Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

24.06.2012 в 00:18:37

Андраник написал : Валерич, как вариант - можно рассмотреть RA-G - у них kvs поболее...

Не надо ставить клапан для однотрубки в двухтрубную систему ..это всё-равно, что борщ огромным черпаком из тарелки черпать :)

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

24.06.2012 в 08:32:30

Палецкий написал : Не надо ставить клапан для однотрубки в двухтрубную систему ..это всё-равно, что борщ огромным черпаком из тарелки черпать :)

Вот именно. Это чревато переплатой денег, шумом и некачественной регулировкой температуры. Хотя при военном капитализме, особенно поддерживаемом сантехниками :D , быстро и катастрофически падает разность давления подача-обратка, так что в будущем как бы не пришлось ставить для однотрубной...

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

24.06.2012 в 10:16:37

Палецкий,Спасибо теперь более менее мне все понятно. И как мне быть в данной ситуации? Просто я уверен, что сантехник нашего УК даже не знает о существовании карты балансировки. А чисто технически, если я узнаю данные этой карты для своей квартиры, как практически провести балансировку, ну типа пропускная должна быть такая то(цифра) шестигранник нужно за вернуть на три оборота бла бла бла) или это намного сложнее и лучше не соваться?

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

24.06.2012 в 12:32:43

Кстати сегодня видел в леруамерлен эти комплекты в блистерной упаковке, вот думаю теперь братья там или нет, что тоне очень я доверию леруамерлену)

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

24.06.2012 в 12:46:32

Валерич написал : как практически провести балансировку

При невменяемых сантехниках только физически. То есть: в сильный мороз накинуть на батарею сухую тряпку, закрыв примерно треть передней поверхности и треть верха, поставить максимальную температуру на термоголовке и отрегулировать балансировочный клапан (в т.ч. если он встроен в регулирующий) так, чтобы температура в помещении была приемлемой для Вас...

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

24.06.2012 в 17:28:53

Валерич написал : А чисто технически, если я узнаю данные этой карты для своей квартиры, как практически провести балансировку, ну типа пропускная должна быть такая то(цифра) шестигранник нужно за вернуть на три оборота бла бла бла) или это намного сложнее и лучше не соваться?

На клапане есть шкала с цифрами ..так что всё просто, но лучше не соваться :)

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

24.06.2012 в 17:29:37

Валерич написал : видел в леруамерлен эти комплекты в блистерной упаковке, вот думаю теперь братья там или нет, что тоне очень я доверию леруамерлену

В упаковке можно брать

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

24.06.2012 в 17:47:28

Спасибо всем, бум брать)

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.01.2014 в 15:55:24

Кто подскажет, что выбрать по цене и качеству из гарнитуры подключения радиатора? Очень желательно с преднастройками, но если денег не хватит, то придеться без преднастроек брать. Нужно 20 комплектов.

Есть что-нибудь могущее составить конкуренцию Данфос RA-K и Герц 2000 при сопоставимом качестве? Кто может знает Комап, Фар, Джакомини, Пранделли и прочие меньше известные бренды?

Также может кто подскажет, кто еще кроме Джакомини делает термоклапаны (термовентили) с преднастройками и балансировочно-отсечные клапаны под пайку? Только у Джакомини видел.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу