Laryx
Laryx
Новичок

Регистрация: 01.05.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 30

15.06.2012 в 10:47:50

SVKan написал : А просто токовые клещи есть? Желательно с хорошей чувствительностью. Проверить на предмет утечки (обхватить ноль и фазу вместе, если показания будут отличны от нуля, то это ток утечки). И то больше пользы будет, чем от проверки омметром. По крайне мере проверяться будет на рабочем напряжении 220В, а не на мизерном измерительном...

Токовые клещи - у меня вот такие. На самом нижнем пределе при выключенных всех приборах - ток ноль.

0
Laryx
Laryx
Новичок

Регистрация: 01.05.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 30

15.06.2012 в 10:49:06

SVKan написал : По крайне мере проверяться будет на рабочем напряжении 220В

О ! Целесообразнее будет взять амперметр переменного тока и включить между проводкой и вводным щитком ! В этом случае - чувствительность в отношении тока утечки будет гораздо выше. Надо попробовать...

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.06.2012 в 10:55:48

Laryx написал : взять амперметр переменного тока и включить между проводкой и вводным щитком !

на каком пределе измерять будете? 1А, 1мА, 10мкА ?

0
Laryx
Laryx
Новичок

Регистрация: 01.05.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 30

15.06.2012 в 13:05:43

andrewkhv написал : на каком пределе измерять будете? 1А, 1мА, 10мкА ?

Скорее всего, надо будет использовать выпрямленное напряжение и микроамперы. На переменном напряжении емкостная составляющая, думаю, может превысить 1мА.