Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12780

18.06.2012 в 21:45:01

lues написал : пыли нет и не предвидится..

Вопрос: Откуда будет забирать воздух вентилятор для подачи на мансарду ????

lues написал : не понял.... что значит - "находится в большом пределе" и почему он зашумит???

То что сейчас напишу с точки зрения "как правильно посчитать" - неправильно. Пишу только чтобы поняли что имею ввиду.

lues написал : Приблизительная кубатура отапливаемых помешений 250 кубов.

Это примерно и грубо - мансарда площадью порядка 70-ти кв.м Чтобы нагреть это помещение необходимо порядка 6-ти кВт тепла (все это очень грубо и надо обязательно считать и уточнять) Как уже писал выше, чтобы тепло перенести воздухом исходим из:

Ким написал : ...если не ошибаюсь ( а скорее всего что ошибаюсь, но порядок цифр где-то такой) для воздушного отопления грубо .... на 1 куб.м воздуха приходится 10 Вт тепла

6000Вт / 10 Вт = 600, т.е порядка 600 кубов воздуха Вам необходимо прогнать через трубы Булерьяна и загнать на мансардный этаж (еще вопрос, позволят ли это сделать эти трубы) При производительности вентилятора в 600 куб.м/час в воздуховоде сечением 200х150 воздух будет перемещаться со скоростью 5.56 м/сек, а это уже приличная и "шумная" скорость. А еще, если учесть что в вертикальных участках желательно скорость воздуха иметь в районе как 3 м/сек, то через тот стояк, который у Вас есть нормально и без проблем можно пропустить воздуху а два раза меньше, а следовательно, и тепла переместиться в два раза меньше.

Вот где-то так. Может быть я не прав .... В этом случае читайте ниже .....

П.С. Все что пишу это мое мнение и только то что с чем сталкивался. С воздушным отоплением сталкивался но с ним не работал .....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

lues
lues
Новичок

Регистрация: 04.10.2011

Черкассы

Сообщений: 22

18.06.2012 в 21:55:59

приток воздуха в кочегарку планирую сделать в виде канала вентиляции кочегарки

в принципе - если не будет хватать тепла изза малого сечения воздуховода - поставлю конвекторы.. в мансарде планируется 2 жилые комнаты, кухня, ванна и кладовка.. в принципе главное что бы хватало на жилые комнаты

ситуация ещё в том что ремонт мансарды планируется в будущем, а сейчас идут последние штрихи ремонта первого этажа и эта труба на мансарду делается на будущее...

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12780

18.06.2012 в 22:02:32

lues написал : в принципе - если не будет хватать тепла изза малого сечения воздуховода - поставлю конвекторы..

Как вариант вполне пройдет. "В безрыбье и раком встанешь ...." (шутка) ;) :) ну а то что выше написал все таки стоит еще на каком либо сайте/форуме перепроверить.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

lues
lues
Новичок

Регистрация: 04.10.2011

Черкассы

Сообщений: 22

18.06.2012 в 22:12:10

да просто я сегодня уже облазил и так и этак панель - 20*16 это максимально возможное сечение... а резать несущую арматуру я не рискну.. будь что будет...

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12780

18.06.2012 в 22:18:27

lues написал : а резать несущую арматуру я не рискну..

И это правильно. И правильно Вы же сами предложили вариант с калориферами. У Вас в Украине есть форум подобный местному. Много интересного там читал, есть там довольно грамотные ребята. Попробуйте, может чем и помогут, добавят или, наоборот, раскритикуют.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

lues
lues
Новичок

Регистрация: 04.10.2011

Черкассы

Сообщений: 22

18.06.2012 в 22:54:45

законы физики пока что одинаковы что у вас что тут ))))))))))

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12780

18.06.2012 в 23:04:50

lues написал : законы физики пока что одинаковы что у вас что тут

Не в законе дело .... В каждом деле есть свои тонкости. Вот эти тонкости в ВО то и не знаю ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120618

18.06.2012 в 23:42:55

lues написал : да просто я сегодня уже облазил и так и этак панель - 20*16 это максимально возможное сечение... а резать несущую арматуру я не рискну..

Ну и ....оставьте эту арматуру посреди канала :)

Кстати - схему опирания плиты перекрытия и схему армирования нарисуйте - может не так всё и ужасно?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25012

18.06.2012 в 23:49:12

lues

Советую отказаться от этой идеи и устроить банальное водяное отопление. Да, не "инновационно" - зато всё работает.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12780

18.06.2012 в 23:54:37

ВТБ! написал : Советую отказаться от этой идеи и устроить банальное водяное отопление. Да, не "инновационно" - зато всё работает.

То же вариант. У одного видел, тот же Булерьян обварили трубами и запустили в него теплоноситель. Понятно что это кулибничество, но с "какой-то колокольни" это все было сделано. самое главное что хозяин дома доволен как слон ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

lues
lues
Новичок

Регистрация: 04.10.2011

Черкассы

Сообщений: 22

19.06.2012 в 09:48:19

ВТБ! написал : lues

Советую отказаться от этой идеи и устроить банальное водяное отопление. Да, не "инновационно" - зато всё работает.

первый этаж этого здания уже 3 года обогревался таким образом и всё было отлично.... сейчас эту схему приукрашу, воздуховоды заведу покрасивее, здание утеплено, окна поменяны на энергосберегающие - думаю с первым этажом всё будет ок и без батарей и труб

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.