04.07.2012 в 00:46:20
Добрый день подскажите можно ли так расположить воздуховоды от канальника и как грамотнее обеспечить возврат
знаю отношение гуру к канальникам , но : он уже есть, высота потолков позволяет (средняя высота без подвесного потолка 3,40м), частичное и неравномерное охлаждение по комнатам меня устраивает
заранее спасибо
04.07.2012 в 01:04:30
vind11 написал : подскажите можно ли так расположить воздуховоды от канальника и как грамотнее обеспечить возврат .... средняя высота без подвесного потолка 3,40м ....
То что нарисовали - возможно .... Но возникло несколько вопросов:
Для начала хватит. А Воздух забрать можно с комнаты с левом нижнем углу и из коридора между санузлами. Единственно, надо правильно посчитать сечения воздуховодов.....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
04.07.2012 в 01:20:48
Ким написал : То что нарисовали - возможно .... Но возникло несколько вопросов:
- что за зеленый цвет ???? Подмес притока или трасса фреона ????
подмес (ф125мм)
Ким написал :
- подвесной потолок сплошной по всем помещениям ????
- если ДА, то какова разница высот между "черным" потолком и "чистым" ????
нет,не сплошной, потолка пока еще нету, но разница в высотах будет. в коридоре 2,80-2,90 (ограничен конструкцией кровли) хотя и позволяет разместить внутренний блок, в комнатах 3,00-3,20 и возможно даже не просто горизонтальный это квартира перепланируется из мансарды, высота чернового потолка в разных точках колеблется 3,00 - 3,80
Ким написал :
- каково размещение светильников на потолках в помещениях где нужен "холод"????
опять же пока что еще в стадии проэкта, особо ни к чему не привязаны, нужно будет - "подвинем" воздуховоды планирую Ф200 , тк такие патрубки выходят из внутреннего блока
Ким написал : Для начала хватит. А Воздух забрать можно с комнаты с левом нижнем углу и из коридора между санузлами. Единственно, надо правильно посчитать сечения воздуховодов.....
04.07.2012 в 08:27:06
vind11 написал : ..... нужно будет - "подвинем" .....
понятно
vind11 написал : воздуховоды планирую Ф200 , тк такие патрубки выходят из внутреннего блока
планировать можно "все что захочешь...". А воздуховоды надо ставить те которые необходимо.....
vind11 написал : подскажите можно ли так расположить воздуховоды от канальника и как ....... обеспечить возврат
Как бы сделал ???
Еще. Очень сильно сомневаюсь что в этом коридорчике у Вас разместиться блок и еще сделаете разводку воздуховодов...... ну это, типа, отступление .... ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
04.07.2012 в 10:26:18
Ким написал : По-возможности (дизайну) укоротил напорные воздуховоды (это те которые у Вас нарисованы)
я поначалу хотел их вобще короткими делать, почитав форум пришел к выводу что воздух будет сразу возвращаться в блок и будет охлаждать коридор тока
Ким написал : Очень сильно сомневаюсь что в этом коридорчике у Вас разместиться блок и еще сделаете разводку воздуховодов.
не страшно, место есть , сдвину блок в сторону санузла
последний вопрос: из комнаты сверху посередине где по высоте лучше поставить возвратную решетку ? интересует охлаждение, вроде как забирать нужно теплый воздух - а он должен быть сверху
04.07.2012 в 12:08:18
vind11 написал : я поначалу хотел их вобще короткими делать, почитав форум пришел к выводу что воздух будет сразу возвращаться в блок и будет охлаждать коридор тока
Все правильно, чем короче воздуховоды тем легче работает блок. Не зря предлагаю потолочную решетку. Получается, Вы трассу немного укорачиваете но в то же время по воздух из такой решетки распределяется на 4 стороны. Вот
vind11 написал : последний вопрос: из комнаты сверху посередине где по высоте лучше поставить возвратную решетку ?
Как вариант - можно поставить переточную решетку. А лучше отдельный воздуховод с решеткой поставить. Можно настенную, можно потолочную. Все это будет работать только при одном условии - правильный подбор решеток и размеров воздуховодов.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
04.07.2012 в 18:22:38
Ким написал : Единственно, надо правильно посчитать сечения воздуховодов.....
подскажете как сделать хотя бы примерный или оценочный рассчет , или где почитать ?
04.07.2012 в 18:38:04
vind11 написал : подскажете как сделать хотя бы примерный или оценочный рассчет , или где почитать ?
Напишите что за машина у Вас, посмотрю
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
04.07.2012 в 18:50:33
fujitsu ARY25RL
04.07.2012 в 20:19:39
Два варианта: Первый Вариант: Напорные воздуховоды: Левая верхняя комната - d200 Левая нижняя комната - d160 Средняя верхняя комната - d160 Правая верхняя комната - d250 Правая нижняя комната - d160 Воздухозабор в блок: Левое крыло - d250 Средняя верхняя комната - d160 Правое крыло - d250 Подмес свежего воздуха - d125-d160
Второй Вариант: Напорные воздуховоды: Левая верхняя комната - d250 Средняя верхняя комната - d160 Правая верхняя комната - d250 Правая нижняя комната - d160 Воздухозабор в блок: Левое крыло - d250 Средняя верхняя комната - d160 Правое крыло - d250 Подмес свежего воздуха - d125-d160
Сечения которые не проходят - пересчитывайте исходя из площади ....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
04.07.2012 в 21:08:47
большое вам спасибо !!!! идеи понял, будем воплощать
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу