15.06.2012 в 10:47:50
SVKan написал : А просто токовые клещи есть? Желательно с хорошей чувствительностью. Проверить на предмет утечки (обхватить ноль и фазу вместе, если показания будут отличны от нуля, то это ток утечки). И то больше пользы будет, чем от проверки омметром. По крайне мере проверяться будет на рабочем напряжении 220В, а не на мизерном измерительном...
Токовые клещи - у меня
15.06.2012 в 10:49:06
SVKan написал : По крайне мере проверяться будет на рабочем напряжении 220В
О ! Целесообразнее будет взять амперметр переменного тока и включить между проводкой и вводным щитком ! В этом случае - чувствительность в отношении тока утечки будет гораздо выше. Надо попробовать...
15.06.2012 в 10:55:48
Laryx написал : взять амперметр переменного тока и включить между проводкой и вводным щитком !
на каком пределе измерять будете? 1А, 1мА, 10мкА ?
15.06.2012 в 13:05:43
andrewkhv написал : на каком пределе измерять будете? 1А, 1мА, 10мкА ?
Скорее всего, надо будет использовать выпрямленное напряжение и микроамперы. На переменном напряжении емкостная составляющая, думаю, может превысить 1мА.