25.06.2012 в 21:57:35
Всем доброго вечера! Помогите с советом. Приобрели квартиру в новостройке, а там от застройщика вот такая система разводки отопления. . Все сделано из таких труб:
и проложено просто по полу...
Возникшие вопросы:
Буду благодарен за помощь.
25.06.2012 в 22:08:46
25.06.2012 в 23:05:58
SCB написал :
- Необходимо посмотреть как учтено линейное расширение трубопровода. Если всё нормально, то трубы в теплоизоляцию.
Как это посмотреть?(трубы просто проложены по полу и закреплены как на фото. А там где они выходят из стены просто замазано раствором.)
SCB написал :
- Работать будет. Без диаметров конечно ничего не понятно, но на вид обычная двухтрубка.
Без каких именно диаметров? могу уточнить.
SCB написал :
- Радиаторы купить не проблема. Однако, я бы брал боковое подключение, с учетом материалов труб. Но если нужна помощь по покупке радиаторов, пишите в личку, направлю туда, где должно всё быть.
Хотелось бы подключить радиаторы с максимальной теплоотдачей. Какое для этого правильнее выбрать подключение?(боковое, диагональное или нижнее).
25.06.2012 в 23:16:54
Выложите фото всей системы. Все станет ясно.
25.06.2012 в 23:41:23
varmint написал : Хотелось бы подключить радиаторы с максимальной теплоотдачей. Какое для этого правильнее выбрать подключение?(боковое, диагональное или нижнее).
ИМХО диагональное!
25.06.2012 в 23:54:00
ionchik написал : ИМХО диагональное!
при двухтрубке нижнее подключение даст такую же теплоотдачу но выглядит эстетичнее.
varmint написал : Хотелось бы подключить радиаторы с максимальной теплоотдачей.
максимальней чем в паспорте радиатор греть не сможет.
varmint написал : Как это посмотреть?(трубы просто проложены по полу и закреплены как на фото. А там где они выходят из стены просто замазано раствором.)
должны быть компенсаторы(повороты после прямого участка)
26.06.2012 в 09:16:23
Kamsar написал : при двухтрубке нижнее подключение даст такую же теплоотдачу
Без заглушки между секциями будет проигрывать.
ionchik написал : диагональное
Доли процента ловить? А подключать неудобно, заменить на батарею другой ширины проблематично. Одностороннее или нижнее одноточечное. ;)
26.06.2012 в 09:50:49
Всем доброго утра.
Косожихин написал : Выложите фото всей системы. Все станет ясно.
Система выглядит так:
далее вдоль окна и в другую комнату.
ВТБ! написал : А подключать неудобно, заменить на батарею другой ширины проблематично. Одностороннее или нижнее одноточечное. ;)
Думал тоже про нижнее одноточечное, понравились радиаторы Rifar Monolit, но вот как раз их с нижним подключением найти пока не смог :(...
26.06.2012 в 10:44:25
varmint, а вводной кран этой ветки доступен? Если да, то проще переложить это веерной схемой. Труба зелёная на Вашем полу - один из лучших полипропиленов. Даже странно увидеть его в жилой новостройке. Но пугаться нужно некачественного монтажа этой трубы. В монтаже полипропиленовых труб влияние человеческого фактора является решающим. Если монтаж производился зимой, то велика вероятность перегретого соединения с зауженным проходом. Это заужение невозможно уверенно оценить внешним осмотром. Скажется он только в отопительный период в виде холодного радиатора. Так же возможно закупоривание зауженного места мусором, что летает по системе отопления.
26.06.2012 в 11:00:59
varmint написал : понравились радиаторы Rifar Monolit, но вот как раз их с нижним подключением найти пока не смог
При одноточечном подключении используется специальный узел с инжекционной трубкой, а радиаторы самые обычные - с горизонтальными коллекторами большого сечения. Дорого и экзотично, двухточечное проще.
26.06.2012 в 11:36:37
cineman написал : а вводной кран этой ветки доступен? Если да, то проще переложить это веерной схемой. Труба зелёная на Вашем полу - один из лучших полипропиленов. Даже странно увидеть его в жилой новостройке. Но пугаться нужно некачественного монтажа этой трубы. В монтаже полипропиленовых труб влияние человеческого фактора является решающим. Если монтаж производился зимой, то велика вероятность перегретого соединения с зауженным проходом. Это заужение невозможно уверенно оценить внешним осмотром. Скажется он только в отопительный период в виде холодного радиатора. Так же возможно закупоривание зауженного места мусором, что летает по системе отопления.
Вводной кран распологается на лестничной клетке в закрытом шкафу, и доступа к нему не кто не даст...
А по поводу некачественного монтажа, уже столкнулся, в комнате в которой два радиатора и полукруглая стена. Трубы сварили так что они пружинят в стену и места спайки вывернуло...
ВТБ! написал : При одноточечном подключении используется специальный узел с инжекционной трубкой, а радиаторы самые обычные - с горизонтальными коллекторами большого сечения. Дорого и экзотично, двухточечное проще.
Я просто не так вас понял. Имелось ввиду радиаторы с с двумя точками подключения, вот такого вида
... Сейчас уже склоняюсь к варианту с боковым подключением(время поджимает,а с нижнем Rifar Monolit я не нашел :( ).
Вопрос в в том, как эстетичнее сделать такое подключение? можно ли вмуровать в стену или все же не стоит?
26.06.2012 в 21:57:08
ВТБ! написал : Водорозетки поставить?
Ну что-то типа того...
А при боковом подключении, терморегулятор ставить на трубу подачи, я правильно понимаю?
26.06.2012 в 22:24:40
varmint написал : Вопрос в в том, как эстетичнее сделать такое подключение? можно ли вмуровать в стену или все же не стоит?
Любые изменения возможны лишь при наличии доступа к заветному крану. Прятать в стены эти зелёные сосиски и трудоёмко и не эстетично. Я бы закончил этот зеленый Акватерм на входе в квартиру в виде крана и коллектора. От него веерной схемой раскидал бы Пекс. Его легче спрятать в стену. А выпустить из стены эстетичнее
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу