26.06.2012 в 17:40:04
Собственно вопрос в теме. Стоят 2 системы на 2 разных стояка, на одном стояке периодически сам перекрывает краны, приходится выкл/вкл делать. Сигнализации о протечке при этом нет. Было у кого такое? Не особо напрягает т.к. происходит это не часто и как ни странно когда нет никого дома))) Все датчики проверил, следов воды нет. На датчики срабатывает.
26.06.2012 в 18:18:22
TuXaMaT, Как часто? У ГЛ заложено в мозги вроде раз в месяц открыть -закрыть .
@fev.santeh Инста
26.06.2012 в 19:22:09
когда как: раз в месяц, раз в две недели. Но только закрывает.
26.06.2012 в 19:32:46
TuXaMaT написал : когда как: раз в месяц, раз в две недели. Но только закрывает.
Может, там пауза и надо просто подождать 3-5 минут? Но у Гидролока точно есть режим защиты кранов от закисания через периодическое открывание-закрывание.
26.06.2012 в 20:39:53
чего ждать?))) домой прихожу воды нет, перещелкиваешь - полилась
26.06.2012 в 21:02:30
TuXaMaT, Была еще ситуация когда выключали электричество ,странно ,но сработал на закрытие. Буду в офисе ГЛ ,задам вопрос.
@fev.santeh Инста
27.06.2012 в 12:12:35
тогда почему второй комплект работает без проблем на другом стояке? В них разница только в том, что на этом я вывел выключатель, думаю ради эксперимента отсоеденить кабель выключателя от мозгов гидролока
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу