dim44635
dim44635
Местный

Регистрация: 30.04.2012

Подольск

Сообщений: 109

29.06.2012 в 00:23:27

BV написал : У вас дома пылесос есть? Включите пылесос через амперметр, посмотрите на ток потребления, а теперь закройте хобот рукой и .... напишите сюда насколько сильно вы удивились ;)

Я ОЧЕНЬ удивлюсь, если ротор заклинит.

У меня на работе после глюка в системе управления включились водяные насосы, перекрытые задвижками с двух сторон. За час работы они вскипятили в себе воду которая прорвала резиновые компенсаторы. Автоматы не выбили :) , насосы работали, частотники ошибку по перегрузке не показали.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130326

29.06.2012 в 09:58:33

dim44635, Не путайте воду и воздух

PS Час хобот закрытым держать не надо :) Достаточно 30 сек, чтобы понять изменение потребляемого тока.

PPS И почему никто не ставит на насосы датчик температуры? :) На двигателях пылесосов кстати термодатчик стоит, и чтобы заклинил ротор - надо сильно стараться.... Когда у Вас пылесос к ковру присасывается, или к ПЭ пакету присасывается - ротор не клинит? :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130326

02.07.2012 в 13:24:14

Поступила точная информация о дифе - привожу в том виде, как получил.

Каталожный номер 19666

Дифференциальный автомат Schneider-Electric Multi 9 DPN N VIGI 1P+N 20А/30mA - 2М (AC) 6kA

========================================================== По номеру получается, что Автомат защиты от сверхтоков с характеристикой С. УЗО - с характеристикой АС Есть какой-то фильтр защиты от помех в сети

Мда, ясности не прибавилось.... :(

А вот еще доп инфо - электрики в банке меряли клещами пусковые токи - у них получилось 17-19А. И грешат на короткозамкнутые витки. Как и какими клещами меряли - покрыто мраком.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130326

03.07.2012 в 16:15:33

Измерили еще раз в другом нашем помещении. Использовали Fluke 319 ( модель 319 позволяет измерять пусковой ток (бросок) со временем усреднения 100 мс и с частотой, делающей их идеальными для проверки бытовых приборов и осветительного оборудования. ) Пусковой ток подтвердился 29...36 А. Рабочий ток - 8А. 36/8=4,5 кратность пускового тока двигателя вполне нормальная. Короткозамкнутые витки - не похоже. Двигатель судя по колодке на два контакта - не трёхфазный. Да, еще - на двигателе стоит конденсатор 200мкф, фазосдвигающий. Вот похоже он и даёт.

Дифавтомат на 16А группа С -молчит - всё ОК.

Далее измерили пусковой у другого экземпляра вакуумника - получили 29....32 А.

Выводы - дело в Shneiderе.

Предположения: Клещи не видят реальную величину очень короткого импульса тока (усредняют за 100ms), а хороший автомат способен начать расцеплять контаты за 2ms.

То есть Shneider слишком хорош, а точнее слишком быстрый - срабатывает на очень короткий импульс.

Выводы - ставить УЗО + автомат группы D.

Или.... ?

0
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

06.07.2012 в 09:16:26

BV написал : Измерили еще раз в другом нашем помещении. Выводы - ставить УЗО + автомат группы D.

Или.... ?

Выводы - ставить автомат защиты двигателя, например вот такой - >>>

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу