Аватар пользователя
Samar

Местный

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

12.07.2012 в 23:10:37

Труженик написал : Перлфикс стоит 260 ( возможно уже и 270 р), 25 кг, А фуген ?

Перлфикс, обычно 30 кг мешок (порядка 260-280р), Клей для ПГП (вероятно аналог Перлфикса) Формен №41 - 200р/30кг. Фуген, большой - 25 кг мешок (порядка 380-400) Фуген 10кг -200р

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

12.07.2012 в 23:12:01

Samar написал : Фуген, большой - 25 кг мешок (порядка 380-400)

ну и цены у вас однако. 30кг фуген 360р

0
Аватар пользователя
Viktor__s

Местный

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

13.07.2012 в 09:30:54

витаон написал : как быть остальным . и с их смесями. и своими техкартами.

Как что делать? соблюдать. если волма-монтаж пишет - "клей для пзг" клейте на него пзг. если не написано - не клеить. не уж то это так сложно понять?

витаон написал : где клеили вообще на чистый гипс.

врете. я еще до института (в ссср) клеил на специальные клеи советские плиты (длинные такие). водичкой разводили до сметаноподомного теста и ставили.

витаон написал : ну нельзя же так слепо и без вариантов следовать написаному

а кому верить? рабочим с образованием 8-10 классов?

витаон написал : не может производитель описывать все возможные варианты это глупо

В данном случае обсуждаемые варианты описаны.Перлфикс нельзя,фуген можно. Можно позвонить/написать на форум и уточнить у производителя (но не рабочего!) технологию конкретно для вашего случая.

витаон написал : сложите и проверьте.

продолжу дальше: а если не получится - сим-карта уже сменена,а поймают - так это не я виноват,а дом двигается, соседи долбили и т.п.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

13.07.2012 в 09:36:07

Viktor__s написал : а если не получится

не надо таким упёртым быть. вы сначала для себя проверьте потом будете объёктивно рассуждать пока кроме теории ничего нет.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

13.07.2012 в 09:39:07

я рабочий с образованием. высшим . и техническим.

Viktor__s написал : а кому верить? рабочим с образованием 8-10 классов?

Viktor__s написал : врете. я еще до института (в ссср) клеил на специальные клеи советские плиты (длинные такие).

это из области фантастики. мизерная доля. в общей массе. спуститесь на землю наконец.

0
Аватар пользователя
Viktor__s

Местный

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

13.07.2012 в 13:34:41

витаон написал : вы сначала для себя проверьте потом будете объёктивно рассуждать пока кроме теории ничего нет.

И это не теория - это рекомендация производителя. у которого практики выше крыши. Вашей крыши. вы никогда не делали пзг млн.кв.м, а они его продают и получают,если что не так, рекламации, меняют рецептуры,проверяют в лабораториях,выпускают альбомы,учат студентиов и т.п. Но тут приходите вы - и говорите: это все херня,главное- мой личный опыт на N квартирах.

витаон написал : это из области фантастики. мизерная доля. в общей массе. спуститесь на землю наконец.

Это было градообразующее предприятие (оборонка),которая построила своим ремонтно-строительным цехом полгорода (от жилых до общественных и пром. зданий). и там это было нормой.

То что вы упорно ищите заменители там,где есть специально предназначенный продукт - похвально,вы ведь тратите калории на поиск заменителей и нервные клетки заказчиков в ходе опытов. Только в чем все же смысл?В чем причина? Удешевить? А оно вам (исполнителям/продавцам) надо? А если надо: так проще купить алебастр или вообще гипс - еще дешевле.так можно 1 пзг перемолоть и размочить и этим фигачить: и 100% "однородность" будет.

витаон написал : я рабочий с образованием. высшим . и техническим.

Ну и ушли потому,что не смогли освоить специальность, т.к. искали всюду замену общеизвестным и доказанным научным фактам? Т.е написанному не верили и были всегда в поиске. Типа всегда перемеряли длину окружности, вдруг она не относится к диаметру как число Пи? Или юзали число Пи как 3.0 - типа все-равно стоять будет крепко и так? Правильно, инженер? или ынженер правильней сказать?

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

13.07.2012 в 21:17:26

Viktor__s написал : То что вы упорно ищите заменители там,где есть специально предназначенный продукт - похвально,вы ведь тратите калории на поиск заменителей и нервные клетки заказчиков в ходе опытов. Только в чем все же смысл?В чем причина? Удешевить? А оно вам (исполнителям/продавцам) надо? А если надо: так проще купить алебастр или вообще гипс - еще дешевле.так можно 1 пзг перемолоть и размочить и этим фигачить: и 100% "однородность" будет.

я ничего не ищу . клею на фуген. если его нет а есть перфликс то на него . . и в отличии от вас делаю это много лет. и имею возможность сравнивать. а вы сударь сразу видно что сами не работаете а только троллите попусту. сделайте сначала столько объектов как у меня и покажите их людям тогда и будете иметь моральное право хоть со знанием дела рассуждать. ну удачи вам в вашем нелёгком труде .

0
Аватар пользователя
sergsol

Местный

Регистрация: 05.04.2012

Москва

Сообщений: 8

13.07.2012 в 22:08:44

Извините что вмешиваюсь, но вопрос по технологии: и у кнауфи и у волмы расписано как выполнять вертикальное\горизонтальные примыкание к стене делать пробка и т.д. а как правильно делать это же примыкание на большей площади? например примыкание монолита к стене из ПГП или вет кабины. всю поверхность контакта о стеной проходить "клейм для пзг" и дальше пробкой, клеем, блок (потом армировать) или как?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу