Аватар пользователя
aton4eg

Местный

Регистрация: 07.10.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

08.10.2020 в 21:38:09

Грэй, Моя ошибка. Сейчас в квартире даже те лаги, что держат перекрытие, стоят не на ребре жесткости, а забирают где-то по 20-30 мм верхней полки (вся верхняя полка 80). Этот вариант застрял в голове и я не подумал, что нагрузка распределится при этом по-другому.

Под перегородку можно подлезть только на 50 мм. В принципе может получиться, если накатить туда досок 50*100 с через каждые 100 мм поверх. Новый паз в кирпиче долбить не стоит, потому что внизу уже идет канавка через всю стену. Даже не знаю, уголки не уголки на анкерах тут.

Касательно нижней полки - я почитал, всё-таки нагрузку на нижнюю полку дают, но народ опасается. Нагрузка в том числе идет на ребро жесткости с полки. А усилие на разгиб полки должно быть огромно. Это я обращусь к конструктору, пусть посчитает мне это дело. Может, с моими нагрузками такая конструкция и пройдет.

0
Аватар пользователя
aton4eg

Местный

Регистрация: 07.10.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

08.10.2020 в 23:01:12

Прошу прощения, лаги, которые держат перегородку стоят не на ребре жесткости. :cool:

0
Аватар пользователя
Anton_SPb

Местный

Регистрация: 13.12.2021

Москва

Сообщений: 18

19.11.2022 в 17:02:31

Добрый день всем! Необходимо поднять уровень пола на 30 см. Кто сталкивался, кто знает, пожалуйста, подскажите, чем можно набрать такую высоту? ЖБ плиты с рёбрами вверх. Стоит ли рассматривать ЭППС? Или керамзитом фракции 5-10 засыпать и пролить обильно цементным "молоком"? Небольшой экспериментальный участок сделал из керамзита пролитого - очень крепко получилось, можно ходить, прыгать. Но вопрос, как засыпка поведёт себя со временем? Не будет ли усадки?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

19.11.2022 в 21:19:01

Anton_SPb написал: Небольшой экспериментальный участок сделал из керамзита пролитого - очень крепко получилось, можно ходить, прыгать. Но вопрос, как засыпка поведёт себя со временем? Не будет ли усадки?

не будет. Так же как и звукоизоляции не будет. В сравнении с тем песком и мусором, что был исходно.

Если мочить не будете - плотная минвата и звукоизоляция будет, если будете мочить - пенопласт, звукоизоляция посредственная. ЭППС - лишняя трата денег. Есть еще стяжка с пеностеклом, но не дешево PalaflooR 307. Есть Кнауф УБО - шарики пенопласта с цементом. Ну и ЗИ зависит от того, что и как будет лежать далее на ребрах плит.

0
Аватар пользователя
Anton_SPb

Местный

Регистрация: 13.12.2021

Москва

Сообщений: 18

19.11.2022 в 23:54:11

BV написал:

Anton_SPb написал: Небольшой экспериментальный участок сделал из керамзита пролитого - очень крепко получилось, можно ходить, прыгать. Но вопрос, как засыпка поведёт себя со временем? Не будет ли усадки?

не будет. Так же как и звукоизоляции не будет. В сравнении с тем песком и мусором, что был исходно.

Если мочить не будете - плотная минвата и звукоизоляция будет, если будете мочить - пенопласт, звукоизоляция посредственная. ЭППС - лишняя трата денег. Есть еще стяжка с пеностеклом, но не дешево PalaflooR 307. Есть Кнауф УБО - шарики пенопласта с цементом. Ну и ЗИ зависит от того, что и как будет лежать далее на ребрах плит.

BV, спасибо за ответ! Заполнение "корыт" до уровня рёбер, шуманет и стяжка ~6 см. Старая стяжка лежала прямо на рёбрах, а корыта поверх мусора были присыпаны керамзитом сухим, нареканий не было к ЗИ. Если всё же выбирать заполнение между пролитым сверху керамзитом и ЭППС (ЭППС укладывать на выровненное 5 см слоем керамзитобетона основание), что лучше? Про ЭППС много разной информации. Кто-то указывает, что некоторый эффект в части ЗИ есть. Но есть и те, кто говорит, что ЭППС наоборот усиливает прохождение звуков. Как считаете?

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

20.11.2022 в 00:49:39

Anton_SPb написал: ЭППС наоборот усиливает прохождение звуков

самое лучшее - надежно заделать все щели к соседям тогда никаких шумов не будет полностью вообще совсем

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

20.11.2022 в 01:21:42

Anton_SPb написал: шуманет

не ЗИ, а защита от ударного шума.

Anton_SPb написал: Старая стяжка лежала прямо на рёбрах, а корыта поверх мусора были присыпаны керамзитом сухим, нареканий не было к ЗИ.

Лучше бы на ребра положить что-то посерьезнее чем шуманет, типа эластомера. Посмотрите на акустик ру.

Anton_SPb написал: Если всё же выбирать заполнение между пролитым сверху керамзитом и ЭППС (ЭППС укладывать на выровненное 5 см слоем керамзитобетона основание), что лучше? Про ЭППС много разной информации. Кто-то указывает, что некоторый эффект в части ЗИ есть. Но есть и те, кто говорит, что ЭППС наоборот усиливает прохождение звуков. Как считаете?

ИМХО козинак из керамзита хуже ЭППС. Насколько - х.з. И уж писал выше, что пенопласт не гуд, но чуть получше ЭППС будет. И да, я говорю про прижатые стяжкой материалы, а не "просто в ямку напихали/побросали" - если так - то от них толку - примерно как от воздуха. В этом случае даже хреновый керамзитный козинак получше будет.

Anton_SPb написал: Заполнение "корыт" до уровня рёбер,

А не заполняйте их до ребер - есть получше вариант... После ответа на вопрос ниже, будет понятнее что делать дальше...

Вопрос:

Anton_SPb написал: Старая стяжка лежала прямо на рёбрах, а корыта поверх мусора были присыпаны керамзитом сухим, нареканий не было к ЗИ.

Корыта были засыпаны керамзитом по края (или даже выше и на ребра тоже) и стяжка опиралась и на керамзит и на ребра?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

20.11.2022 в 01:23:14

fhntv написал:

Anton_SPb написал: ЭППС наоборот усиливает прохождение звуков

самое лучшее - надежно заделать все щели к соседям тогда никаких шумов не будет полностью вообще совсем

Поддержу - это обязательно и само собой. Особенно - межплитные.

0
Аватар пользователя
Anton_SPb

Местный

Регистрация: 13.12.2021

Москва

Сообщений: 18

20.11.2022 в 10:28:58

BV написал: не ЗИ, а защита от ударного шума.

Да, для этих целей и хочу применить

BV написал: ИМХО козинак из керамзита хуже ЭППС. Насколько - х.з. И уж писал выше, что пенопласт не гуд, но чуть получше ЭППС будет. И да, я говорю про прижатые стяжкой материалы, а не "просто в ямку напихали/побросали" - если так - то от них толку - примерно как от воздуха. В этом случае даже хреновый керамзитный козинак получше будет.

Нет, напихать и набросать не для меня :) Сначала выравниваю полки плит в уровень керамзитобетоном, далее приклеиваю первый слой пенопласта/ЭППС, чтобы не было никаких люфтов листов.

BV написал: А не заполняйте их до ребер - есть получше вариант... После ответа на вопрос ниже, будет понятнее что делать дальше...

Не о профлисте ли речь? :)

BV написал: Корыта были засыпаны керамзитом по края (или даже выше и на ребра тоже) и стяжка опиралась и на керамзит и на ребра?

Засыпка была выполнена заподлицо с рёбрами, не выше. Соответственно, опирание стяжки было и на рёбра и на керамзит. Вообще видно, что сильно не задумывались, когда делали :) Стяжка была не армирована ничем и в некоторых местах рассыпалась и руками можно было отверстие проделать, но деформаций по плоскости не было никаких.

BV написал: fhntv написал:

Anton_SPb написал: ЭППС наоборот усиливает прохождение звуков

самое лучшее - надежно заделать все щели к соседям тогда никаких шумов не будет полностью вообще совсем

Поддержу - это обязательно и само собой. Особенно - межплитные.

Щели все заделаны. Т.к. плиты лежали не по уровню, перепады по всей площади были до 7 см, рёбра вывел в один уровень (Бетоноконтакт + ЦПС М300). Межплитные щели отсутствуют.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

20.11.2022 в 10:55:48

Anton_SPb, нарисуйте схему/эскиз с размерами, на бумажке карандашом и фото:

  • разрез (глубины впадин, какие планируете слои - пирог короче)
  • вид сверху (интересуют примерные размеры плит и ребер)

Есть разрез - конструкция корытной плиты? Ее размеры?

Если есть планировка - скиньте тоже сюда:

  • что сейчас
  • и что будет

Это к вопросу какие будут перегородки, как их опирать, и как разделять стяжку. Далее вы будете решать вопрос о уровнях стяжки в разных помещениях.... Если хотите сделать одним уровнем, а дальше добивать наливным полом - сразу скажу что получите кучу проблем и потратите много лишних денег. Короче все надо планировать на три шага вперед... а лучше - до финиша. Сделаем одно, а потом подумаем как дальше - не прокатит.

Какая несущая способность этого плитного перекрытия? Взвешивали мусор и пол приблизительно - все то, что давило на плиты? (обычно вырезают 1-2м2 старого, грузят в мешки и на весы....)

Anton_SPb написал: керамзита пролитого

Так лучше не делать - толком все не прольешь, а если прольешь - то слишком много лить...

В бетономешалке - цементная сметана/кефир - кидаем керамзит, мешаем вычерпываем дуршлагом - получаем грильяж в шоколаде, который укладываем, и получаем грильяж который "растаял в тепле" и слипся боками.

То же - можно и в бадье.... керамзит лучше замочить предварительно - сосет воду из ц. молока как губка.

Anton_SPb написал: Не о профлисте ли речь? :)

нет. О песке.

Anton_SPb написал: Соответственно, опирание стяжки было и на рёбра и на керамзит.

Вот это ключевое. То есть на нижней части стяжки был прилипший керамзит?

Ответите на вопрос выше - эскизы - будем планировать слои включая песок. Вы хотели сделать по сути только изоляцию от ударного шума, но у вас столько места, что можно сделать и шумоизоляцию - зачем делать хуже, если можно лучше? И вообще конечно все это лучше на месте смотреть - много нюансов появляется, на первый взгляд незаметных.

0
Аватар пользователя
Anton_SPb

Местный

Регистрация: 13.12.2021

Москва

Сообщений: 18

20.11.2022 в 12:20:58

BV, прикрепляю эскиз и пояснение:

  • жёлтым выделена площадь стяжки, границы обозначены пунктиром
  • синим цветом указаны перегородки
  • на плане указана ширина плит и видно, что плиты, уложенные в жилой зоне значительно шире. На них будет устройство деревянного пола.

По планировке изменений нет. Как было так и планируется. По границе стяжке, попадающей на полки плит был сделан упор из гипсового блока. Планирую выложить из газобетона. Перегородки ранее были старые гипсовые пазогребневые тяжёлые, а в санузле каркас и ГКЛ на стяжке. Планирую каркас и обшивка ГВЛ.

Старая засыпка и стяжка - около 300 - 320 кг на м2. Такую массу возвращать нет желания. Рассматриваю возможность ограничиться 200 - 210 кг на м2.

BV написал: Так лучше не делать - толком все не прольешь, а если прольешь - то слишком много лить... В бетономешалке - цементная сметана/кефир - кидаем керамзит, мешаем вычерпываем дуршлагом - получаем грильяж в шоколаде, который укладываем, и получаем грильяж который "растаял в тепле" и слипся боками. То же - можно и в бадье.... керамзит лучше замочить предварительно - сосет воду из ц. молока как губка.

Учитывая, что объём заполнения одной плиты ~1,3 м3, таким способом получается слишком тяжело. Думаю, меньше 800 кг/м3 вряд ли удастся сделать плотность.

BV написал: Вот это ключевое. То есть на нижней части стяжки был прилипший керамзит?

Да, старую стяжку прям на керамзит укладывали

BV написал: Вы хотели сделать по сути только изоляцию от ударного шума, но у вас столько места, что можно сделать и шумоизоляцию - зачем делать хуже, если можно лучше?

Допустим, если пирог такой: 5 см полка плиты - 6-8 см керамзитобетон - 20 см ЭППС - 0,4 см шуманет - 6 см стяжка - 1 см напольное покрытие (скорее, линолеум) = ~40 см толщина пирога. При такой высоте разве не будет более менее нормальной изоляции от воздушного шума?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

20.11.2022 в 12:56:10

Anton_SPb написал: Думаю, меньше 800 кг/м3 вряд ли удастся сделать плотность.

А вы попробуйте :) Кефир пожиже - лишь бы керамзитины бочками склеились и все. Это лучше, чем поливать.

Anton_SPb написал: эскиз

  • что за размер 120 на сечении плиты? - не указан требуемый уровень чистого пола!!!

Anton_SPb написал: По границе стяжке, попадающей на полки плит был сделан упор из гипсового блока.

не совсем понял... Периметр, где край стяжки поперек плит?

Anton_SPb написал: т был сделан упор из гипсового блока. Планирую выложить из газобетона.

и то и это мостик по звуку...

Anton_SPb написал: Старая засыпка и стяжка - около 300 - 320 кг на м2.

Anton_SPb написал: Перегородки ранее были старые гипсовые пазогребневые тяжёлые,

Значит возможности (запас) у плит перекрытия есть - все не так плохо :)

Anton_SPb написал: Рассматриваю возможность ограничиться 200 - 210 кг на м2.

преждевременно. Важнее сделать правильно ЗИ, и правильно опереть перегородки.

Anton_SPb написал: на плане указана ширина плит и видно, что плиты, уложенные в жилой зоне значительно шире. На них будет устройство деревянного пола.

Желтое - коридор кухня и су - нежилое - там ЗИ не нормируется, а вот в жилой зоне - нормируется.

Anton_SPb написал: По планировке изменений нет. Как было так и планируется

Изменение конструкции пола - перепланировка! Вы собираетесь согласовывать перепланировку? Если есть (или появится в результате смены собственника) ушлый сосед внизу - запросто может вас подтянуть на экспертизу со всеми вытекающими...

Anton_SPb написал: Допустим, если пирог такой: 5 см полка плиты

На эскизе - глубина корыта 190-200.

Далее - описывать словами то, что можно нарисовать - неблагодарное занятие...

Anton_SPb написал: При такой высоте разве не будет более менее нормальной изоляции от воздушного шума?

нормальная - что это? :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

20.11.2022 в 12:58:51

Почитайте СП

  • Защита от шума (что касается перекрытий, полов)
  • Полы
  • Изоляционные и отделочные покрытия (выборочно, пока по полам)

Будет полезно тому, кто занимается ремонтом. (А я займусь более полезными для себя делами, а то уж очень много времени на это уходит... )

0
Аватар пользователя
Anton_SPb

Местный

Регистрация: 13.12.2021

Москва

Сообщений: 18

20.11.2022 в 13:09:12

BV,

BV написал: что за размер 120 на сечении плиты?

  • не указан требуемый уровень чистого пола!!!

120 - это высота поперечного ребра жёсткости Требуемый уровень чистого пола - выше уровня рёбер на 70 мм

BV написал: не совсем понял... Периметр, где край стяжки поперек плит?

И поперёк и в одном месте вдоль (между кухней и комнатой)

BV написал: На эскизе - глубина корыта 190-200.

Ошибка: размер должен быть указан от верха полки плиты И плюсом к этому размеру выравнивание ЦПС 1-7 см

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4306

20.11.2022 в 13:09:54

(Пено) полистиролбетон хорошо решит эту проблему.

0

Да, это я.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу