SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

28.06.2012 в 06:39:54

BV написал : Даже если группа B - то 20А автомат не должен сработать от 36А

Если Ваши клещи показали 36А, то это еще не значит, что там нет кратковременного импульса много большей амплитуды... Лучше пусть поставят селективный/помехозащищенный диф. Который будет благополучно пропускать импульсы.

0
виит
виит
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 805

28.06.2012 в 07:13:37

BV, Извиняюсь, действительно был вчера крайне не внимателен, воспринял ситуацию не верно и много букаф без смысловой нагрузки понаписал..

В качестве компенсации ..)) В тырнете порылся. Ни чем вроде эдаким данная серия автоматов не отличается..

Дифференциальные автоматыSchneider-Electric/Merlin-Gerin совмещают в себе функцию защиты от токов замыкания на землю, типичную для устройств защитного отключения (УЗО) и функцию защиты от перегрузок и коротких замыканий, типичную для модульных автоматических выключателей, также защищают от риска возгорания при длительном воздействии токов утечки и имеют самозащиту до максимального значения тока короткого замыкания, указанного на маркировке. кривая отключения В: между 3- и 5-кратным значением ном. тока; кривая отключения С: между 5- и 10-кратным значением ном. тока;

От Вас то ,не понимаю, чего они хотят добиться, если насос Вы проверили и заявленым производителем харрактеристикам он соответствует ?! Проблема в любом случае в их не исправном,не верно настроенном , либо не верно подобраном оборудовании..

ЗЫ : Но обмотку на межвитковое я бы всё же звякнул..

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.06.2012 в 07:30:45

То ТС, а у себя вы чем насос подгружали. Одинаков ли режим запуска у вас "на столе" и у них на месте? разница в старте может быть очень существенной. И вообще для чего там ВАКУУМНЫЙ насос. В банке что лаборатория или производство еще есть?

0
виит
виит
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 805

28.06.2012 в 08:00:17

Насяльника написал : В банке что лаборатория

Я думаю они там по воздухопроводу кореспонденцию друг другу пересылают..

SVKan написал : Если Ваши клещи показали 36А, то это еще не значит, что там нет кратковременного импульса много большей амплитуды..

Я думаю, если бы данный автомат реагировал на каждый импульс, это была бы весьма специфическая серия. И производитель обязательно указал бы это в параметрах..

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.06.2012 в 08:27:21

виит написал : они там по воздухопроводу кореспонденцию друг другу пересылают

О- щиттт:):) Вот это размер должен быть у офиса!!!!

0
виит
виит
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 805

28.06.2012 в 08:35:11

Насяльника написал : Вот это размер должен быть у офиса!!!!

Вы даже не представляете сколько отдельных офисов в совокупности может быть в помещении банка...:)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.06.2012 в 10:11:19

BV написал : сначала был на 16А перегрет, потом на 20А - тоже перегрет?

запросто - соседние автоматы перегревают

BV написал : пусковой ток в пределах нормы,

а как вы это определили? Если пусковой ток в районе 50-100 А в течение 1-2 сотых долей секунды, то ваш измерительный прибор это зарегистрирует? А автомат обязан сработать.

SVKan написал : Если Ваши клещи показали 36А, то это еще не значит, что там нет кратковременного импульса много большей амплитуды... Лучше пусть поставят селективный/помехозащищенный диф. Который будет благополучно пропускать импульсы.

совершенно верно.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.06.2012 в 10:19:23

BV написал : Мы измерили параметры аппарата, включали его через УЗО и дифф, 16А.

с заклиненным ротором (при закрытых заслонках трубопровода) насос пускать пробовали? Вообще, на движки положено кривую D ставить, только DPN N Vigi с кривой D не выпускается.

Я предлагаю вариант - поставить iC60N (с кривой D) + iID (тип Asi)

0
dim44635
dim44635
Местный

Регистрация: 30.04.2012

Подольск

Сообщений: 109

28.06.2012 в 11:03:24

При закрытых заслонках ротор не клинит, но нагрузка увеличивается. Характеристики С вполне хватает для запуска. Пусть дифф. меняют и не крутят мозг.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.06.2012 в 11:11:59

dim44635 написал : При закрытых заслонках ротор не клинит

я образно - про то, что эксперимент на столе и работа в реальных условиях сильно отличаются.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140219

28.06.2012 в 22:43:03

По порядку:

andrewkhv написал : Пусть они в банке лучше Шнайдеру отправят на проверку дифавтомат,

стоял сначала 16, потом 20 - отправлять оба? :) А теперь к реальной жизни - я бы сам не парился с отправкой :) И прежде чем отправлять - они считают неисправным вакуумник...

SVKan написал : Если Ваши клещи показали 36А, то это еще не значит, что там нет кратковременного импульса много большей амплитуды...

Еще раз - клещи СПЕЦАЛЬНЫЕ с функцией измерения ПУСКОВЫХ ТОКОВ. Если их перевести просто в режим запоминания максимума - они этот импульс не видят.

SVKan написал : Лучше пусть поставят селективный/помехозащищенный диф. Который будет благополучно пропускать импульсы.

Еще раз: 1. Зачем селективный дифф, если срабатывает автомат по току? 2. Зачем селективный, если обычный дифф GE 16А гр С 30ма АС не срабатывает?

виит написал : Дифференциальные автоматыSchneider-Electric/Merlin-Gerin совмещают

Кэп, ну неужели вы думаете, что перед тем, как писать на форуме HELP, я не почитал про предмет темы? :)

виит написал : От Вас то ,не понимаю, чего они хотят добиться, если насос Вы проверили и заявленым производителем харрактеристикам он соответствует ?! Проблема в любом случае в их не исправном,не верно настроенном , либо не верно подобраном оборудовании..

уверен только на 99%

виит написал : ЗЫ : Но обмотку на межвитковое я бы всё же звякнул..

Зачем? 6А - по шильдику, в реале 5.8А.

Насяльника написал : То ТС, а у себя вы чем насос подгружали. Одинаков ли режим запуска у вас "на столе" и у них на месте? разница в старте может быть очень существенной. И вообще для чего там ВАКУУМНЫЙ насос. В банке что лаборатория или производство еще есть?

Комбинат питания банка, вакуумный упаковщик для пищевых продуктов :) Насос включается при закрывании крышки камеры. Условия одинаковы в любом месте.

Насяльника написал : Вот это размер должен быть у офиса!!!!

В Тушино в Сбербанке пневмопочта есть :)

Alexiy написал : запросто - соседние автоматы перегревают

Попрошу проверить.

Alexiy написал : Если пусковой ток в районе 50-100 А в течение 1-2 сотых долей секунды, то ваш измерительный прибор это зарегистрирует?

ДА. Измеритель СПЕЦИАЛЬНЫЙ.

Alexiy написал : Вообще, на движки положено кривую D ставить, только DPN N Vigi с кривой D не выпускается.

Я предлагаю вариант - поставить iC60N (с кривой D) + iID (тип Asi)

Еще раз - обычный дифф GE 16А гр С 30ма АС не срабатывает

dim44635 написал : При закрытых заслонках ротор не клинит, но нагрузка увеличивается.

У вас дома пылесос есть? Включите пылесос через амперметр, посмотрите на ток потребления, а теперь закройте хобот рукой и .... напишите сюда насколько сильно вы удивились ;)

dim44635 написал : Характеристики С вполне хватает для запуска.

+1 и см выше - проверено 4-мя автоматами

dim44635 написал : Пусть дифф. меняют и не крутят мозг.

Скорее всего таким и будет заключение, только немного другими словами :)

Alexiy написал : эксперимент на столе и работа в реальных условиях сильно отличаются.

в данном случае - одно и то же.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу