BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124450

19.05.2025 в 18:26:28

maslenok, один ответ порождает целый ворох вопросов, как цепная реакция)

Во всем этом надо внимательно разбираться в деталях и прикидывать вес и нагрузки.

Исходные данные - желательно чтобы новое было не тяжелее того что сняли - взвесить, прикинуть, посчитать - вес квадратного метра пирога пола который убираете.

0
maslenok
maslenok
Новичок

Регистрация: 19.05.2025

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

19.05.2025 в 18:27:50

BV, извините, попытка разобраться и понять)

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21410

19.05.2025 в 19:02:22

maslenok написал 19.05.2025 в 18:23

и если стяжка, то она делается поверх, я правильно понимаю?

Проавильно понимаете. Нагрузка от стяжки должна приходиться на ребра, а не на дно плит перекрытий. Я бы вернул досчатые полы на свое место. По деревянным доскам можно выравнивать: Под укладку плитки - прослойкой из ГВЛ, под плавающий паркет(ламинат), под линолеум - прослойкой из ГВЛ или фанеры. Под клеевой паркет - прослойкой из фанеры.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124450

19.05.2025 в 19:06:48

maslenok, еще - надо променять все ребра плит лазером и найти верхнюю точку. И знать нужный уровень чистого пола.

Грэй написал 19.05.2025 в 19:02

Я бы вернул досчатые полы на свое место.

Или как минимум лаги.

0
maslenok
maslenok
Новичок

Регистрация: 19.05.2025

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

19.05.2025 в 19:13:06

Грэй написал 19.05.2025 в 19:02

Проавильно понимаете. Нагрузка от стяжки должна приходиться на ребра, а не на дно плит перекрытий. Я .....

Спасибо большое. А нужно ли что-то укладывать под лаги, чтобы уменьшить вибрацию (между бетонным ребром и доской) и чтобы вы посоветовал бы тогда в качестве шумоизоляции?

0
maslenok
maslenok
Новичок

Регистрация: 19.05.2025

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

19.05.2025 в 19:14:57

BV, спасибо большое.

понимание уровня есть, т.к. по сути в комнатах пол остался на месте - это и нужный нам уровень)

0
maslenok
maslenok
Новичок

Регистрация: 19.05.2025

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

19.05.2025 в 19:16:02

Ещё, если я правильно понимаю, то все доски необходимо будет обработать как минимум антисептиком?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124450

19.05.2025 в 19:17:29

maslenok написал 19.05.2025 в 19:13

А нужно ли что-то укладывать под лаги, чтобы уменьшить вибрацию (между бетонным ребром и доской)

Нужно. И даже считать это нужно. Упругость зависит от веса. И крепить лаги нужно чтоб не прыгали и подкладка не уехала.

0
maslenok
maslenok
Новичок

Регистрация: 19.05.2025

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

19.05.2025 в 19:20:13

А новые перегородки из пгб в туалет и ванну необходимо возводить уже поверх выровненного пола кухня/санузлы или до? Просто нет понимания, как совместить кухонные доски и плиты в ванной без полусухой стяжки

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124450

19.05.2025 в 19:23:09

maslenok написал 19.05.2025 в 19:20

пгб

Плохой, ИМХО, и тяжелый материал.

Какие были перегородки? Вес? Как опирались - на что?

0
maslenok
maslenok
Новичок

Регистрация: 19.05.2025

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

19.05.2025 в 20:47:36

BV, перегородки были двойные. Часть из кирпича (ближе капитальной стене), часть из дранки(ближе к коридору). На кирпиче висела газовая колонка. 1000013916100001391710000139181000013919 А чем он плох? Лучше гипрок с усилением?

0