nuran
nuran
Местный

Регистрация: 17.03.2012

Москва

Сообщений: 208

25.06.2012 в 20:34:58

У друга ситуация такая. Вторая секция радиатора внезапно взорвалась, при закрытых кранах, буквально пару дней назад. Сами по себе. Не отопительный сезон. Из-за чего может быть? Навинчены прямо на краны, может быть напряжение из-за кривых труб? Но почему тогда лопнула не первая секция, а вторая? До этого благополучно стояли 2 года.

Фото прилагаю.

0
vs220
vs220
Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

25.06.2012 в 21:12:15

На алюминиевых радиаторах краны полностью перекрывать нельзя (если радиатор заполнен) при необходимости закрыть краны надо открыть воздухоотводчик на батарее. Тепловое расширение и выделение газов повышают давление сверх критического

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11528

26.06.2012 в 00:01:00

На эту тему мнения были здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=117948&highlight=%E2%EE%E4%EE%F0%EE%E4%ED%FB%E9+%E2%E7%F0%FB%E2

0
SanSvar
SanSvar
Резидент

Регистрация: 10.01.2007

Москва

Сообщений: 1196

26.06.2012 в 00:21:27

nuran,

Сколько раз уже говорилось ...на Центральное Отопление ставить алюминиевые радиаторы нельзя - только Биметалл !!! и краны перекрывать нельзя !!!

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

26.06.2012 в 09:45:52

Как на алюминии оксидная плёнка не образуется, а водород продолжает выделяться. Он и разрывает радиаторы.

0