19.06.2012 в 10:15:18
Последня картинка Немного пугает наверное всетаки не для детей приборчик то, так сказать прототип современных девайсов из интересных магазинов
19.06.2012 в 11:00:25
ionchik,
ionchik написал : На "сало" потянуло!
Город Запорожье, 1970 года рожденья. Жил на самой длинной улице Малая д. 3 (доллар). После армии 1992 г., женился и сменил место жительства.
Тиха украинская ночь, но сало нужно перепрятать.;):)
05.07.2012 в 21:36:45
dmmm написал : Последня картинка Немного пугает наверное всетаки не для детей приборчик то, так сказать прототип современных девайсов из интересных магазинов
последняя тоже не лучше))
09.01.2014 в 19:31:05
dmmm написал : В от хотелось бы узнать было ли у кого что то подобное от чего могло быть?
Я специально зарегистрировался на этом форуме, чтобы ответить, что у меня недавно было то же самое. Двухклавишный выключатель с подсветкой UNIVersal. Два дня поработал, на третий в состоянии "свет выключен, но напряжение есть" самовозгорелся.
09.01.2014 в 19:36:22
А подробнее? Что он питал, какой кабель был заложен, какой автомат защищал линию? Универсал вообще - редкосткое овно...
09.01.2014 в 19:56:43
Johnny27 Он питал 2 светильника, то есть, две лампы по 60 ватт. От распределительной коробки до выключателя был проложен 3х-жильный кабель ВВГ-п 1.5 Автомат однофазный на 16 ампер, но он даже не отреагировал (до этого я тестировал автомат в этой же схеме на КЗ, и автомат сработал ок). От распредкоробки до лампочек 2-жильные ВВГ-п 1.5
Горел именно выключатель. Предположу, что возгорание произошло в верхней его половине, там где расположены 2 контакта, а не один. Все контакты после возгорания остались на месте прикрученными. Когда я покупал выключатель, мне пришлось вернуть первый экземпляр в магазин, так как одна клавиша не отщелкивалась в положение "выкл". Вместо того, чтобы взять деньги и купить что-то другое, я просто взял на замену другой Universal, тогда как надо было подумать как следует и внять знаку свыше.
09.01.2014 в 20:00:12
По хорошему - этот кабель нужно было защищать автоматом максимум на 6-10А. Автомат не китайский? Их порой хватает как раз на отрабатывание одного КЗ и всё :( Не по теме: а тут еще ppkvin распинался, что не нужен негорючий пластик для электроустановочных, ага..
09.01.2014 в 21:27:05
Да бестолку тут номинал автомата понижать. Для выгорания дрянного изделия и 6 ампер более чем достаточно.
11.01.2014 в 11:20:52
Выключатель ваш бракованный.
27.02.2014 в 11:09:48
Маугли7111 написал : Выключатель ваш бракованный.
А как доказать это продавцу
Ajzhuk написал : Johnny27 Он питал 2 светильника, то есть, две лампы по 60 ватт.
От распределительной коробки до выключателя был проложен 3х-жильный кабель ВВГ-п 1.5
Автомат однофазный на 16 ампер, но он даже не отреагировал (до этого я тестировал автомат в этой же схеме на КЗ, и автомат сработал ок). От распредкоробки до лампочек 2-жильные ВВГ-п 1.5
Горел именно выключатель. Предположу, что возгорание произошло в верхней его половине, там где расположены 2 контакта, а не один. Все контакты после возгорания остались на месте прикрученными.
Когда я покупал выключатель, мне пришлось вернуть первый экземпляр в магазин, так как одна клавиша не отщелкивалась в положение "выкл". Вместо того, чтобы взять деньги и купить что-то другое, я просто взял на замену другой Universal, тогда как надо было подумать как следует и внять знаку свыше.
Точно такая же ситуация произошла, и благо тоже не было обоев на стене, прогорел только пол