lues написал : пыли нет и не предвидится..
Вопрос: Откуда будет забирать воздух вентилятор для подачи на мансарду ????
lues написал : не понял.... что значит - "находится в большом пределе" и почему он зашумит???
То что сейчас напишу с точки зрения "как правильно посчитать" - неправильно. Пишу только чтобы поняли что имею ввиду.
lues написал : Приблизительная кубатура отапливаемых помешений 250 кубов.
Это примерно и грубо - мансарда площадью порядка 70-ти кв.м Чтобы нагреть это помещение необходимо порядка 6-ти кВт тепла (все это очень грубо и надо обязательно считать и уточнять) Как уже писал выше, чтобы тепло перенести воздухом исходим из:
Ким написал : ...если не ошибаюсь ( а скорее всего что ошибаюсь, но порядок цифр где-то такой) для воздушного отопления грубо .... на 1 куб.м воздуха приходится 10 Вт тепла
6000Вт / 10 Вт = 600, т.е порядка 600 кубов воздуха Вам необходимо прогнать через трубы Булерьяна и загнать на мансардный этаж (еще вопрос, позволят ли это сделать эти трубы) При производительности вентилятора в 600 куб.м/час в воздуховоде сечением 200х150 воздух будет перемещаться со скоростью 5.56 м/сек, а это уже приличная и "шумная" скорость. А еще, если учесть что в вертикальных участках желательно скорость воздуха иметь в районе как 3 м/сек, то через тот стояк, который у Вас есть нормально и без проблем можно пропустить воздуху а два раза меньше, а следовательно, и тепла переместиться в два раза меньше.
Вот где-то так. Может быть я не прав .... В этом случае читайте ниже .....
П.С. Все что пишу это мое мнение и только то что с чем сталкивался. С воздушным отоплением сталкивался но с ним не работал .....