Customer написал : свет и кондей под противопожарным УЗО на 300мА - не достаточно?
Формально достаточно, неформально я бы применил УЗО на 100мА. А себе - всё-таки УЗО малого номинала.
Следование моим советам вредит кошельку
19.06.2012 в 09:15:20
Следование моим советам вредит кошельку
19.06.2012 в 09:38:26
andrewkhv
19.06.2012 в 09:43:47
ВТБ! написал : Я бы раскидал общее освещение по разным УЗО. Ещё раз - зачем УЗИП?
19.06.2012 в 09:45:42
Customer
Почему бы не применить автоматы с характеристикой "В"?
Следование моим советам вредит кошельку
19.06.2012 в 09:47:51
Customer написал : в чем физический смысл заботы о терморегуляторе?
не выломать ему клеммы, пихая туда 2.5 квадрата.
Customer написал : думаю про 1*30мА
вполне себе вариант
Customer написал :
- Не могу, на С40 идет от счетчика, который, по-идее под пломбой, а из счетчика идет толи 3*2,5 толи 3*4, => менять как раз через клеммы С40
С40 на 2.5 квадрата? для него это смертельно...
19.06.2012 в 09:49:12
Customer, от всего перечисленного УЗИП не спасает.
19.06.2012 в 09:51:24
ВТБ! Заложены! Не забыть бы, тема на С скатывается автоматом. Кстати вопрос, не будет ли их при вышеозначенном пробое вырубать постоянно?
19.06.2012 в 09:54:37
andrewkhv написал : Customer, от всего перечисленного УЗИП не спасает.
Кхм, а от чего спасает УЗИП Тип 2? А Тип 3? Грозозащита - тип 1, остальные, как я понял, аналог защиты от коротких импульсов для всей квартиры (сетевой фильтр с варисторами неоднократно спасал ранее)