24.06.2012 в 20:21:15
Kvost написал : Если погонаж трубы небольшой
У меня например от трассы до дома 30 метров уже закопаного МП:)
24.06.2012 в 21:01:40
prihvatchik Имеются в виду инсталляции с множеством соединений. Те-же прессфитинги для меди стоят в 8 раз дороже, чем фитинги того-же производителя под пайку. При таком раскладе стоимость трубы отходит на второй план, но для монтажника время-деньги :)
in my humble opinion
24.06.2012 в 23:29:01
Kvost написал : Те-же прессфитинги для меди стоят в 8 раз дороже, чем фитинги того-же производителя под пайку.
Но они и толще - отводы, к примеру.
25.06.2012 в 00:15:16
толщина сренок у фитингов очень солидно отличается. А как известно именно изгибы - самое слабое место в системе собранной на пайке. Абразив может протереть - фото и прочее уже были. Получается, что в этом плане пресс лучше. Прессом обеспечивается 100% положительный результат с той же 100% повторяемостью параметров качества пресс-соединений и визуальным контролем произведенного соединения, так же на 100% информативным. Вот так :)
25.06.2012 в 01:13:03
AlexMax написал : Абразив может протереть - фото и прочее уже были.
На циркуляции возможно, на разборе вряд-ли. Повороты можно организовать трубогибом, применить расширитель для создания раструбов, а прессовать отожжёнку нельзя, что тоже накладывает ряд ограничений при трассировке, в т.ч. бесстыковой. Так что везде есть свои плюсы и минусы.
AlexMax написал : Вот так
И то и другое имеет право на жизнь.
in my humble opinion
25.06.2012 в 23:45:25
Как и писали выше,арбалет(трубогиб) решает многие задачи . Да и не забываем сколько держит паянный фитинг в отличии от пресс. Сколько не читал про пресс ,так и не понял в чем собственно пресс лучше пайки в плане физики. Только в скорости монтажа? Так это съедает цена
Kvost написал : прессовать отожжёнку нельзя
В руководствах пишут ,что вроде как можно ,даже без использовании втулок.(в т ч и тонкостенных)
@fev.santeh Инста
26.06.2012 в 01:30:31
EV.SA написал : Только в скорости монтажа?
В основном. На поточном монтаже это критически важно. Пожарная безопасность опять-же, хотя есть девайсы и для безогневой пайки. Например, Ремс хот-дог.
EV.SA написал : В руководствах пишут ,что вроде как можно
Не помню такого. Фитинг под пресс потому и толще, т.к. за счёт этого, в первую очередь, обеспечивается механическая прочность самого прессового соединения. Вопрос абразивного износа решается стандарными мерами (подбор Ду), а так-же установкой грязевиков на вводе того же ЦО в квартиру и т.п (двухтрубка по коллекторной схеме), что прописано в любом проекте.
in my humble opinion