FAV1976
FAV1976
Местный

Регистрация: 06.08.2010

Москва

Сообщений: 692

25.09.2014 в 00:25:42

BV написал : Это с каких-то пор в квартире разрешена проводка проводом ШВВП? Да еще и 0.75мм2???

Тоже ШВВП? ;)

По квартире этот провод и не идёт. Отверстие в стене и тут же розетка и терминал.

0
доминик
доминик
Эксперт

Регистрация: 18.12.2009

Москва

Сообщений: 8960

25.09.2014 в 00:52:47

FAV1976 написал : Отверстие в стене и тут же розетка и терминал.

ну это,мягко говоря,не у всех!А кто в Мгтс знает об наконечниках ншви,например.И кому,контора обжимники выдала?И кто ,как алюминий,на медь-в щитке подключает?Хочешь,на спор-100 фоток,где Мгтс делал и просто многопроволочный провод,вместе с алюминиевой моножилой в автомате засовывал.Если спор на деньги,то не поленюсь,и сфоткаю ,с адресами,где сечения разные,либо просто шввп,на 2,5 алюминия намотаны,и в автомат запиханы.Очень много подключений-на отъе...сь-и я думаю здравомыслящих людей найдётся не много-с этим спорить.

0

Имхо.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115983

25.09.2014 в 00:57:09

FAV1976, Может выложите Ваши фото подключений ШВВП в электрощитках?

0
доминик
доминик
Эксперт

Регистрация: 18.12.2009

Москва

Сообщений: 8960

25.09.2014 в 01:04:29

BV; Вы компромат на себя,у них просите.Достаточно просто по щиткам пройтись,2-3 дома.

0

Имхо.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115983

25.09.2014 в 01:12:53

FAV1976, Может выложите Ваши фото подключений ШВВП в электрощитках?

bam80 написал : Сообщение от BV
Иными словами Вы хотите сохранить свой старый телефонный номер МГТС (известный многим скажем друзьям), но перевести его на SIP? В точку! Подозреваю, теперь вы скажете - что я никогда этого не дождусь

Ждать, пока примут следующую поправку к закону о Связи, аналогичную MNP. Если бы было возможно перенести стационарный номер МГТС в МТС, то потом можно перейти к другому мобильному оператору

доминик написал : Вы компромат на себя,у них просите

Если человек считает себя хорошим мастером, и выполненную работу - хорошей, то ИМХО, ему нечего стыдиться ....

0
доминик
доминик
Эксперт

Регистрация: 18.12.2009

Москва

Сообщений: 8960

25.09.2014 в 01:17:09

BV написал : Если человек считает себя хорошим мастером, и выполненную работу - хорошей, то ИМХО, ему нечего стыдиться ....

Может чел и квалифицированный/судя по большинству ответов/,но зачастую,он за всю контору грузится. Тут либо корпоративная этика-либо не знает,что в реалии творится.

0

Имхо.

FAV1976
FAV1976
Местный

Регистрация: 06.08.2010

Москва

Сообщений: 692

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115983

25.09.2014 в 23:04:39

FAV1976, Вот это http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=541086&d=1411670378 совсем не айс.... Что там под изолентой - накрученный провод? Или зажатый вместе с моножилой 10мм2? Новый автомат - номинал?

0
Вложение
FAV1976
FAV1976
Местный

Регистрация: 06.08.2010

Москва

Сообщений: 692

26.09.2014 в 00:01:59

Да. Очень плотно виток к витку хорошенько скрученный провод. Во всю длину зачищенной моножилы. Извините, фотки может не очень получились... Автомат В6.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

26.09.2014 в 00:36:34

FAV1976 написал : Очень плотно виток к витку хорошенько скрученный провод. Во всю длину зачищенной моножилы.

ну да, это ведь так сложно найти кусочек аналогичного провода, проще свою соплю сверху намотать

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115983

26.09.2014 в 00:46:44

FAV1976 написал : Да. Очень плотно виток к витку хорошенько скрученный провод. Во всю длину зачищенной моножилы.

То есть - вынули жилу, обмотали виток к витку, засунули обратно и зажали? Или, зачистили часть жилы перед автоматом и намотали многожильный? И закрыли изолентой?

Автоматы В6 Вам выдают? Как он там оказался? Можно подробнее?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.