andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.06.2012 в 06:01:34

  1. Зачем на духовку под С16 кабель 4 квадрата? 2.5 достаточно, причем там уже запас по "прочности" заложен.
  2. уберите уже этот второй С40 из этажного щита и узип!
  3. на вводе квартирного щита нет ВН на 63-100А перед узм.
  4. 2 узо 25А 10мА типа А (редкий и дорогой тип, есть не у всех брендов, под заказ, скорее всего) замените на 16А 10мА (складская позиция, хотя тип А тоже зачастую под заказ). они же защищены автоматами на 10 и 16А.
  5. на ТП под С10 достаточно тянуть 1.5 квадрата, вы этим еще и сохраните жизнь терморегулятору.
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25733

19.06.2012 в 09:10:57

Customer написал : свет и кондей под противопожарным УЗО на 300мА - не достаточно?

Формально достаточно, неформально я бы применил УЗО на 100мА. А себе - всё-таки УЗО малого номинала.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25733

19.06.2012 в 09:15:20

Customer написал : Версия 3

Я бы раскидал общее освещение по разным УЗО.

Ещё раз - зачем УЗИП?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Customer
Customer
Новичок

Регистрация: 16.02.2012

Москва

Сообщений: 61

19.06.2012 в 09:38:26

andrewkhv

  1. Допустим
  2. Не могу, на С40 идет от счетчика, который, по-идее под пломбой, а из счетчика идет толи 3*2,5 толи 3*4, => менять как раз через клеммы С40
  3. Зачем? За стенкой у меня этажный щит
  4. Допустим, вообще думаю про 1*30мА, ибо места в щитке нет... (ну или 4*12 ставить... :a)
  5. Вот кстати, не проще (надежней) ли будет поставить С16 и 3*2.5, в чем физический смысл заботы о терморегуляторе?
0
Customer
Customer
Новичок

Регистрация: 16.02.2012

Москва

Сообщений: 61

19.06.2012 в 09:43:47

ВТБ! написал : Я бы раскидал общее освещение по разным УЗО. Ещё раз - зачем УЗИП?

  1. Я бы тоже, но места и так нету... Кстати, свет будет только галогенки+LED (БП MeanWell), если это имеет значение
  2. УЗИП хочу поставить, чтобы при любых косяках в сети (КЗ в розетке, китайский перфоратор у соседей, пробой при отключении прибора из розетки(например БП ноута неплохо щелкает) у меня не пострадала электроника
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25733

19.06.2012 в 09:45:42

Customer

Почему бы не применить автоматы с характеристикой "В"?

0

Следование моим советам вредит кошельку

andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.06.2012 в 09:47:51

Customer написал : в чем физический смысл заботы о терморегуляторе?

не выломать ему клеммы, пихая туда 2.5 квадрата.

Customer написал : думаю про 1*30мА

вполне себе вариант

Customer написал :

  1. Не могу, на С40 идет от счетчика, который, по-идее под пломбой, а из счетчика идет толи 3*2,5 толи 3*4, => менять как раз через клеммы С40

С40 на 2.5 квадрата? для него это смертельно...

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.06.2012 в 09:49:12

Customer, от всего перечисленного УЗИП не спасает.

0
Customer
Customer
Новичок

Регистрация: 16.02.2012

Москва

Сообщений: 61

19.06.2012 в 09:51:24

ВТБ! Заложены! Не забыть бы, тема на С скатывается автоматом. Кстати вопрос, не будет ли их при вышеозначенном пробое вырубать постоянно?

0
Customer
Customer
Новичок

Регистрация: 16.02.2012

Москва

Сообщений: 61

19.06.2012 в 09:54:37

andrewkhv написал : Customer, от всего перечисленного УЗИП не спасает.

Кхм, а от чего спасает УЗИП Тип 2? А Тип 3? Грозозащита - тип 1, остальные, как я понял, аналог защиты от коротких импульсов для всей квартиры (сетевой фильтр с варисторами неоднократно спасал ранее)

0