Аватар пользователя
Slavik83

Местный

Регистрация: 29.04.2008

Москва

Сообщений: 40

25.06.2012 в 16:40:20

Всем здравствуйте. Я понимаю что тема, наверное, самая повторяющаяся в данном разделе форума, но я не думал что после прочтения около сотни страниц про соединение проводов у меня будет столько противоречий и я не смогу решить самостоятельно как нарастить провода. Ситуация в следующем, к щитку необходимо нарастить на пол метра пару проводов 2,5х3 ВВГ (монтажники малость ошиблись), данные провода идут к блокам розеток и будут защищены автоматами 16А . Соединение проводов будет сделано в стене из гипсокартона и доступа туда не будет до следующего капитального ремонта. Прочитав про все способы я в резульитате запутался. Я понимаю что есть более предпочтительные способы соединения такие как опрессовка клещами и сварка, но у меня нет возможности и времени искать необходимый инструмент, с паяльником у меня тоже проблемы. Теперь вот думаю может не забивать себе голову и просто нарастить с помощью WAGO 222-412 (думал естественно про скрутки, СИЗЫ и скрутка+винтовой полиэтиленовый клемник качественного производителя) ?

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

25.06.2012 в 16:45:21

или скрутка с пропайкой плюс мех фиксация туннельным клеммником или гильзование, сварка... всё это хозяйство в гермо коробку с гермовводами

0
Аватар пользователя
Slavik83

Местный

Регистрация: 29.04.2008

Москва

Сообщений: 40

25.06.2012 в 17:09:02

или скрутка с пропайкой плюс мех фиксация туннельным клеммником или гильзование, сварка... всё это хозяйство в гермо коробку с гермовводами

Т.е. вариант с WAGO 222-412 не подойдёт?

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

25.06.2012 в 20:45:29

Slavik83 написал : доступа туда не будет до следующего капитального ремонта

Тем более

Slavik83 написал : вариант с WAGO 222-412 не подойдёт?

Ваго отпадает... тьфу отгорает ) Скрутить опаять заизолировать, служить будет вечно при 16А.

0
Аватар пользователя
Russo

Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

25.06.2012 в 21:17:02

services написал : Скрутить опаять заизолировать

а шо, ежели использовать флюс, то смывать его не надобно?

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

25.06.2012 в 21:22:57

кислотой не паяю )

0
Аватар пользователя
Russo

Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

25.06.2012 в 21:28:19

services написал : кислотой не паяю )

))

Slavik83 написал : с паяльником у меня тоже проблемы.

;)

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

25.06.2012 в 21:36:46

Можно без паяльника, газовой горелкой )

0
Аватар пользователя
Гocть.

Местный

Регистрация: 14.08.2011

Сообщений: 6877

25.06.2012 в 21:53:37

А я себе скручиваю и свариваю .

0
Аватар пользователя
Фёдор_

Местный

Регистрация: 12.06.2012

Казань

Сообщений: 60

26.06.2012 в 00:10:31

посмотрите тут, может пригодиться http://youtu.be/cPoyjpbUKBU

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

26.06.2012 в 00:59:43

Фёдор_ написал : посмотрите тут, может пригодиться

по воробьям из пушки

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

26.06.2012 в 01:24:08

Фёдор_ написал : посмотрите тут, может пригодиться http://youtu.be/cPoyjpbUKBU

Там цель видео - популяризация себя любимого и объяснение "с распальцовкой" что никто кроме него сделать ничего не может.

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

27.06.2012 в 17:42:55

Slavik83 написал : просто нарастить с помощью WAGO 222-412

Плоско пружинное соединение в стационарной проводке = обычная скрутка в стационарной проводке!

Подробней писал в теме Чем лучше соединить медную моножилу в коробке???.

Slavik83 написал : скрутка+винтовой полиэтиленовый клемник качественного производителя

Скрутка для однопроволочных жил не нужна, у качественного производителя клемник не должен быть полиэтиленовый, как минимум нужен полиамидный с прижимной пластиной, желательно тип Н, с зажимом под 2-ва винта одновременно. Если нет клемника с прижимной пластиной, то, чтоб винт не проварачивался по проволокам жилы, можно использовать удлиненный наконечник НШВИ, НШВ в крайнем случае надеть 2-ва обычных.

Желательно для этого сделать распределительную коробку.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
Def461

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

27.06.2012 в 17:53:51

Вас опять плющит?

  1. Научитесь писать по-русски.
  2. Перечитайте учебник математики и поймите, что "на порядок" - это 10 раз.
  3. На слабонагруженных соединениях Ваго проблем не доставляет
0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

27.06.2012 в 18:38:01

Slavik83 написал : Я понимаю что есть более предпочтительные способы соединения такие как опрессовка клещами и сварка, но у меня нет возможности и времени искать необходимый инструмент, с паяльником у меня тоже проблемы.

Проще найти того кто эти работы производит.

Slavik83 написал : монтажники малость ошиблись

Странно, всяко бывает. И что у них нет пресс клещей? Если да, то возникают вопрос а как остальное?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу