Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

22.06.2012 в 22:16:48

Подскажите пожалуйста ,а то глаза разбегаются,комплект терморегулирующих кранов для одной батареи при двухтрубной смстеме. Я имею ввиду терморегулирующий кран с термостатом и балансировочный под шестигранник.Больше склоняюсь к овентроп но и там моделей масса. Хочется также что бы у них была возможность полного закрытия,например для смены радиаторов,ставить шаровые нет места. Сейчас стоят термограны ноунейм от застройщика они полностью запираются. Заранее благодарен

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

22.06.2012 в 23:57:46

На рынке терморегулирования самые гранды это Данфосс, есть у них сейчас предложение на комплект "клапан+термоголовка" за 20 евро. У Данфоса запорную функцию клапана выполняет лишь отдельный девайс : "запорная латунная ручка", которую одевают вместо термостата. У Герца есть головки с функцией механического запирания в исполнении "стандарт" и "мини". Балансировочники любые подойдут ..лишь бы родом из Европы. В принципе, и клапана с головками тоже любые подойдут с европейской пропиской. По головкам ..сейчас уже есть программируемые электронные с дисплейчиком ..выглядят здорово, но не дешево. Есть еще головки электронные с управлением по радиоканалу от центрального пульта (система "умный дом" ) ..еще дороже

0
smrnv
smrnv
Местный

Регистрация: 05.08.2009

Мытищи

Сообщений: 317

23.06.2012 в 00:24:00

Палецкий, А с Овентропом Вам приходилось дело иметь? Можно ли в клапанах серии А или AV использовать колпачок для запирания и грубой регулировки?

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

23.06.2012 в 00:46:44

smrnv написал : А с Овентропом Вам приходилось дело иметь?

К сожалению, с Овентропом не знаком :(

smrnv написал : Можно ли в клапанах серии А или AV использовать колпачок для запирания и грубой регулировки?

Для механического полного запирания клапана у любого производителя должен быть колпачек. В принципе, у клапанов набор стандартных резьб, поэтому, думаю, эти колпачки взаимозаменяемые

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

23.06.2012 в 00:48:21

smrnv написал : грубой регулировки?

Колпачком грубо регулировать очень сложно! Лучше вместо термостата взять подходящую регулировочную ручку

0
smrnv
smrnv
Местный

Регистрация: 05.08.2009

Мытищи

Сообщений: 317

23.06.2012 в 00:56:23

Спасибо.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

23.06.2012 в 00:59:45

smrnv написал : Спасибо.

Ок! :)

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

23.06.2012 в 01:06:19

Валерич написал : Подскажите.....комплект терморегулирующих кранов для одной батареи при двухтрубной системе.

Самовольно менять не рекомендуется, чтобы не разбалансировать общедомовую систему требуется выяснять параметры в службе эксплуатации ... а то бывали случаи превращения этих европейских систем в "русскую двухтрубную")))

http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2696

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

23.06.2012 в 01:09:41

Tehnik-san написал : чтобы не разбалансировать общедомовую систему

Это актуально только для клапанов с преднастройкой

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

23.06.2012 в 01:17:21

Палецкий-когда самовольно терморег. меняют на шаровые о какой либо актуальности вообще можно забыть. Поэтому любая замена запорной и регулирующей арматуры на общедомовых стояках требует согласования.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

23.06.2012 в 01:24:19

Tehnik-san написал : когда самовольно терморег. меняют на шаровые о какой либо актуальности вообще можно забыть.

Это понятно :) Автор всего лишь хочет поменять нонеймовый клапан на какой-нибудь приличный ..вот и всё :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.