентканала, хотя где-то видел рекомендацию делать этот воздуховод 1\3 от сечения вентканала, чтобы проток через ванную был больше. И прочистил вентканал, и сделал одинаковые подрезы в дверях. А ещё надо обязательно проверить наличие и целостность заглушки вентканала, которая должна быть чуть ниже нижней кромки вентотверстия в ванной.